Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПООЧЕРЁДНЫЙ ЗАПУСК НАСОСОВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
power_factor
Добрый день!

Ситуация: два насоса (раб., резерв.) выкачивают воду из резервуара, запуск происходит по сигналам датчиков уровня-поплавков. Процесс, соответственно, дискретный: насос выкачал воду и остановился.

Так вот как при такой схеме обеспечить поочерёдное включение насосов, то есть: резервуар набрался - первый насос его выкачал, резервуар опять наполнился - срабатывает второй насос, далее - опять первый насос и т.д.

Заранее благодарю!
magnat2011
Как вариант могу предложить привязываться не к разам выкачки а к времени, установить реле времени и например посуточно переключать насосы.
HasBolla
Установить импульсное реле, которое при подаче питания будет переключать питание управления на пускатель другого насоса
power_factor
Цитата(HasBolla @ 10.5.2011, 18:22) *
Установить импульсное реле, которое при подаче питания будет переключать питание управления на пускатель другого насоса


Не понимаю смысла. Ведь из состояния покоя, запускаться всегда будет приоритетный (основной, первый) насос.

Может данный алгоритм можно задать в программируемое реле? Может есть у кого-нибудь блок-схема?
nick2
если блок схему для контроллера , то:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

в автомате включение насосов по верхнему датчику, отключение по нижнему. переключение при каждом запуске

можно ( и нужно) сделать дополнительно ручной режим работы насосов , от кнопок.
karen200154
У меня стоял пульт управления,который я заказал при комплектации КНСки - там так и было, по счетчикам моточасов разница через год была примерно 10%.
Vict
Цитата(power_factor @ 10.5.2011, 15:16) *
Добрый день!

Ситуация: два насоса (раб., резерв.) выкачивают воду из резервуара, запуск происходит по сигналам датчиков уровня-поплавков. Процесс, соответственно, дискретный: насос выкачал воду и остановился.

Так вот как при такой схеме обеспечить поочерёдное включение насосов, то есть: резервуар набрался - первый насос его выкачал, резервуар опять наполнился - срабатывает второй насос, далее - опять первый насос и т.д.

Заранее благодарю!
а нафига козе баян? (с)
Резервный, он на то и резервный если основной(ые) по какой либо причине выйдет из строя...
vladun
с целью уравнивания выработки/наработки wink.gif
они-то ОДНОВРЕМЕННО не работают...

Цитата(nick2 @ 10.5.2011, 17:38) *
если блок схему для контроллера , то:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

в автомате включение насосов по верхнему датчику, отключение по нижнему. переключение при каждом запуске

можно ( и нужно) сделать дополнительно ручной режим работы насосов , от кнопок.

схема хоть и выполняет свою прямую функцию - чередования, но выполняет ее "криво", ведь таким путем НЕЛЬЗЯ обеспечить одинаковую НАРАБОТКУ насосов wink.gif Для этого случая том же ЛОГО! есть блок/блок "Счетчик Моточасов" с энергонезависомой памятью wink.gif
Vict
угу, и подойдет момент критической наработки(обоих) и вдруг оба и встанут... плавай город в себе любимом biggrin.gif
А если еще и категорийность у КНС, то должен быть еще запасной насос на складе вблизи - и его подсоединить для наработки! smile.gif
Ludvig
У Lovato есть такое реле. http://www.lovatoelectric.com/BIBLIOTECA-D...trol_relays.pdf
LUCHNICK
Цитата(power_factor @ 10.5.2011, 16:16) *
Добрый день!

Ситуация: два насоса (раб., резерв.) выкачивают воду из резервуара, запуск происходит по сигналам датчиков уровня-поплавков. Процесс, соответственно, дискретный: насос выкачал воду и остановился.

Так вот как при такой схеме обеспечить поочерёдное включение насосов, то есть: резервуар набрался - первый насос его выкачал, резервуар опять наполнился - срабатывает второй насос, далее - опять первый насос и т.д.

Заранее благодарю!

САУ-мп16 или сау-у вам в помощь
vladun
Цитата(Vict @ 10.5.2011, 19:32) *
угу, и подойдет момент критической наработки(обоих) и вдруг оба и встанут... плавай город в себе любимом biggrin.gif
А если еще и категорийность у КНС, то должен быть еще запасной насос на складе вблизи - и его подсоединить для наработки! smile.gif

Ага, а "убогие" датчане-инженеры Грундфоса ваяют канализационные станции и не знают, что у одного юзера с АВОКа есть свое оригинальное мнение:
Цитата
2.1 Назначение
Коммутационные приборы LCD 108 имеют следующие функции:
• управление 2 насосами с помощью сигнала от поплавковых
выключателей;
автоматическая смена насосов (для распределения общего
времени эксплуатации между обоими насосами);

• Выбор автоматического запуска тестового режима в случае
длительного простоя насосов (каждые 24 часа);

laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Vict
Цитата(vladun @ 10.5.2011, 22:38) *
Ага, а "убогие" датчане-инженеры Грундфоса ваяют канализационные станции и не знают, что у одного юзера с АВОКа есть свое оригинальное мнение:

laugh.gif laugh.gif laugh.gif
vladun, так и мухи с КНС могут в рот залететь smile.gif


давайте я вам приведу официальное(правда из СводаПправил 5 пожарных, т.к. он счаз под рукой) определение шо такое резервный насос - а вы уж сами решайте у кого оригинальное мнение, а кто "убогий" wink.gif

"5.10.2 В зависимости от требуемого расхода могут использоваться один или несколько основных
рабочих насосных агрегатов. При любом количестве рабочих агрегатов в насосной установке должен
быть предусмотрен один резервный насосный агрегат, который должен соответствовать рабочему агре-
гату с максимальным расходом и давлением подачи. Резервный насосный агрегат должен автоматически
включаться при аварийном отключении или несрабатывании любого из основных насосных агрегатов.
"

andrey R
Цитата(Vict @ 11.5.2011, 0:12) *
из Свода Правил 5 пожарных, т.к. он счаз под рукой) определение шо такое резервный насос - а вы уж сами решайте у кого оригинальное мнение, а кто "убогий" wink.gif

Виктор, насосы КНС и насосы пожарные работают не совсем одинаково, вернее - совсем не одинаково, поэтому Ваш пример не совсем, вернее... smile.gif
Пожарные насосы в основном стоят без работы. Насосы КНС качают относительно постоянно. Поэтому там резервный агрегат не стоит в горячем резерве, а так же используется в работе, дабы обеспечить равномерную наработку моточасов. Дабы они были амортизированы примерно в одно время. Этим же достигается профилактика отказов резервного агрегата.
С пожарными - иначе. Они оба стоят без работы (что рабочий, что резервный) и просто тестируются по графику.


Цитата(Vict @ 11.5.2011, 0:12) *
Резервный насосный агрегат должен автоматически
включаться при аварийном отключении или несрабатывании любого из основных насосных агрегатов.
"

Это вовсе не отменяется. Просто резервный и рабочий меняют свое назначение для равномерной наработки часов
Vict
Андрей, про профилактику согласен, но для этого достаточно воспользоваться ручным режимом от nick2, либо переполнением резервуара biggrin.gif

А если у вас три рабочих насоса, и КНС 3 категории - сумеете для профилактики запускать резервный, и особенно тот что на складе, ну шоб равномерно моточасы намотали? smile.gif
Vict
Цитата(andrey R @ 10.5.2011, 23:25) *
Это вовсе не отменяется. Просто резервный и рабочий меняют свое назначение для равномерной наработки часов
а-аа, теперь понял что имеется ввиду, но согласитесь что применимо для одинаковых агрегатов(наверное так у автора).
Но мой вопрос про три рабочих насоса все равно остается smile.gif
andrey R
Цитата(Vict @ 11.5.2011, 0:52) *
а-аа, теперь понял что имеется ввиду, но согласитесь что применимо для одинаковых агрегатов

Безусловно
Цитата(Vict @ 11.5.2011, 0:52) *
Но мой вопрос про три рабочих насоса все равно остается

Про резервный на складе? biggrin.gif Я счёл его риторическим smile.gif
power_factor
Всем спасибо за участие!
Why?
Автор, Вы слишком упрощаете систему. То, что предлагается - крайне ненадёжно.

Я бы посоветовал - добавить ещё 1 датчик уровня - верхний аварийный. Если он сработает - то включаться должны оба насоса.
Та программа, которую выше на ЛОГО составили - не учитывает случай, если 1 насос "крякнет", то когда должен он будет включиться - субстанция выкачана не будет. В данном случае не помешало бы от тепловых реле контакты на вход завести. А на выход ПЛК сирену можно - если сигнал о достижении верхнего уровня держится слишком долго.

А лучше так как написали выше - один основной, а резервный включится если сработает тепловое реле или уровень слишком долго будет держаться высоким. На вход ПЛК также добавить двухпозиционный тумблер для выбора основного насоса.
vladun
Цитата
Резервный насосный агрегат должен автоматически
включаться при аварийном отключении или несрабатывании любого из основных насосных агрегатов."

"теплое и мягкое" wink.gif
Цитата
Поэтому там резервный агрегат не стоит в горячем резерве, а так же используется в работе, дабы обеспечить равномерную наработку моточасов. Дабы они были амортизированы примерно в одно время.

ну что тут еще добавить... НЕЧЕГО !
Цитата
Просто резервный и рабочий меняют свое назначение для равномерной наработки часов

в МЕМОРИС !

PS: интересная штука у ЕуропЭйцев - с этого (или прошлого) года запрещен выпуск электродвигателей в классом энергоэффективности ниже первого. Наверняка и эксплуатация таковых станет или уже стала под запрет. Теперь втыкаем в нашу ситуевину: стоит три насоса с одним резервным - два уже отработали свои годы, имели смену уплотнений и ремонты... а один новенький-новехонький... и идет на свалку вместе с "ветеранами" smile.gif
Vict
vladun, я понимаю что вы спец по КНСкам - не обьясните ли мне ламеру, при 1 категории нафига один основной и два резервных, и как для равномерной наработки их переключать?
Вот шо я с уверенностью могу сказать - вы точно не видели как выходят из строя одновременно оба насоса(1+1), и что происходит в КНС и вокруг нее smile.gif
vladun
"Подозреваю", что так и надо переключать - чтобы соблюдалось условие равной наработки, в зависимости от моточасов.
Вот у меня как раз и был случай. На КНС оператор не пользовался автоматическим режимом, а "работал" вручную, доработался - за год ниразу не включил второй насос. Результат: при первом же его включении порвало уплотнение. ИТОГ: заказ и больше полугода ожидания детали и уже не по гарантии разумеется smile.gif

И вообще, как то странно вы постоянно подменяете понятия НАРАБОТКА (считай выработка насоса) и ВЕРОЯТНОСТЬ отказа при НАДЛЕЖАЩЕЙ эксплуатации (там есть такой график, в котором вероятность отказа нормально обслуживаемого агрегата стремится к постоянному малому значению, сравнимому с новым агрегатом). Кто Вам сказал, что они связаны настолько, что по-вашему, правильнее резервный насос не включать в цикл , а ждать его "звездного" часа ?

Наоборот, практика показывает, что если и происходит отказ оборудования (напоминаю, оборудования, которое обслуживается вовремя и в соответствии с требованиями производителя), то наиболее критичными являются первые часы/сутки/годы, когда происходит "притирка поверхностей, повышенный нагрев и когда "вылазят" наружу скрытые (или, как в нашем совковом случае, не скрытые) заводские дефекты.

И потом, почему, интересно знать, вы считаете, что "безотказность" РЕЗЕРВНОГО насоса должна быть НЕПРЕМЕННО выше оной у ОСНОВНЫХ ? smile.gif
AlexG
Цитата(vladun @ 11.5.2011, 23:19) *
"Подозреваю", что так и надо переключать - чтобы соблюдалось условие равной наработки, в зависимости от моточасов.
Вот у меня как раз и был случай. На КНС оператор не пользовался автоматическим режимом, а "работал" вручную, доработался - за год ниразу не включил второй насос. Результат: при первом же его включении порвало уплотнение. ИТОГ: заказ и больше полугода ожидания детали и уже не по гарантии разумеется smile.gif


Когда писал программу управления КНС на четыре насоса делал выбор следующего запускаемого насоса по минимуму наработки и максимуму простоя с последнего пуска. Так и уплотнения не закиснут и износ будет равномерным.
Бывают и более изощренные алгоритмы - когда поработавший определенное время насос выключается и включается другой и простаивающие насосы принудительно включаются раз в сутки на 30 секунд. Но это уже перебор.

Цитата
Наоборот, практика показывает, что если и происходит отказ оборудования (напоминаю, оборудования, которое обслуживается вовремя и в соответствии с требованиями производителя), то наиболее критичными являются первые часы/сутки/годы, когда происходит "притирка поверхностей, повышенный нагрев и когда "вылазят" наружу скрытые (или, как в нашем совковом случае, не скрытые) заводские дефекты.


Это называется "ваннообразующая кривая" - вероятность отказа сильно повышена в начале и в конце эксплуатации.
vladun
ну т.е. вы кагбэ "непротив"" ? wink.gif
я только за !
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.