Всё-таки после насосной - это выходной, а не входной.
Даже в старом СП 10 2009 года было достаточно конкретно написано:
4.2.12 При заборе воды пожарными насосами из резервуаров следует предусматривать не менее двух всасывающих линий. Расчет каждой из них следует производить на пропуск расчетного расхода воды, включая противопожарный.
То есть уточняется - при всасе из резервуаров не менее двух линий.
Опять же Мешман в книге "Внутренний противопожарный водопровод" вообще конкретно пишет, что допускается один вход и один выход при количестве ПК не более 12
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Даже в старом СП 10 2009 года было достаточно конкретно написано:
4.2.12 При заборе воды пожарными насосами из резервуаров следует предусматривать не менее двух всасывающих линий. Расчет каждой из них следует производить на пропуск расчетного расхода воды, включая противопожарный.
То есть уточняется - при всасе из резервуаров не менее двух линий.
Опять же Мешман в книге "Внутренний противопожарный водопровод" вообще конкретно пишет, что допускается один вход и один выход при количестве ПК не более 12
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Совершенно верно. И меня так учили. Иначе получается противоречие с нормами на наружные сети. При переписывании норм переписчики часто смысла не понимают того что пишут. Лучше бы просто копировали.