Уважаемые специалисты, помогите разобраться в следующей ситуации: проведена реконструкция тепловой сети к общественному зданию. В результате ввод теплоносителя теперь осуществляется с противоположной стороны здания и, соответственно с противоположной стороны от размещения помещения ИТП. Заказчик хочет установить приборы учета в ИТП, т.е. на расстоянии нескольких десятков метров трубопроводов от ввода в здание. В нормативных документах никаких препятствий желанию заказчика я не нашел, однако видел в зданиях с одним пожарным отсеком приборы учета, установленные только на вводе. Согласно п 4.1.2. ПРАВИЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ: Узел учета тепловой энергии, массы (объема) и параметров теплоносителя оборудуется на вводе теплового пункта, принадлежащем потребителю, в местах, максимально приближенных к его головным задвижкам. Определения "головные задвижки" я не нашел.Может быть это те, которые устанавливаются на вводе в ИТП или же те, которые расположены в тепловой камере и с которых начинается участок тепловой сети, принадлежащий потребителю.
Как следует поступить? Возможны ли проблемы при согласовании проекта с установкой приборов учета не на вводе?