Цитата(Артем Самара @ 23.2.2012, 13:22)

Я вот не совсем понимаю, что такое стойки и как это один котел на другом. Настенные котлы что ли навешали? И зачем это такая котельня о пятнадцати котлах?
Стойка это 3 модуля (котла) один над другом. У каждого модуля свой подвод питания, воды и газа. Так как теплообменники медные то нагрев теплоносителя происходит очень быстро.(Как выглядит горелка видно на рисунке выше.) поэтому на площади в 20 м2 возможно разместить котельную мощностью 2МВатта. (с чем и работаю) Каждый модуль настраивается отдельно.
Токо что замерил разряжения и так:
1. работают 15 модулей в общий дымоход диаметром 500 (температура на улице +1, порывы бокового ветра). На самой дальнем модуле от дымохода наблюдаю разряжение в 5 ПА. На самом ближнем модуле (к дымоходу) 7 ПА Все замеры делаю на уровне верхнего модуля (на 20 см выше выхода угарных газов из котла) Только когда происходит порыв ветра то стрелка чуток сдвигается в большую сторону это хорошо видно.
2. Выключил все модули разряжение 0 только при порывах ветра 1,2
3.Включил стойку которая посредине (3 котла) разряжение в разных точках 0-3 ПА
4. Померил разряжение на вентиляторах
продувка - 55 ПА
розжиг - 25 Па
малое горение 30-35 Па (Уловить тяжело горелка автоматом включает требуемую мощность)
большое - 40-45 (когда терморегулятор на модуле накручуеш на 90 а в системе 50)
Потом разобрал заднюю стенку дымохода за модулем и обнаружил там нечто вроде заслонки с Грузом. Когда горелка выключена заслонка дымохода на модуле практически полностью закрывается (практически потому, что тяга всетаки небольшая но есть, даже при выключенных котлах железная заслонка неплотно прилегает к выходу из котла) когда горелка запускается то она открывается и чем больше горелка шкварит тем болше заслонка открывается.
После того как разобрал заднюю стенку дымохода стойки понимаю что Стабилизатор, регулятор или чтото еще экономии не даст. Разрежение вроде нормальное, а кроме того каждый котел в стойке отсечен от остального дымахода с помощью заслонки с грузиком и поэтому потери тепла через теплообменник минимальны. Горелки работают стабильно (еслибы срывало пламя было бы заметно в лучшем случае падало бы в аварию по контролю пламени в худшем неполное сгорание.)
Если у когото есть другое мнение то делитесь