Litvinov
20.9.2006, 12:43
автор: Jan Hrebec (?)
(автор ниже-выяснилось

)
80 кб
Таблица предоставлена весьма вовремя. Там есть скрытые листы: Формат - Лист - Отобразить.
Покажутся: Расчёты, Пример и Справка (спасибо за перевод).
Можно было бы защитить ячейки от изменений.
Непонятно, какие ячейки вводить, какие считаются сами.
Если ввести в ячейки данные из "Примера", получаются... отрицательные (?!?!) расходы. Непонятно, автору следует посмотреть внимательнее.
Таблица (50К) расчёта Бассейнов по формуле Староверова, Бязина-Крумме и по современной методике. Автор неизвестен.
Что касается вентиляции бассейнов, собираюсь составить таблицу с учётом рекомендаций Термокул. Если получится, внедрю таблицы расчёта ID диаграммы. Дело ближайшего будущего, т.к. есть насущная необходимость. Заодно надо сравнить все расчётные таблицы, чтобы они не были "генераторами случайных чисел".
Док от Термокул из эл. журнала "Мир климата" №24, 25. 260K)
Статья от: к.т.н. Антонов П.П., "Методика расчёта и проектирования систем обеспечения микроклимата в помещениях плавательных бассейнов".
Недостающая крупная картинка для дока:
http://mir-klimata.apic.ru/archive/proekt/images/ric2.gifДок Basseinus
300K:
Краткая справка по программе
На листе VDI вводится
Температура наружная летняя по параметрам Б (она идет на лист расчет)
На листе расчет
Энтальпия наружная летняя по параметрам Б (она идет на лист VDI)
Все что обозначено синим считается поумолчанию из формул приведенных в ячейках и на соседних листах.
Кол-во людей вводите по заданию.
объем, площадь, температуру, а также время использования бассенйа вводите вручную.
Температура водздуха (tr) вводите на 2-3 градуса больше температуры воды влажность 65% (макс. для бассейнов)
Эмпирич.коэфф-нт при работе (VDI) вводите по вашему заданию - т.е тип бассенейна и количество купающихся.
Эмпирич.коэфф-нт при простое ставите либо простой, либо накрыт пленкой.
В принципе все. (Если найдутся ошибки постараюсь исправить)
Так что пишите.
Вадим Горм
20.6.2024, 13:44
Цитата(triax @ 24.10.2006, 22:11)

Краткая справка по программе
На листе VDI вводится
Температура наружная летняя по параметрам Б (она идет на лист расчет)
На листе расчет
Энтальпия наружная летняя по параметрам Б (она идет на лист VDI)
Все что обозначено синим считается поумолчанию из формул приведенных в ячейках и на соседних листах.
Кол-во людей вводите по заданию.
объем, площадь, температуру, а также время использования бассенйа вводите вручную.
Температура водздуха (tr) вводите на 2-3 градуса больше температуры воды влажность 65% (макс. для бассейнов)
Эмпирич.коэфф-нт при работе (VDI) вводите по вашему заданию - т.е тип бассенейна и количество купающихся.
Эмпирич.коэфф-нт при простое ставите либо простой, либо накрыт пленкой.
В принципе все. (Если найдутся ошибки постараюсь исправить)
Так что пишите.
Благодарю, отличная программа!