Добрый день, Коллеги!
Помогите разобраться начинающему водопроводчику.
Исходные данные:
имеется территория под строительство инженерной инфраструктуры промышленного предприятия площадью около 600 га.
какие предприятия будут не известно.
Брали расходы воды по укрупненным данным других предприятий. Расход получился порядка 10 тыщ.м3 в сутки.
Под него в будущем будут строиться Водозабор и очистные (нас это не касается).
Первая очередь это 2500 м3 в сутки. Его нам дает ближайший город по двум трубам 400мм. Но в ТУ ВТОРАЯ категория водоснабжения.
На этапе проектирования сетей НВ по первому этапу надо обеспечить противопожарные мероприятия.
Работать по первой схеме будут не более 3-х лет.
Я правильно понимаю, что мне надо построить резервуары с запасом воды и насосную станцию 2 подъема.
После строительства очистных эти резервуары и НС никому не нужны будут. Их похоронят.
Но на них нет земельного участка и денег тоже.
Как сделать с минимальными затратами?
Хотел поставить НС в "бутылке пластиковой" и такие же пластиковые емкости закопать, потом их перенести куда-нибудь.
Но вопрос в объеме накопительных емкостей.
Противопожарный запас на 1 пожар при расходе 50л/сек ориентировочно 500м3.
Вопрос: Обязательно объем емкости считать по известной формуле: регулир + пожарный + аварийный.
Вот подумал: авария например, воду отключили на 6 часов на ремонт, пожар, включаются насосы пожарные, появляется вода в сети, люди-работники рады, включают воду и противопожарный запас закончился в самый неожиданный момент.
Или пожар и авария не совместимы при расчете?