Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка контргаек?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
goncha
Здравствуйте, уважаемые!
Возник следующий вопрос: сейчас на нашем объекте выполняется монтаж воздуховодов приточно-вытяжной вентиляции из коробов разного сечения (до 600х1200). Монтаж производится с помощью подвесов: две шпильки М8, профиль Т20 и ДВУХ гаек. По утверждению проектировщиков установка КОНТРГАЕК не требуется (есть "виброгасители")....
Нужно ли устанавливать еще 2 контргайки? Если можно со ссылкой на нормативную документацию.
Спасибо
Сергей555
Монтаж ведется по СНИП 3.05.01-85.
В нем ничего не сказано про контргайки. Есть указание, что крепление ведется по рабочей документации.
Попробуйте посмотреть что-нибудь здесь «Типовыми технологическими картами на монтаж строительных конструкций» серии ТТК 7.05.01.
ivan-l-ing
Цитата(goncha @ 19.7.2012, 19:45) *
Монтаж производится с помощью подвесов: две шпильки М8, профиль Т20 и ДВУХ гаек. По утверждению проектировщиков установка КОНТРГАЕК не требуется (есть "виброгасители")....

Шпильки под резинки всегда контрили в монтаже, хотя по серии 5.904-1 нет контргаек.
ИМХО: все крепления должны быть либо такой конструкции которая технологически препядствует откручиванию (типа хомут с приваренной гайкой), либо крепиться жестко через гровер или контриться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.