Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Температура ограждающих конструкций
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
Гелиос
Подскажите, есть ли какие-нибудь нормативы, в которых прописано какая должна быть температура наружной поверхности стены жилого здания зимой. После тепловизионной съемки получились разные температуры, теперь надо их обработать - какие температуры являются допустимыми, какие превышают норму и т. д. helpsmilie.gif
Энерджайзер
Цитата(Гелиос @ 21.12.2012, 8:38) *
Подскажите, есть ли какие-нибудь нормативы, в которых прописано какая должна быть температура наружной поверхности стены жилого здания зимой. После тепловизионной съемки получились разные температуры, теперь надо их обработать - какие температуры являются допустимыми, какие превышают норму и т. д. helpsmilie.gif
Издеваетесь? biggrin.gif
lovial
Цитата(Гелиос @ 21.12.2012, 7:38) *
Подскажите, есть ли какие-нибудь нормативы, в которых прописано какая должна быть температура наружной поверхности стены жилого здания зимой. После тепловизионной съемки получились разные температуры, теперь надо их обработать - какие температуры являются допустимыми, какие превышают норму и т. д. helpsmilie.gif

На температуру наружной поверхности стены норм нет. Есть нормы на разность температуры между воздухом внутри помещения и на внутренней поверхности стены, но там ограничение только с одной стороны - не больше...
Гелиос
Цитата(lovial @ 21.12.2012, 10:41) *
На температуру наружной поверхности стены норм нет. Есть нормы на разность температуры между воздухом внутри помещения и на внутренней поверхности стены, но там ограничение только с одной стороны - не больше...

А где можно хотя бы это посмотреть?
Dede
СНиП Тепловая защита зданий
Vin_il
Гелиос, запишитесь хотя бы на какой-нибудь семинар по термографическому обследованию зданий для начинающих или книжку соответствующую почитайте или форум просмотрите. Еще основы строительной теплофизики.

В ином случае толку от тепловизора в ваших руках не будет, только цветные картинки.
инж323
Цитата(lovial @ 21.12.2012, 10:41) *
На температуру наружной поверхности стены норм нет. Есть нормы на разность температуры между воздухом внутри помещения и на внутренней поверхности стены, но там ограничение только с одной стороны - не больше...

Недавно как раз тема была- про дефект в окнах. А эта очень похожа, да не совсем. И как раз про стены норма есть,хоть и прописана хитро. Она просто допускает, по второму условию комфортности , некотрый перепад от Т внутреннего воздуха и завязана четко на т внутреннего воздуха. и , да, именно в том самом снипе. хоть и не только. С окном вот муторней- там не получается нормы, а лишь некое ограничение и все, а с стенами получается нормативом, неким диапазоном четко завязанным на Т в.в.
Гелиос
Цитата(Vin_il @ 21.12.2012, 12:51) *
Гелиос, запишитесь хотя бы на какой-нибудь семинар по термографическому обследованию зданий для начинающих или книжку соответствующую почитайте или форум просмотрите. Еще основы строительной теплофизики.

В ином случае толку от тепловизора в ваших руках не будет, только цветные картинки.

Строительную теплофизику, я изучал в строительном университете, но то все в теории было. А вот на работе впервые столкнулся на практике, и с тепловизором тоже, соответственно, впервые работаю. Поэтому и обратился за помощью. Я пока только начинающий, вот и хочу литературу разную по этим вопросам почитать. На счет семинаров, по возможности обязательно схожу. Спасибо за совет.

Цитата(инж323 @ 21.12.2012, 13:15) *
Недавно как раз тема была- про дефект в окнах. А эта очень похожа, да не совсем. И как раз про стены норма есть,хоть и прописана хитро. Она просто допускает, по второму условию комфортности , некотрый перепад от Т внутреннего воздуха и завязана четко на т внутреннего воздуха. и , да, именно в том самом снипе. хоть и не только. С окном вот муторней- там не получается нормы, а лишь некое ограничение и все, а с стенами получается нормативом, неким диапазоном четко завязанным на Т в.в.

В СНиПе "Тепловая защита зданий"?
инж323
Да.
Гелиос
Цитата(инж323 @ 21.12.2012, 15:05) *
Да.

Спасибо