Цитата(n50 @ 9.3.2013, 12:19)

Предлагаю ознакомиться с исследлованием кирпичных домов в Эстонии, в результате которого была собрана и обработана информация, позволяющая взвешенно отнестись к реальным проблемам жилого фонда, которые значительно важнее набившей оскомину псевдоэнергоэффективности, не учитывающей реальную картину технического состояния конструкции здания, безопасности и качества среды проживания.
За отчет спасибо, крайне интересно.
Ну, строительный контроль и энергоэффективность - два совершенно разных и по большому счету отдельных направления, и не надо их смешивать и лезть туда, где не специалист. "Псевдоэнергоэффективность" как раз и является результатом действий людей, которые лезут с тепловизорами (ну или с другими приборами )))) в область, в которой не разбираются. Это общие слова (никому конкретно не адресованы, уточняю, что бы не было недопонимания).
По отчету - труд конечно, обстоятельный (в плане количества страниц), но производит какое-то двоякое впечатление. Например, про вынесенный в заголовок "прогнозируемый срок их использования" сведений так и не нашел, кроме общих фраз про плохое состояние. Очень много воды - ненужных "общих сведений", которые обычно вставляют в технические отчеты для увеличения объема, ряд разделов никак в дальнейшем или в выводах не используется и их назначение непонятно, например разделы 6, 9.3. В разделе 13 приводятся общие рекомендации, практически никак не связанные с приведенными раньше данными.
По реальному техническому состоянию как раз анализа крайне мало. По техническому состоянию конструкций зданий - приведенные фотки и описательная часть (разд. 1 и 2) таковым не являются и к оценке технического состояния имеют такое же отношение, как цветные картинки с тепловизора к теплотехническим характеристикам ОК (выводы по техническому состоянию в работе также напоминают выводы "тепловизионщиков" - у Вас вся стена красная, срочно утепляйтесь). По электрике, например, практически ничего нет. Можно было привести сравнение расчетной и фактической нагрузки однолинейной электросистемы, а от фото розеток толку мало. А техническое состояние - это ряд показателей, а не возгласы, что все плохо.
Не понял смысл ряда разделов, например 5.2 (что хотели, понял, а что получили - нет).
Есть ряд грубых ошибок, например закрепление датчика теплового потока под окном (с. 61). Так же на с. 62-63 неправильно оценена R стен - надо брать средние результаты не за весь период измерений, а за стационарный период. На стр. 227-228 явные проблемы со статистикой (величины явно некоррелированы и все последующие выводы неосновательны).
Впечатлил анализ вентиляции. В принципе, все не ново, еще раз подтверждено, что даже в старых домах естественная воздухопроницаемость стен ниже, чем необходимая кратность воздухообмена по санитарным нормам, и поэтому состояние ОК на энергоэффективность не влияет (естественно в домах без приточно-вытяжных рекуператоров). Прямо в отчете это не написано, но это вытекает из сравнения табл. 8.9-8.10 и разд. 11.2.2. Также не увидел связь между n50 (табл. 4.4 и 4.5) и фактическим кратностью (табл. 8.9, 8.10), хотя в качестве исходных данных тепловых расчетов n50 указан. Но данные такого объема вижу впервые. В принципе, из-за вентиляции работа как раз крайне интересна.
В экономическом расчете опять же мы обычно делаем несколько вариантов с разной толщиной утепления и выбираем лучший по соотношению затраты/экономия. Там есть некоторый оптимум (разный для разного конструктива домов), после которого увеличение толщины изоляции уже на теплопотери практически не влияет, в приведенных расчетах толщина изоляции везде одинакова и явно избыточная.
Интересно, судя по данным, там в тепловой баланс здания также включена теплота ГВС (что вполне логично). И есть опрос жителей (социология -великая вещь в энергоаудите при отсутствии данных))). Теперь будет чем подтверждать мои мысли по этим пунктам.
В целом подход правильный и при наличии времени и денег как раз так и надо делать. Мы еще обычно в стандартном отчете добавляем еще карты микроклимата и температурные графики систем отопления по стоякам. Ну и график отопительной нагрузки в зависимости от температуры за окном, динамику энергопотребления по данным приборов учета за год-два-три (по суткам или в крайнем случае месяцам, какие данные есть, очень информативно), удельные показатели (они в работе есть, но как-то безсистемно разбросаны).
Но, к сожалению, провести такие исследования в наших реалиях невозможно - кто эти работы будет оплачивать? Реалии таковы, что у нас ни частному заказчику (управляющим компаниям), ни государству такие данные не нужны. А если и нужны, то просто нет денег на оплату нормальной работы. Например, нормальное обследование небольшого жилого многоквартирного дома с инструменталкой стоит от 100...200 тыс. руб. Это где-то по 2-3 тыс с квартиры. Понятно, что такая сумма вряд ли будет одобрена, если даже деньги на домофон (по 300-500 руб.) в старых домах (где живут те, кто получил эти квартиры еще в советское время), собираются с большим скрипом. У нас несколько работ подобного объема (по отдельным зданиям) было в 2009-2010 г., когда энергоаудит еще не широко зашагал по стране )))).