max.s
Проблема в определении теплопритоков от оборудования и трубопроводов котельной.
Что известно:
1.Теплопритоки от котлов 1% от мощности (по информации производителя).
2.Теплопритоки от осветительных приборов.

Что неизвестно:
1. Теплопритоки от остального оборудования: Т/О-ки, Насосы и т.д.
2. Теплопритоки от трубопроводов.

Есть ли упрощенная методика определения неизвестных?
Нет желания считать площадь поверхности всех трубопроводов и теплоотдачу.

И еще вот такой вопрос: Требуется ли в пояснительной записке к проекту расчет теплового баланса здания котельной?
Igor Barishpolets
Расчетов в пояснительной записке делать не требуется. Основная задача - давать характеристики объекта для дальнейших работ.
См. ЕСКД
ShaggyDoc
Теплопоступление в процентах от производительности котла - неверно. Тепло отдают нагретые поверхности. Котел может работать в разных режимах, а темература поверхности изоляции будет практически одинаковой.

Проценты используются при расчете тепловой схемы, чтобы учесть примерные потери на собственные нужды.

Рассчитать тепловыделения от труб быстрее, чем подключиться к Интернет и задать этот вопрос. Нормативная потеря на 1 м Х длину.

В пояснительной записке (если это не учебный проект) никаких расчетов не надо. Особенно к рабочим чертежам. Там прямо записано, что не допускается приводить описания технических решений. Но расчеты может затребовать экспертиза - если есть сомнения. Поэтому проектировщики, "в развитие" СПДС, обычно приводят результирующие таблицы теплового баланса и воздухообменов. А расчеты - "в печку". Или спрятать подальше. Вид у них не тот, обычно, чтобы демонстрировать любопытным.
max.s
Цитата
Рассчитать тепловыделения от труб быстрее, чем подключиться к Интернет и задать этот вопрос.


Видно медленная связь у Вас с WWW. smile.gif

А если серьезно, то спасибо за ответ.

Осталось сосчитать длину труб, да определить t пов. изоляции котла.

А вот насчет насосов неопределенность...
Alex_
Насос - это та же труба (поверхность). Точнее, думаю, и не нужно.