Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прокладка водопровода между фундаментами зданий
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
YuliyaMF
Подскажите, кто знает,пожалуйста!!!
Необходимо проложить водопровод между фундаментами зданий, расстояние между которыми 6 м. По СП ГП расстояние д.б. не менее 5 м. Можно ли проложить в футляре и если да, то по какой нормативный документ это подтверждает?
freese
СНиП 2.04.02-84* п.8.51
ALes
Цитата
freese Дата 11.5.2013, 11:11
СНиП 2.04.02-84* п.8.51

Так в этом пункте речь идет о расстояниях от одного водопровода до другого. В СП "Генеральные планы промышленных предприятий" допускается прокладывать водопровод (если он не противопожарный) в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов при условии принятия мер, исключающих возможность повреждения коммуникаций в результате осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на коммуникациях (т.е., видимо, имеются ввиду футляры или каналы). Для фундаментов зданий и сооружений таких допущений нет. А если нужно ввести противопожарный водопровод Ду200 в здание, в котором нет подвала, фундаменты столбчатые, расстояние между осями фундаментов 6 м (соответственно, между подошвами фунтаментов и того меньше - метра 4), а отметка трубопровода немногим выше подошвы фундамента? Какие варианты решения такой ситуации могут быть?
freese
Цитата
Так в этом пункте речь идет о расстояниях от одного водопровода до другого.

ошибочка
Цитата
А если нужно ввести противопожарный водопровод Ду200 в здание, в котором нет подвала, фундаменты столбчатые, расстояние между осями фундаментов 6 м (соответственно, между подошвами фунтаментов и того меньше - метра 4),

из разряда "как вообще вводить в здание водопровод, ведь по нормам от водопровода до фундамента 5 м.?"
Ну оставьте здание без водоснабжения, поставьте водоразборную колонку во дворе
Ferdipendoz
Цитата(ALes @ 8.9.2015, 18:47) *
В СП "Генеральные планы промышленных предприятий" допускается прокладывать водопровод (если он не противопожарный) в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов при условии принятия мер, исключающих возможность повреждения коммуникаций в результате осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на коммуникациях (т.е., видимо, имеются ввиду футляры или каналы). Для фундаментов зданий и сооружений таких допущений нет.

В пределах - это значит в пределах самого фундамента. В границах образующей фундамента.
По поводу же уменьшения именно минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений см. п. 12.36 этого же СП 42.13330:
"Указанные в таблицах 15 и 16 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности."
Смело вводите водопровод в футляре
ALes
Цитата
В пределах - это значит в пределах самого фундамента. В границах образующей фундамента.

Премного благодарен за экспертное разъяснение. Один уточняющий вопрос: в границах образующей фундамента - это значит, что над подошвой (над широкой частью столбчатого фундамента), если смотреть в разрезе?

Цитата
По поводу же уменьшения именно минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений см. п. 12.36 этого же СП 42.13330:
"Указанные в таблицах 15 и 16 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности."

Действительно, в СП 42.13330 все хорошо написано! Спасибо за ссылку!
Однако в СП 18.13330 такого, к сожалению, нет, а здание производственное и подчиняется именно этому СП.
Может, есть еще какой-нибудь вариант?
На мой взгляд, чтобы не городить каких-нибудь СТУ, обосновывая, что у нас все надежно и безопасно, можно выполнить ввод над землей (с обогревом и изоляцией).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.