Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Экспертный клуб EVIKA: вопросы и ответы > Логический контроллер Logic Machine 2
Alferov
Добрый вечер.
Имеется 3 датчик давления wika ОТ-1 0-10В.

Т.к. выход 0-10В, схема подключения 3-проводная. Но в примерах подключения LM2 схемы почему то 2-проводные. При подаче питания на датчики, они исправно выдают напряжение = давлению.
Подключаю по схеме, исходя из описания на датчик (3-проводка). Если датчик один - все хорошо... только в LM приходится полученное значение делить на 4. ))))

Но... как только я подключаю второй датчик, начинается круговерть. Либо на первом, либо на втором, цифры в скаде какие то странные. Причем явно имеет место какое то влияние аналоговых входов друг на друга. Ибо изменения происходят одновременно.
Где то видимо в коде ошибка... чего то там не туда пишется/считается явно.

Замер тестером прямо на входах (минусом является минус на LM) показывает напряжение = давлению. А в скаде совсем не то.
Собственно вопрос: как поправить? smile.gif
Alferov
не знаю, поможет ли, но.... UP!
Alferov
кончилась похоже поддержка... жаль
аминь
missile
А в тех.поддержку производителя звонили? Может там помогут...
Alferov
Нет, я просто забил на это дело. Зарекся использовать аналоговые преобразователи этого производителя, вот и все... слава аллаху, есть чем заменить. )))
EVIKA_News
Здравствуйте Александр



с ABOK перестали приходить уведомления о поступлении новых запросов, разбираемся.

Приносим свои извинения.



Схема подключения датчиков будет дополнена в руководстве для поколения LM3.

Но похоже Вы разобрались правильно.



Описанные Вами симптомы характерны для плохо подключенного 0 провода.

Просим Вас:

- Подтвердить что 0 питания LM и обоих датчиков надёжно объединены.

- Закоротить оба входа на сигнал одного из датчиков, затем на сигнал от другого, сравнить результаты.

- Если всё работает, проверьте напряжения сигнала непосредственно на клемах LM.



Если LM считывает недостоверные данные - это повод предъявить нам претензии.



>только в LM приходится полученное значение делить на 4. ))))

Верхний порог входа Для LM2 10V
Значение должно считываться функциёй AnalogInput(0..10) в (формат двойного слово с плавающей точкой).

В этом случае ввод будет производится в масштабе 1:1

Если это не так, то это тоже повод для беспокойства.



EVIKA_News
Более точно:
-- read from analog input channel 1
value = analog.voltread(1)
grp.write("8/1/1", value)


Тип данных
09. 2 byte floating point
leonid
Цитата(Alferov @ 18.11.2013, 22:55) *
Нет, я просто забил на это дело. Зарекся использовать аналоговые преобразователи этого производителя, вот и все... слава аллаху, есть чем заменить. )))

После того, как мы получили массу "удовольствия" от работы с LM, DALI-шлюзом к ней - мы полностью забили на LM и иже с ней sad.gif
Изделия абсолютно сырые, совершенно непродуманные, на ходу идут доделки-изменения-улучшения..... Годятся для хобби и исследований, но не для серьезной работы. За все время работы с KNX такого безобразного изделия в серийной продаже даже представить себе не мог sad.gif
Arrow
Цитата(leonid @ 11.12.2013, 13:26) *
После того, как мы получили массу "удовольствия" от работы с LM, DALI-шлюзом к ней - мы полностью забили на LM и иже с ней sad.gif
Изделия абсолютно сырые, совершенно непродуманные, на ходу идут доделки-изменения-улучшения..... Годятся для хобби и исследований, но не для серьезной работы. За все время работы с KNX такого безобразного изделия в серийной продаже даже представить себе не мог sad.gif

Добрый день Леонид,
вы дали нам действительно интересную информацию. Суть в том, что LM и DALI шлюзы на Украину не поставлялись. Возможно вы брали "серый" импорт из Европы без поддержки на территории СНГ, которую обеспечиваем мы? Хочу заметить что версии LM для EVIKA эксклюзивны, и содержат более расширенный функционал, чем те что продаются в Европе. Их легко определить, на них зеленые наклейки, а не красные.
Так же замечу что у нас расходятся как горячие пирожки, что LM, что DALI шлюзы. Например в одном из объектов (новый офис mail.ru) http://realty.rbc.ru/articles/29/11/2013/5...989783302.shtml в котором LM управляют 3000 DALI балластов.
Может Вам стоит пройти у нас курсы обучения? Устройство ориентировано на профессионалов, и как любой серьезный инструмент требует определенных знаний и обучения. Так что милости просим к нам.
leonid
Цитата(Arrow @ 11.12.2013, 17:17) *
Добрый день Леонид,
вы дали нам действительно интересную информацию. Суть в том, что LM и DALI шлюзы на Украину не поставлялись. Возможно вы брали "серый" импорт из Европы без поддержки на территории СНГ, которую обеспечиваем мы? Хочу заметить что версии LM для EVIKA эксклюзивны, и содержат более расширенный функционал, чем те что продаются в Европе. Их легко определить, на них зеленые наклейки, а не красные.
Так же замечу что у нас расходятся как горячие пирожки, что LM, что DALI шлюзы. Например в одном из объектов (новый офис mail.ru) http://realty.rbc.ru/articles/29/11/2013/5...989783302.shtml в котором LM управляют 3000 DALI балластов.
Может Вам стоит пройти у нас курсы обучения? Устройство ориентировано на профессионалов, и как любой серьезный инструмент требует определенных знаний и обучения. Так что милости просим к нам.

Брали у производителей. Дело не в функциональности, а в качестве продуманной и реализованной той самой функциональности. Баг на баге.
Alferov
Нет... устройство интересное... позволяет многое, если знаешь как им пользоваться. У меня LM кучу всего тянет.
Но... учитывая ценник, заявлять тот или иной функционал можно только лишь после полноценного тестирования, а не в тот момент, когда скомпилили модуль или написали пару строчек кода.
Arrow
Леонид, очень интересно было бы получить список багов которые вы обнаружили. Это поможет нам в развитии продукта.