Приобрёл себе в дом 7 штук термоклапанов (с головками) Herz TS-90-V. После монтажа оказалось, что клапана свистят в полуприкрытом положении, т.е. в том состоянии, в котором в сбалансированной системе клапана и должны находится. (Свист по ссылке в архиве www . files . com/set/52136f4c00512 вложить в сообщение не получатся).
Первая же гипотеза была - перепутано направление потока. Всё проверил, даже переставил насос (!), стало только хуже.
Вторая гипотеза - слишком высокий перепад давлений. СО двухтрубная тупиковая. По характеристикам термоклапанов (см. вложение) максимальное давление гарантированной бесшумной работы - 20кПа. Насос - grundfos alpha 25-40 включен на первой скорости (минимальная скорость) - давление при 0вом расходе 11кПа. По давлению - не превышает. Если увеличивать "скорость" насоса - то свист усиливается. Пробовал даже поджимать шаровым краном насос или радиатор - шум медленно стихает, но остаётся ли при этом проток - неизвестно.
Третья гипотеза была - насос с частотной модуляцией пульсирует и возникает шум. Поменял насос на grundfos ups. Свист не исчез.
Больше гипотез нет, кроме той, что Herz делает га*но и надо купить danfoss и проверить. Но это требует слива системы, денег и времени. Предупреждая возможные вопросы: система сбалансирована преднастройками клапанов.
Что делать?