lenok10
Доброго времени суток! Господа специалисты, прошу вашей помощи! Столкнулась с тем, что необходимо в аптечном складе заменить систему отопления, чугунные радиаторы заменить на панельные радиаторы. Заказчик указал количество секций радатора в каждом помещении, никаких данных больше нет. Возможно ли по кол-ву секций посчитать нагрузку на приборы????
Лыткин
Цитата(lenok10 @ 7.10.2013, 23:25) *
Доброго времени суток! Господа специалисты, прошу вашей помощи! Столкнулась с тем, что необходимо в аптечном складе заменить систему отопления, чугунные радиаторы заменить на панельные радиаторы. Заказчик указал количество секций радатора в каждом помещении, никаких данных больше нет. Возможно ли по кол-ву секций посчитать нагрузку на приборы????


Нагрузка отопления считается по строительному объёму здания Vзд в куб.м.
Qотп = 0,5*Vзд*(tвнутр. - tнар. макс) ккал/ч = 0,5*Vзд*(+15 -(-26))
A.R.
Цитата(Лыткин @ 8.10.2013, 9:55) *
Нагрузка отопления считается по строительному объёму здания Vзд в куб.м.
Qотп = 0,5*Vзд*(tвнутр. - tнар. макс) ккал/ч = 0,5*Vзд*(+15 -(-26))

Что-то вы формулу укрупнённого расчёта непозволительно упростили. Не говоря уже о том, что применение укрупнённого расчёта как такового, большими ошибками грозит.
Dede
автор, вам же заказчик уже написал сколько секций )) по паспорту приборов посчитайте эту нагрузку )
BIONDER
А в чем проблема определения мощности исходя из секций?
lenok10
Всем спасибо за помощь! Просто я сомневалась, что эта нагрузка, посчитанная по количеству секций будет корректна. Согласно нормам нужно считать теплопотери.
Kult_Ra
Цитата(lenok10 @ 8.10.2013, 20:44) *
Всем спасибо за помощь! Просто я сомневалась, что эта нагрузка, посчитанная по количеству секций будет корректна. Согласно нормам нужно считать теплопотери.
Верно - по количеству секций и паспортным мощностям ОП ничего фактического не узнать.
Паспортные данные получены на стенде при "неких условиях".
А вот фактический же теплосъём зависит от "условий места установки ОП" (температура носителя и пр.) и от типа подключения - последовательно или параллельно.

Цитата(lenok10 @ 8.10.2013, 20:44) *
нужно считать теплопотери
Здание старое, значит изменились теплотехнические показатели конструкций. Желательно уточнить бы термическое сопротивление..