Цитата(lenok10 @ 8.10.2013, 20:44)

Всем спасибо за помощь! Просто я сомневалась, что эта нагрузка, посчитанная по количеству секций будет корректна. Согласно нормам нужно считать теплопотери.
Верно - по количеству секций и паспортным мощностям ОП ничего фактического не узнать.
Паспортные данные получены на стенде при "неких условиях".
А вот фактический же теплосъём зависит от "условий места установки ОП" (температура носителя и пр.) и от типа подключения - последовательно или параллельно.
Цитата(lenok10 @ 8.10.2013, 20:44)

нужно считать теплопотери
Здание старое, значит изменились теплотехнические показатели конструкций. Желательно уточнить бы термическое сопротивление..