Здраствуите Ув. специалисты. нуждаюсяь в совете)
После согласования теплов. узла пришло замечание следущего содержания:
Обосновать документально и подтвердить расчетом такую установку отключающей арматы на ветках системе отопления.
Вопрос: а чем эта арматура смущает? если не то то надо то как это узнать и где можно посмотреть?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
l-nikolaev
Это в том смысле, что на д32 ставятся флацевые запорные краны?
если да, то, пожалуй разница рублей в 300-500 за 1 кран может и есть, только есть-ли смысл "на спичках экономить"?

стальные фланцевые краны-понадежнее все-таки, чем латунные муфтовые, да и менять их проще в случае неисправности,

попросите у заказчика подтверждение, что: "мол, ....хочу фланцевые, и все,... для удобства эксплуатации".
Altelega
Помоему они хотели сказать, что ИТП это от трассовых задвижек (№6) до системы отопления (№6) ...а те вентиля в системе отопления.
Потом, это просто запорные задвижки.. это не распределительная гребенка?... то получается просто дублируют задвижку ИТП...
А вообще, бывает удобно с "гребенкой", когда она есть smile.gif

Бюджетный заказчик чтоль? Экономят "копейки" налогоплательщиков)

ЗЫ для системы отопления с насосом может и потребуется... сбалансировать.

имхо
daylet
Получается просто меняю задвижки на фланцевые запорные краны, и как говорится все довольны? а что подразумевают под словом потвердить документально и обосновать расчетом? вы могли бы пояснить?
Altelega
...просят подтвердить, что это распределительная гребенка и в системе отопления нужна балансировка между ветками unsure.gif а если нет, то это получается "дубль", на всякий пожарный... huh.gif
вы получается вентиля гребенки системы отопления добавили в состав итп... с этих пор они одно целое)

а лучше спросить первоисточник - того кто не согласовал)

имхоимхо rolleyes.gif
daylet
Придется спросить первоисточник, только "злая" она всегда какаято
испытатель
Относительно гребенки - завышен диаметр коллектора и ответвление Ду65 смущает в соседстве с ответвлением на 1 ступень ГВС Ду50. Наверное поэтому и просят Вас пересчитать. Почему кстати обратный тр. от приточки не заводите на первую ступень?
daylet
Цитата(испытатель @ 7.11.2013, 16:01) *
Относительно гребенки - завышен диаметр коллектора и ответвление Ду65 смущает в соседстве с ответвлением на 1 ступень ГВС Ду50. Наверное поэтому и просят Вас пересчитать. Почему кстати обратный тр. от приточки не заводите на первую ступень?

Площадь поперечного сечения распределительной гребенки принял как сумму площадей поперечных сечений отводящ. трубопроводов, т. е. Ду 133.
Обратный трубопровод от систем вентиляции присоеденил перед водоподогревателем ГВС 1 ступени.
Верно ли все я сделал. Может у вас есть какие то дополнения? не могли бы вы прокоментировать?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
испытатель
Цитата(daylet @ 8.11.2013, 7:29) *
Площадь поперечного сечения распределительной гребенки принял как сумму площадей поперечных сечений отводящ. трубопроводов, т. е. Ду 133.

Ду133 не бывает. А с математикой проблемы...похоже.
daylet
Это наружний диаметр Dн133, а условный проход Ду125. ))