spiritfromz
Добрый день,

Думал в какой форум запостить и решил что это больше относится к системе отопления.

Пока строится квартира, продумываю отопление и вентиляцию. В квартире будет двухконтурный котел. Хочется установить приточную установку и, кажется, глупо было бы не воспользоваться возможностями котла для подогрева приточного воздуха в зимний период.

Итак, нужна нужна приточная установка с водяным калорифером. Но вентиляционщики подсказали, что может быть проблема при работе с двухконтурным котлом - калорифер будет остывать во время работы ГВС и установка может уйти в защиту от замерзания. В связи с этим, нужна буферная емкость в контуре калорифера.

По моим расчетам, емкости в 75 литров должно хватить где-то на 40мин полноценной работы калорифера (при t теплоносителя 60С и t наружного воздуха -25С). Порылся в интернете, но оказалось практически все емкости начинаются от 300 литров. Самая маленькая что нашел - 200 литров. Конечно, такую дуру в квартире ставить не хочется.
Потому начал смотреть на обычные электрические бойлеры. Идея в том чтоб вырезать из него электрическую часть и использовать как буферную емкость. По-идее давление в СО небольшое, температура тоже, никакой особой нагрузки на бойлер не должно быть.

Прошу форумчан покритиковать такое решение. Какие подводные камни есть? Какой бойлер выбрать - эмалированный или нержавейку? Как лучше организовать подключение?

Спасибо за внимание rolleyes.gif

BIONDER
Может лучше бойлер на ГВС а не на ТС?
Автоматикой можно убрать приоритет ГВС.
spiritfromz
Честно говоря, в частном доме так и сделал бы - поставил бы в подвал одноконтурный котел со здоровенным бойлером.

Но здесь хочется сохранить возможность проточного нагрева воды, т.к. большой бойлер ставить некуда, а 80 литрового нам не хватает (как показала практика).
ЁЖик
Зачем электрочасть вырезать собрались? Оставьте как подстраховку. Агрегат хотя бы в защиту уходить не будет, если долгий водоразбор или "кран закрыть забыла".
spiritfromz
Цитата(BIONDER @ 2.12.2013, 12:25) *
Может лучше бойлер на ГВС а не на ТС?
Автоматикой можно убрать приоритет ГВС.


Еще раз задумался над идеей...вы предлагаете отключить приоритет ГВС, чтоб котел работал в первую очередь на отопление и в перерывах подогревал воду в бойлере? Или же совсем перевести его в одноконтурный режим?

Цитата(ЁЖик @ 2.12.2013, 13:14) *
Зачем электрочасть вырезать собрались? Оставьте как подстраховку. Агрегат хотя бы в защиту уходить не будет, если долгий водоразбор или "кран закрыть забыла".


Чисто из соображений "чтоб ничего лишнего не болталось" rolleyes.gif


Т.е. принципиальных противопоказаний по такой реализации нет?
ЁЖик
Очень хочется услышать "нет"?
Нет.
Чинный
Мое предложение: одноконтурный котел и просто колонка на ГВС, рассматривается?
JJJJ
Двухконтурный котел в принципе не подойдет для
теплоснабжения вентиляции. Зачем в схеме нужен
промежуточный теплообменник котла?
Alex_
Цитата
Мое предложение: одноконтурный котел и просто колонка на ГВС

Самое разумное. При этом котёл можно взять весьма маленькой мощности, да и колонку выбрать с умом, чтобы не "посадить" газопровод.

Ещё варианты:
1. Электроподогреватель приточного воздуха, включается во время разбора ГВ
2. Гликолевый мини - контур в приточке, снижение оборотов вентилятора в момент нагрева ГВ
3. Мощный одноконтурный настенник + к нему контур отопления со своим насосм и смесителем + внешний теплообменник ГВС, отдельной автоматикой реализовать параллельный нагрев ГВ.
DiJo
Цитата(spiritfromz @ 30.11.2013, 17:38) *
В квартире будет двухконтурный котел.

при работе с двухконтурным котлом - калорифер будет остывать во время работы ГВС

1. Какой котел планируете?
2. Если "двухконтурник" по конструкции не с "независимыми контурами", а типа "бак в баке"/"змеевик в баке"

- контур отопления остывать не будет. Котел такого типа, при работе "на ГВС" греет теплоноситель в теплообменнике до запрограммированной Тгвс, соответственно, нагревая сам контур ГВС, который находится внутри теплообменника.
Циркуляционный насос на отопление, просто отключаете от автоматики котла и включаете в режим постоянной работы.
Alex_
Компактный аналог чуда на картинке называется "Frisquet". Только не помню, поддерживает ли там автоматика параллельный нагрев.
JJJJ
Обычный котел. Вентиляция для которого является еще одним потребителем, возможно самым мощным.
spiritfromz
Ну ребята, спасибо, набросали предложений smile.gif

Цитата(Чинный @ 3.12.2013, 11:56) *
Мое предложение: одноконтурный котел и просто колонка на ГВС, рассматривается?


к сожалению не выйдет - дымоход один

Цитата(Alex_ @ 3.12.2013, 12:51) *
Компактный аналог чуда на картинке называется "Frisquet". Только не помню, поддерживает ли там автоматика параллельный нагрев.


Интересное чудо! Жаль в нашей местности врядли найду...

Цитата(JJJJ @ 3.12.2013, 12:20) *
Двухконтурный котел в принципе не подойдет для теплоснабжения вентиляции. Зачем в схеме нужен промежуточный теплообменник котла?


Согласен, не совсем подходит, потому и весь сыр-бор с накопителем в СО.

Цитата(JJJJ @ 3.12.2013, 13:00) *
Обычный котел. Вентиляция для которого является еще одним потребителем, возможно самым мощным.


В принципе, уже рассматриваю схему с однокунтурным котлом и бойлером косвенного нагрева smile.gif Получается нужно бойлер подключить параллельно с отоплением и вентиляцией, дабы убрать приоритет ГВС.

Посчитал теплопотери квартиры - получилось около 5кВт.
На вентиляцию требуется еще 5кВт.
Если установить котел на 25-30кВт, тогда на ГВС останется 15-20кВт; по-идее достаточно при наличии бойлера, у некоторых колонки даже меньшей мощности стоят.

Кто-нибудь встречал комплекты котел + бойлер косвенного нагрева от одного производителя? Раз уж такое ставить, то хочется чтоб оно на кухню прилично вписалось. Что-то типа этого:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла