Добрый день! коллеги, подскажите, может кто сталкивался: в каком нормативном документе можно посмотреть удельные отопительные характеристики здания завода по переработки, упаковки картофеля......а то как неправильно брать данные из МУ по определению расходов топлива, эл/эн и воды на выработку теплоты отопительными котельными.....для цехов производства другого профиля (металлургия, механообработка и др.), а без них как-то не так...
Ну зачем брать готовое. Можно посчитать самому.
Цитата(tpa2009 @ 10.2.2014, 3:28)

Ну зачем брать готовое. Можно посчитать самому.
. Да, посчитать можно и нужно, но это будет фактическая величина...........
а норма или норматив?
Ну так МУ, из которого Вы хотите данные брать, это то же не норматив, так как они относятся к теплоснабжающим организациям, а не к зданиям. Нормируемые показатели для зданий приводятся в СНиП 23-02. Для производственных зданий там установлено только R ограждающих конструкций. Если надо для паспорта, здесь в качевте расчтено-нормативных можно использовать проектные значения, а в качестве фактических - реальные по приборам учета. Или в первом случае просчитать здание с нормируемыми К и кратностью воздухообмена, а во втором - с фактическими. Или еще для чего-то надо?
У Белой дачи надо поспрашивать. И у технологов из МакДоналдс. Есть еще несколько картофельных заводов в Тамбовской, Белгородской и Воронежской областях..