5.5.2 Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при расчетном максимальном секундном расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. При этом расходы воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитываются.
Гидравлический расчет сетей водоснабжения производится для расчетных схем кольцевых сетей без исключения каких-либо участков сети, стояков или оборудования.
Я читал уже на форуме, что многие расход определяют суммированием противопожарного и хоз-питьевого расходов. Ссылаясь именно на этот пункт. Но ведь при тушении пожара не будет пикового водоразбора. Зачем подбирать насосы на одновременное пожаротушение и водопотребление? Да и в самом пункте нет фразы сложения или суммирования расходов? Я так понимаю, что если максимальный секундный расход хоз-питья больше, чем пожаротушение, то подбор производят именно по этой цифре.
У кого какие мнения?
Экспертизу проходил и вопросов не возникало у пожарников.