rezident
19.5.2014, 14:05
Добрый день!
Помогите разобраться с настройкой управления Gira 1052 Touch Sensor 2plus через приложение Gira App с smartphon'a.
Исходные данные:
Gira 1052 00 Touch Sensor 2plus
HomeServer 3
Expert 4.1
QuadConfig 4.1
ETS 4
В начале, для простоты и сути понимания взаимодействия, настроил так:
Gira 1052 00 Touch Sensor 2plus
определил режим работы термостата heating/cooling mode - heating
метод отопления Type of heating control - Switching 2-point-control (On/Off)
ETS 4
создаю 3 группы адресов
1/1/1 Basis setpoint value (линкую с объектом сенсора Basic set value)
1/1/2 Setpoint temperature (линкую с объектом сенсора Setpoint temperature)
1/1/3 Actual temperature (линкую с объектом сенсора Actual temperaturee)
QuadConfig 4.1
Создаю пункт меню Отопление и добавляю функцию Heating plus (setpoint value specification). Далее в свойствах указываю в соответствии групповые адреса
Basis setpoint value - 1/1/1
Setpoint temperature -1/1/2
Actual temperature - 1/1/3
Expert 4.1
Сохраняю проект, chekиню, заливаю на сервер.
Теперь, когда меняю температурный режим (с комфорта на ночной) температура меняется и сервопривод реагирует (открывается/закрывается), НО !!! На дисплее иконка смены режима не происходит, как горел комфорт (домик) так и горит, а должен переключиться на ночной (месяц).
А вот с функцией Heating plus ( operation mode switching) вообще ни чего не понял, как им пользоваться???
Поделитесь пожалуйста опытом.
Добрый день!
Вы ничего не пишете про групповой адрес для линкования режима работы термостата. Если его нет, то неотображение смены режима вполне логично.
Согласен с Вами. Но если Вы обратили внимание у функции Heating plus (setpoint value specification) в Expert'e нет группового адреса для линкования режима работы термостата. Он есть у функции Heating plus ( operation mode switching), но принцип работы данной функции я не смог осилить. В данный момент как раз её пытаюсь освоить (изучаю help, ищу в google и т.д.)
Что конкретно по функции не понятно?
rezident
22.5.2014, 11:21
В общем победить данный девайс удалось. Правильное решение или нет не знаю, но работает - ФАКТ.
Значит что сделал:
Gira 1052 00 Touch Sensor 2plus
Room temperature controller function
определил режим работы термостата heating/cooling mode - heating
метод отопления Type of heating control - Switching 2-point-control (On/Off)
Variable and status output
Включаю Heating indication - Yes
Status controller - Controller general
Назначаю групповые адреса объектам:
1/1/1 - 26 Basic set value
1/1/2 - 50 Setpoint temperature
1/1/3 - 23 Actual temperature
1/1/4 - 42 Heating (1st control loop)
1/1/5 - 28 Operation mode switch-over
1/1/6 - 37 Heating indication
1/1/7 - 36 Conroller status
QuadConfig 4.1
Создаю пункт меню Отопление и добавляю функцию Heating plus (operation mode switching).
Options
Operation - enables
Message display - enables
Actual temperature - enables
Parameters
KNX-compliant - enables (без этого параметра не работает)
Interfaces
Operating mode switching - 1/1/5
Status of operating mode - 1/1/7
Setpoint temperature - 1/1/2
Actual temperature - 1/1/3
Heating message (optional) - 1/1/6
Cooling message (optional) - пустое (не используем, так как режим стоит только Heating)
Expert 4.1
Захожу Master data ->Communication objects
Меняю Data type c 8-bit(0..100%/EIS6) на 8-bit(0..255/EIS 2,6) группам
Status of operating mode - 1/1/7
Operating mode switching - 1/1/5
Групповому адресу Status of operating mode - 1/1/7 назначаю центральный адрес (Create central address(listing address)) Operating mode switching - 1/1/5.
!!!! РАБОТАТЬ СТАЛО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ ЭТОГО АДРЕСА и УСТАНОВКИ ГАЛОЧКИ KNX-compliant в Parameters свойств функцию Heating plus (operation mode switching) (QC Config)
ВСЁ. Может и не правильно, но на практике работает. При смене режима индикация статуса меняется и на дисплее сенсора и в приложении AppGira. При включении отопления, индикатор подогрева отображается на дисплее сенсора и в приложении AppGira
rezident
26.5.2014, 11:38
Теперь вопрос встал с световыми сценами.
Задача такая :
В комнате четыре группы света. На сенсоре 4 кнопки, которые должны вызывать сцены. Сцены прописаны в Experte 4.1. В QuadConfige есть Buttonы которые включают группы света и четыре сцены, в которых участвуют эти группы. Мысль такая - что бы клиент с помощью AppGira навключал/выключал группы и сохранил сцену Scena1 как ему хочется, а потом через кнопки на сенсоре их вызывал. А вот как присоединить сцены Expertа с кнопками сенсора не могу понять.
На сенсоре устанавливаю функцию кнопки - Light scene extension/recall
Указываю номер сцены 1
Добавляю сцену Scena1 в Experte 4.1
Далее не могу понять как, связать эту кнопку сенсора и сцену Experta в QuadConfige.
Помогите пожалуйста.
Кнопку сенсора привязываете к групповому адресу, адреса экспортируете в Experte. Далее в Experte создаете логический модуль, в него помещаете Input Box (ваш групповой адрес с номером сцены), логический модуль, например Selection Switch_Input=>16 Output, который будет служить для выбора номера сцены, и Output Box. В Output Box прописываем команду: Command Type->Scene, Action->Call.
Спасибо Glory!
Правильно ли я понимаю, что Input box нужно соединять с E1, а Output Box на канал A1.
И можно ли эту же схему использовать для других кнопок, например добавить Input Box 2 (на него посадить групповой адрес кнопки 2, которая должна вызвать Scene2) соединить его с E1 и на A2 посадить вызов сцены через Output box 2. Если можно, то номер сцены на кнопках должен быть от 1 до 16 (в соответствии каналам)?
Не судите строго, только разбираюсь и до логических модулей ещё не дошёл. Вот пришлось перескакивать.
rezident
29.5.2014, 10:23
Касательно ЛОГИКИ.
Практика показала, что при подключении 4х InputBox c групповыми адресами кнопок 1,2,3,4 к логическому модулю, Selection Switch_Input=>16 Output на канал E1 Value - с одной стороны, и подключении 4х OutBox с командами вызова сцена 1,2,3,4 к логическому модулю, Selection Switch_Input=>16 Output на каналы A1,А2,А3,А4 соответственно с другой стороны, Включается только сцена 1, при нажатии на любую из 4х кнопок.
Желанный результат - при нажатии каждой кнопки -> вызывается соответствующая сцена, был получен добавлением в схему:
Selection Switch_Input=>2 Output, с одной стороны InputBox с адресом кнопки 1, с другой OutBox с командой вызова сцены 1
Selection Switch_Input=>2 Output, с одной стороны InputBox с адресом кнопки 2, с другой OutBox с командой вызова сцены 2
Selection Switch_Input=>2 Output, с одной стороны InputBox с адресом кнопки 3, с другой OutBox с командой вызова сцены 3
Selection Switch_Input=>2 Output, с одной стороны InputBox с адресом кнопки 4, с другой OutBox с командой вызова сцены 4
работает как надо (правильно или нет, опять же вопрос другой).
А вот вопрос про использование Selection Switch_Input=>16 Output и возможности с него переключать сцены остаётся открытым. Мне не удалось разобраться.
rezident
29.5.2014, 11:03
Теперь возвращаюсь к теме функции переключения режимов и их индикации на дисплее и в приложении AppGira.
В AppGira устанавливаю режим Ночной, индикация на дисплее сенсора установилась в виде Месяца, в приложении AppGira иконка так же сменилась с Комфорта на Ночной и установилась температура 19 градусов.
Выхожу из приложения AppGira.
Снова открываю приложение AppGira, захожу в пункт меню Room1 (где установлен этот сенсор) и наблюдаю такую картину - иконка отображает режим Комфорт, установленную температуру показывает 0 градусов, актуальную температуру показывает нормально, на самом сенсоре - Ночной режим как работал так и работает.
В чём может быть причина?
Проблема с отображением режима может заключаться в следующем.
Режимы имеют строгий приоритер Самый высокий у фрост-хет аларма - он отменяет все, затем идет режим комфорт, после этого ночной, так вот, если ночь включается в режиме комфорт то регулятор этот режим не видит и не выполняет, а при переводе в стендбай (отключении комфорта) включается сразу ночь и все это может повисать (не отменяться) при отображении на панели, хотя все работает как надо. Ищите решение проблемы тут.
Успехов.
Возможно, проблема заключается в том, что при старте приложения не происходит опрос актуальных значений групповых адресов, в связи с чем отображаются Initialization Value. Пока значения не обновятся их не будет видно. Частично проблему можно решить, если делать опрос переменных при старте HS: Communication Object=>Query during starting (ставим галку).
Вариант №2: привязываем feedback к групповому адресу=>Communication Objects(EIB), Групповой адрес уставки (кликаем правой клавиши мыши)=>Create central address(listening address)=>Групповой адрес feedback уставки со сценарника (R-флаг активируем, возможно и U-флаг).
Melnikov, да может быть. Но всё таки думаю, это не должно влиять на индикацию между сенсором и AppGira.
Glory, спасибо.
Первый вариант делал - не работает. Со вторым не понял, если честно, что к чему вязать. У сенсора ведь нет feedbacka, если будет время распишите подробнее. Благодарю.
А по вопросу - решил попробовать использовать в QuadConfige старые кнопки для Heatinga. Думаю что после обновления HS3 до версии 4, новые кнопки в QuadConfige не хотят с дружить со старыми сенсорами 1052 00.
После теста отпишусь.
Старый кнопки в QuadConfige не работают в принципе на SmartPhone.
Новые так и не получилось настроить.
Может кто-нибудь подскажет контакты специалистов, к которым можно обратиться с данной проблемой.
На всякий случай высылаю ещё раз подробную настройку сенсоров.
Проблема отображения индикации статуса режима работы сенсора в AppGira (Sensor 1)
Проблема выбора температуры слайдером в AppGira (Senso r2).
ETS 4
Sensor 1 - Push sensor 2plus 2foild V2
Order Number : 1052 xx | Program Version : 0.2 | Device Type: $1802
ROOM temperature controller function:
Heatig/cooling mode – Heating
Type of heating control – Switching 2-point-control (ON/OFF)
Variable and status output:
Heating indication – Yes
Status controller – Controller general
Other parameters remained by default!!!
Objects and Group Addresses:
23: Actual temperature – Measured/matched value <-> 0/0/4 Sensor 1 actual temp
50: Setpoint temperature – Temperature value EIS 5 <-> 0/0/1 Sensor 1 setpoint
28: Operation mode switch-over – KONNEX switch-over <-> 0/0/2 Sensor 1 switch mode
36: Controller status – Statusindication general <-> 0/0/3 Sensor 1 status
37: Heating indication – Indication, EIS 1 <-> 0/0/5 Sensor 1 heating message
Sensor 2 - Push sensor 2plus 2foild V2
Order Number : 1052 xx | Program Version : 0.2 | Device Type: $1802
ROOM temperature controller function:
Heatig/cooling mode – Heating
Type of heating control – Switching 2-point-control (ON/OFF)
Other parameters remained by default!!!
Objects and Group Addresses:
23: Actual temperature – Measured/matched value <-> 0/1/1 Sensor 2 actual temp
50: Setpoint temperature – Temperature value EIS 5 <-> 0/1/0 Sensor 2 setpoint
26: Basic set value – Temperature default values EIS 5 <-> 0/1/2 Sensor 2 basic
HomeServer 3
EXPERT 4.1
Communication objects:
Sensor 1 status -> Data type -> 8bit (0..255/EIS 2,6)
Sensor 1 status -> Query during starting -> Yes
Sensor 1 switch mode -> Data type -> 8bit (0..255/EIS 2,6)
Sensor 1 actual temp -> Query during starting -> Yes
Sensor 2 actual temp -> Query during starting -> Yes
QuardConfig 4.1
Building structure:
FLOOR 1
--Room1
---Heating Sensor 1 operation mode switching
--Room2
---Heating Sensor 2 setpoint values specification
Heating Sensor 1 operation mode switching (Heating plus – operation mode switching)
Function
Export in QC -enable
Export in iPhone/iPad - enable
Export in Android - enable
Visible in room/function (optional) - no selection
Use time clock -disable
Options
Operation -enable
Message display -enable
Actual temperature -enable
Setpoint value displacement specification - disable
Use party button -disable
Parameters
KNX-compliant -disable
Frost protection selectable -disable
Interfaces
Operation mode switching -0/0/2 Sensor 1 switch mode (object 28:)
Status of operation mode -0/0/3 Sensor 1 status (object 36:)
Setpoint temperature -0/0/1 Sensor 1 setpoint (object 50:)
Actual temperature -0/0/4 Sensor 1 actual temp (object 23:)
Heating message (optional) - 0/0/5 Sensor 1 heating message (object 37:)
Cooling message (optional) - none
Heating Sensor 2 operation mode switching (Heating plus – setpoint value specification)
Function
Export in QC -enable
Export in iPhone/iPad - enable
Export in Android - enable
Visible in room/function (optional) - no selection
Use time clock -disable
Options
Actual temperature -enable
Parameters
Use specification -disable
Interfaces
Basic setpoint values -0/1/2 Sensor 2 basic (object 26:)
Setpoint temperature -0/1/0 Sensor 2 setpoint (object 50:)
Actual temperature -0/1/1 Sensor 2 actual temp (object 23:)
В приложение аттач с проектом ETS и Expert.