Master-NRG
Здравствуйте. Я тут гость на этом форуме.

Вообщем у меня есть небольшая проблемка по ПЧ Schneider Electric Altivar 31 на 370вт 3ф.

Данный ПЧ регулирует обороты калорифера, который обогревает помещение. Суть в том, что при отключении электроэнергии, ПЧ не запускается автоматически. Его нужно запускать вручную. То есть без присмотра отопление не оставить, если сеть отрубится то у меня закипит вода.

Подскажите как мне его настроить чтобы он запускался сам? В инструкции читал так и не нашел про это ничего или я может чего там не понял.

Инструкцию прикрепил
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
poludenny
Меню входов-выходов I-O-
tCC = 2C
tCt = LEL

Вход LI1 должен оставаться замкнутым.
lexx1972
Меню неисправностей FLt
Atr Автоматический повторный пуск - YES
tAr Максимальная длительность процесса перезапуска - 5: 5 минут ( по умолчанию)
Master-NRG
Установил Меню входов-выходов I-O-
tCC = 2C
tCt = LEL

При кнопке пуск, не запускается. Только в место 2С ставлю LOC тогда запускается.

Меню неисправностей FLt
Atr Автоматический повторный пуск - YES

Тоже не перезапускается. С условием что tCC = 2C и tCt = LEL.

По всякому пробовал, так и не получилось.

Тумблер внутри переключал в разные положения, тоже не получилось.

Или клемы какие надо еще между собой перемкнуть?
poludenny
Цитата(Master-NRG @ 18.11.2014, 17:03) *
Установил Меню входов-выходов I-O-
tCC = 2C
tCt = LEL

При кнопке пуск, не запускается.


Хм, странно. На ATV312 / 32 / 71 при такой конфигурации запускается. Убедитесь, что при подаче питания LI1 соединено с +24V.

У ATV31 та же логика, должно работать.
Master-NRG
Запустил, все заработало. Спасибо вам огромное.
Я перемычку сделал как вы написали. Что то сначала подумал что это тот переключатель с 3-мя положениями.
poludenny
LI1 - 24V лучше если будет не перемычка, а переключатель с фиксацией, что бы команды пуск-стоп корректно отрабатывались.
Master-NRG
Цитата(poludenny @ 19.11.2014, 13:56) *
LI1 - 24V лучше если будет не перемычка, а переключатель с фиксацией, что бы команды пуск-стоп корректно отрабатывались.


Да, наверно надо будет сделать. Останавливаться то останавливается, а заново не запускается кнопкой, только обрывом сети.