Полная версия этой страницы: 
Гелиосистемы
  
 
 
  Если добавить сюда еще и то, что:
1) Весьма проблематично устройство гибких трубопроводов, обязанных выдерживать весьма высокую температуру (В гелиосистемах идет расчет минимум на 180С)
2) Угол наклона коллекторов к горизонту рассчитывается так, чтобы максимально благоприятная ситуация (лучи перпендикулярны поверхности) была при достаточно низком положении солнца. Такое расположение нивелирует летний максимум инсоляции и позволяет снять максимум из возможной энергии в межсезонье - так что в перемещении коллекторов по углу наклона смысла оссбого нет.
Овчинка выделки-то совсем не стОит. На деньги, сэкономленные от сервосистем, можно установить столько коллекторов, что перекроется весь выигрыш от слежения за солнцем. Вот так.
 
 
 
 
  Цитата(Alex_ @ 31.8.2009, 9:55) [snapback]429435[/snapback]
Овчинка выделки-то совсем не стОит. На деньги, сэкономленные от сервосистем, можно установить столько коллекторов, что перекроется весь выигрыш от слежения за солнцем. Вот так.
Совершенно с Вами согласен!!!
 
 
 
 
  Parfenov
  2.10.2009, 20:27
  
 
  Уважаемые форумчане, есть ли у кого то методика расчета гелиосистемы по F-методу? Заранее благодарен.
 
 
 
  baniffaciy
  8.10.2009, 11:44
  
 
  А что это за F метод? Поподробнее будьте добры.
 
 
 
  baniffaciy
  13.10.2009, 18:16
  
 
  Цитата(Parfenov @ 2.10.2009, 23:27) [snapback]441383[/snapback]
Уважаемые форумчане, есть ли у кого то методика расчета гелиосистемы по F-методу? Заранее благодарен.
Ув. Parfenov Вам нужна как мне кажеться этак нижка
У. Бекман, С. Клейн, Дж. Даффи. Расчет си- 
систем солнечного теплоснабжения.-М.: Энергоиздат, 
1982. 
  
 
 
 
  Цитата(Parfenov @ 2.10.2009, 20:27) [snapback]441383[/snapback]
Уважаемые форумчане, есть ли у кого то методика расчета гелиосистемы по F-методу? Заранее благодарен.
Цитата(baniffaciy @ 8.10.2009, 11:44) [snapback]442233[/snapback]
А что это за F метод? Поподробнее будьте добры.
В прикрепленном файле находится описание этого метода. Единственно там могут быть небольшие ошибки связанные с размерностью и переводом величин ( не помню исправлял ли я их в этом файле).
Цитата(baniffaciy @ 13.10.2009, 18:16) [snapback]443949[/snapback]
Ув. Parfenov Вам нужна как мне кажеться этак нижка
У. Бекман, С. Клейн, Дж. Даффи. Расчет си- 
систем солнечного теплоснабжения.-М.: Энергоиздат, 
1982. 
Да это должен быть первоисточник
Duffie, J. A. y Beckman, W. A: Solar Engineering of Thermal Processes. Editorial John Wiley & Sons, 1980.
 
 
 
 
 
  см книжку Сабади "Солнечный дом". там что-то есть
 
 
 
 
  Цитата(baniffaciy @ 2.7.2009, 22:25) 

Уважаемые коллеги!
В данной теме предлогаю обсуждать ВСЕ что касается установок солнечного отопления и ГВС,
а именно -  методы рассчета, характеристики различных видов коллекторов солнечной энергии (КСЭ),
схемы гелиосистем, перспектива внедрения установок солнечного теплоснабжения в нашей стране
в свете растущих цен на газ, сравнение различных производителей КСЭ. 
Короче интересно все от метода расчета до обзора рынка гелиотехники. 
Во первых инетерсно по методике рассчета гелиосистем читал я пару книжек но там че то как то заморочено
Может с вашей помощбю разберусь 

Ув baniffaciy 
перезалейте пожалуйста файл "Solnechnoe_otoplenie.djvu", что-то он не открывается.
Цитата(Владимир Борисович @ 7.7.2009, 18:48) 

Другое дело вакуумные коллектора,в конструкции которых применена вакуумная стеклянная труба диаметром примерно 100мм внутри которой расположена труба с селективным покрытием 20мм диаметром где находится теплоноситель.Набор таких труб и составляет коллектор.Поскольку трубы круглые,то и освещенность их при разных углах солнца примерно одинакова и это дает явные преемущества такой конструкции.Температура на выходе достигает 100 и более гр. ,они достаточно эфективно работают в зимний период.Оснащенные концентраторами отражателями способны выдавать еще более высокие температуры.Стоимость их тоже заоблачная.Окупаемость по данным разных фирм 7-8лет.Пока коротко все.
А какой срок окупаемости плоских коллекторов?
 
 
 
 
 
  Цитата(Владимир Борисович @ 7.7.2009, 21:40) 

Увы максимальный КПД на плоских нашел 55%,обычный 40-45%.По Краснодару нашел 3000втч\м2 ионь,июль,январь 1135втч\м2.Стоимость плоских:Жуковский. Моск. обл-"Кокурент"-220дол.США м2,Реутов,селектив,230дол.США,Киев-125дол.США,все за м .кв.
А в Киеве кто производит коллекторы не подскажете?
 
 
 
 
  tolstuj86
  28.1.2010, 20:20
  
 
  Здравствуйте уважаемые форумчане! Не подскажете ли в каком документе можно увидеть средние температуры для каждого месяца по городам Украины, среднемесячную интенсивность солнечного излучения Вт/м2 и максимальный теплоприток МВт*ч/(м2*месяц).
 
 
 
 
  Цитата(tolstuj86 @ 28.1.2010, 21:20) 

Здравствуйте уважаемые форумчане! Не подскажете ли в каком документе можно увидеть средние температуры для каждого месяца по городам Украины, среднемесячную интенсивность солнечного излучения Вт/м2 и максимальный теплоприток МВт*ч/(м2*месяц).
Староверов тебе в помощь
 
 
 
 
  baniffaciy
  16.2.2010, 11:38
  
 
  Цитата(Rusik @ 17.12.2009, 6:30) 

Ув baniffaciy 
перезалейте пожалуйста файл "Solnechnoe_otoplenie.djvu", что-то он не открывается.
Хорошо!
 
 
 
 
  baniffaciy
  16.2.2010, 12:55
  
 
  Цитата(Heatman @ 30.10.2009, 3:16) 

см книжку Сабади "Солнечный дом". там что-то есть
  
 
 
  baniffaciy
  7.3.2010, 14:41
  
 
  Я вот тут на днях задумался по поводу нормативных документов 
по проектиованию гелиосистем. Ведь у нас (в России ) их нет. За исключением ВСН 80-х годов и 
справочников проетировщика которые еще древнее. Так сказать не на что сослаться ежели чего.
 Вот и приходится нашему брату изголятся: данные по солн. радиации брать с буржуйских спутнкиовых систем; расчет производить по немецким Висманн или Вайлант методам.
Не хорошо это.
Всвязи с этим такой вопрос (а может и крик души).  Планирует ли АВОК в скором будущем выпуск указаний (пособий и т.д.) по расчету этих самых гелиосистем?
 
 
 
 
  Крик души, если хотите услышать ответ, можно оформить и направить руководству АВОК, потому как администрация форума АВОК и руководство АВОК, это разные структуры.
Спасибо.
 
 
 
 
  Вопрос следующий. Хотят использовать гелиосистемы для отопления. Какой бак аккумулятор нужно ставить? Разные методики предлагают разные варианты! Так кому верить и как правильно считать? Дом 100кв.м. Основное отопление-электрокотел. В помощь-гелиосистемы площадью 8кв.м. с баком аккумулятором 300литров. Достаточно ли этого бака? Летом будет сброс тепла в открытый бассейн.
 
 
 
 
  Совсем с ног сбился я искать формулу простого расчёта количества теплоты необходимой на нагрев бассейна заданой площади, объёма и типа (закрытый, открытый, кгруглогодичный)?
Мне бы хотябы название книги/статьи где почитать можно!!
 
 
 
 
  видел очень простую формулу в пособию по проектированию гелиосистем "гелиотермотехника" у Юнкерса или Будеруса.
+ сравнивал с расчетом исходя из того что 1 коллектор S= 1,84 м2 это где-то 1.4 кВт при макс солнечной активности. Результат был похожим
ЗЫ: к сожалению сейчас на объекте и не могу выложить пособие.
 
 
 
 
  Цитата(agenda @ 8.4.2010, 23:06) 

Летом будет сброс тепла в открытый бассейн.
Никому не верьте. Ежу верьте. Он-новатор.
Приточный воздуховод. Вдоль которого закопан зонд идущий от С/К. Вот и вся сезонная аккумулляция. В результате - снизите срок окупаемости гелиосистемы (слегка).  Пример "Zehnder" (Германия); "Rehau" (Германия).
Пэ.Сэ.: забыл добавить -  
 
  
 
 
 
  Цитата(ЁЖик @ 12.6.2010, 22:00) 

Приточный воздуховод.
Неправильно написал 
Надо:
Приточный 
подземный воздуховод. Так будет правильнее.
Что нибудь на тему:
http://www.comfosystems.de/Funktionsprinzip,11.html  А если кто начнёт "мягко приговаривать" пусть покажуть опровержения от  наших светил. Для начала.  
 
  
 
 
 
  GeoTeplo!
Ну Вы-то об этой штуке знаете.
Там если что не понятно, то и кино прилагается:
http://www.comfosystems.de/Systemfilm,162.htmlА как к этой штуке гелиоколлекторы присобачить, в этом деле не надо быть - семи иглей во лбу. 
 
  
 
  GeoTeplo
  16.6.2010, 13:55
  
 
  Цитата(kpuk @ 28.5.2010, 23:11) 

Совсем с ног сбился я искать формулу простого расчёта количества теплоты необходимой на нагрев бассейна заданой площади, объёма и типа (закрытый, открытый, кгруглогодичный)?
Мне бы хотябы название книги/статьи где почитать можно!!
Для поддержания воды в бассейне до заданной t необходимо:
Для закрытых 200 Вт на м.2.
.... см. приложение
Что то не могу файлик прикрепить, вот:
  Бассейн в помещении = 180 [Вт/(м2)]
  Бассейн на открытом воздухе (полностью открытое место) = 1000 [Вт/(м2)]
  Бассейн на открытом воздухе (частично открытое место) = 620 [Вт/(м2)]
  Бассейн на открытом воздухе (полностью закрытое место) = 520 [Вт/(м2)]
Цитата(ЁЖик @ 12.6.2010, 23:59) 

GeoTeplo!
Ну Вы-то об этой штуке знаете.
Там если что не понятно, то и кино прилагается:
http://www.comfosystems.de/Systemfilm,162.htmlА как к этой штуке гелиоколлекторы присобачить, в этом деле не надо быть - семи иглей во лбу. 

Знаем и даже ставили, но как туда "засобачить" СК пока не думали 
 
  
 
 
 
  "в каком документе можно увидеть средние температуры для каждого месяца по городам Украины, среднемесячную интенсивность солнечного излучения Вт/м2 и максимальный теплоприток МВт*ч/(м2*месяц)."
Справочное пособие к СНиП Строит.климатология - приложение 5.
По теме солнечного теплоснабжения рекомендую посмотреть в теме "Энергоактивные здания" (http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=39592) фото объектов выполненных Центром энергоэффект. технологий (Бурятия)
 
 
 
 
  В Бурятии солнца почти столько же, сколько в Астрахани и Сочи. В столице меньше.
 
 
 
 
  Потому-то Бурятия и Краснодарский край - лидеры в РФ по использованию солнца.
В условиях столицы за счет солнца возможно частичное покрытие нагрузки гвс.
 
 
 
 
  Цитата(аЛёша @ 17.6.2010, 16:40) 

Потому-то Бурятия и Краснодарский край - лидеры в РФ по использованию солнца.
На то есть объективные причины (климат). Хотя, весь ЮФО, Волгоградская, Оренбургская области, Алтай, и некоторые регионы юга западной сибири и дальнего востока тоже вполне себе подходят.
Для Украины  
http://www.at-eat.com/st5.shtml  Не смог быстро найти такую же для России
Цитата
В условиях столицы за счет солнца возможно частичное покрытие нагрузки гвс.
Нерентабельно. Это удел частников - из серии "любви к искусству".
 
 
 
 
 
  В нашей стране, с нашими ценами большая часть энергосберегающих мероприятий не рентабельна.
 
 
 
 
  Цитата(аЛёша @ 17.6.2010, 17:17) 

В нашей стране, с нашими ценами большая часть энергосберегающих мероприятий не рентабельна.
Поправлю: Не "энергосберегающих мероприятий" а "возобновляемых источников энергии"
Утепление коровника со стенами "в полкирпича" может быть очень даже рентабельно, а вот перевод его на солнечное энергоснабжние - нет.
 
 
 
 
 
  установка солнечного коллектора тоже м.б. рентабельной при определенных условиях даже в условиях столицы. например, при самодельном коллекторе)))
про утепление - тут тоже не все однозначно, например утепление зданий в той же столице окупается в ряде случаев за 20-30 лет и более...
я не пропагандист виэ, все нужно считать. инфу по Бурятии привел для наглядности возможных решений и чтобы было ясно что в РФ дело не стоит на месте. энтузиасты-профессионалы у нас имеются
 
 
 
 
  Цитата(GeoTeplo @ 16.6.2010, 14:55) 

Для поддержания воды в бассейне до заданной t необходимо:
Для закрытых 200 Вт на м.2.
.... см. приложение
Что то не могу файлик прикрепить, вот:
  Бассейн в помещении = 180 [Вт/(м2)]
  Бассейн на открытом воздухе (полностью открытое место) = 1000 [Вт/(м2)]
  Бассейн на открытом воздухе (частично открытое место) = 620 [Вт/(м2)]
  Бассейн на открытом воздухе (полностью закрытое место) = 520 [Вт/(м2)]
Знаем и даже ставили, но как туда "засобачить" СК пока не думали 

Нормы и цифры - штука,конечно, замечательная, но насколько существующие конструкции солнечных коллекторов пригодны для добора 3-4 градусов открытыми бассейнами в средней полосе России ?  Куда реально пристроить такие толстые (и тяжелые) условно "плоские" жидкостные коллектора ? Крыша веранды или беседки такое не выдержит. Нужны очень плоские конструкции.
 
 
 
 
 
  [quote name='HPL' date='12.9.2010, 23:11' post='561115']
Нормы и цифры - штука,конечно, замечательная, но насколько существующие конструкции солнечных коллекторов пригодны для добора 3-4 градусов открытыми бассейнами в средней полосе России ?  Куда реально пристроить такие толстые (и тяжелые) условно "плоские" жидкостные коллектора ? Крыша веранды или беседки такое не выдержит. Используйте для сооружения веранд или беседок гелиопрофиль - одновременно и крыша, и гелиоколлектор с контурами воздушного и жидкого теплоносителей.
Производство гелиопрофиля размещено на предприятии "Алюмаш Днепровський завод" (Днепропетровск)
Более подробно об использовании:
http://photo.online.ua/solar-at , 
http://solar-house.ning.com , solar-house.livejournal.com/ , energy-active-buildings.narod2.ru/ 
Возможности производства - до 1000 м2 в сутки.
 
 
 
  artinski
  17.9.2010, 21:28
  
 
  Построили сезонную гелеосистему сами характеристики :
 1. 6 плоских солнечных коллекторов (Sабсорбера=9,84 кв.м) Материал аллюминий покрытый краской "черный хром"
 2. Бак-аккумулятор 750л (двухслойный пластик утепленный минватой 50 мм)
 3. Циркуляционный насос "DAB" 25/6.
 4. Двухпозиционный контроллер.
 5. Дополнительный догрев : 2 электробойлера по 100л
  6. Угол наклона коллекторов 45 град., ориентация на юго-восток
 7. Среднегодовая интенсивность солнечной радиации более 1400 Вт/м кв.
 Данной системой обеспечено 150 человек по ГВС круглосочно. В самый холодный и пасмурный день Тводы в баке аккумуляторе не опускалась ниже 32  градусов. С малым отбором воды Т  в баке поднималась до 80-ти градусов.
 
 
 
 
  Цитата(artinski @ 17.9.2010, 22:28) 

2. Бак-аккумулятор 750л ... Данной системой обеспечено 150 человек по ГВС круглосочно.
5 литров бака на человека. Ну хорошо, пусть 7 (с учетом электробойлеров). Сказать больше нечего.
 
 
 
 
 
  Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(artinski @ 17.9.2010, 21:28) 

Построили сезонную гелеосистему сами характеристики :
 1. 6 плоских солнечных коллекторов (Sабсорбера=9,84 кв.м) Материал аллюминий покрытый краской "черный хром"
 
  6. Угол наклона коллекторов 45 град., ориентация на юго-восток
 7. Среднегодовая интенсивность солнечной радиации более 1400 Вт/м кв.
 Данной системой обеспечено 150 человек по ГВС круглосочно. В самый холодный и пасмурный день Тводы в баке аккумуляторе не опускалась ниже 32  градусов. С малым отбором воды Т  в баке поднималась до 80-ти градусов.
Для случая Симферополя годовой приход солнечной энергии на поверхность адсорбера с учётом облачности (азимут от направления на юг 45 град., угол наклона к горизонту) - 12,5 МВт*ч.  
Среднегодовая мощность солнечной радиации (дневное время) на поверхности адсорбера - 490 Вт/м2, при прямом солнце - 566 Вт/м2.
Расчёт проведён с использованием программы "Инсоляция - Украина"
 
 
 
 
  artinski
  19.9.2010, 21:10
  
 
  Главное, решена проблема с горячим водоснабжением на базе отдыха.
 
 
 
  artinski
  19.9.2010, 21:33
  
 
  Цитата(Alex_ @ 18.9.2010, 11:42) 

5 литров бака на человека. Ну хорошо, пусть 7 (с учетом электробойлеров). Сказать больше нечего.
Что-то Вы не то считаете! Если бак 750 литров, то это не значит, что он столько же и производит. По нашим общим подсчетам ситема производит до 1,5 куб. в сутки. Это при стоимости 2,5 тыс. долларов с монтажом!!!
 
 
 
 
  artinski
  19.9.2010, 22:00
  
 
  Цитата(SolarVV @ 19.9.2010, 14:54) 

Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДля случая Симферополя годовой приход солнечной энергии на поверхность адсорбера с учётом облачности (азимут от направления на юг 45 град., угол наклона к горизонту) - 12,5 МВт*ч.  
Среднегодовая мощность солнечной радиации (дневное время) на поверхности адсорбера - 490 Вт/м2, при прямом солнце - 566 Вт/м2.
Расчёт проведён с использованием программы "Инсоляция - Украина"
 Цифры интересные. А измеряли ли эти люди реально уровень солнечной радиации за последние 10 лет? А не с 60-70 ее года? Вообще, на следующий сезон я поставлю теплосчик на выход и увижу сколько выдано тепла этой или какой-нибудь другой системой.
Цитата(artinski @ 19.9.2010, 22:58) 

Цифры интересные. А измеряли ли эти люди реально уровень солнечной радиации за последние 10 лет? А не с 60-70 ее года? Вообще, на следующий сезон я поставлю теплосчик на выход и увижу сколько выдано тепла этой или какой-нибудь другой системой.
 Да и еще, система сезонная работает с 1 июня по 15 сентября.
 
 
 
 
 
  Цитата(artinski @ 19.9.2010, 21:33) 

Что-то Вы не то считаете! Если бак 750 литров, то это не значит, что он столько же и производит. По нашим общим подсчетам ситема производит до 1,5 куб. в сутки. Это при стоимости 2,5 тыс. долларов с монтажом!!!
Хорошо пусть система производит 1500 куб. воды в сутки при необходимой температуре, значит 10 литров на человека в сутки, спрашивается что это за объект такой где 10 литров в день на человека!? Может быть имелось ввиду не 150 а 15 человек, тогда нормально, даже с избытком(вообще по нормам от 30 до 75л/чел).
 
 
 
 
  artinski
  20.9.2010, 19:17
  
 
  Цитата(Skotty @ 20.9.2010, 10:16) 

Хорошо пусть система производит 1500 куб. воды в сутки при необходимой температуре, значит 10 литров на человека в сутки, спрашивается что это за объект такой где 10 литров в день на человека!? Может быть имелось ввиду не 150 а 15 человек, тогда нормально, даже с избытком(вообще по нормам от 30 до 75л/чел).
Объект - летняя база отдыха. Проживание стоит 15 долл. с чел в сутки. В номерах горячей воды нет. Только в общих душевых - 4 точки.  В прошлом году там вообще производимой ГВС хватало на 40 минут. В этом году хватает с 9.00 до 23.00 с перерывом в 2 часа. На следующим добавим еще шесть коллекторов и будет вода круглосуточно. Да откуда такие нормы 75 литров на человека в сутки? Это наверное если с утра принимать душ а обед и вечером ванны! У меня дома стоит  система хватает на 4-х человек круглосуточно.
 
 
 
 
 
  Цитата
В номерах горячей воды нет. Только в общих душевых - 4 точки.
Нет, это не Рио-де-Жанейро...  
 
  Цитата(artinski @ 20.9.2010, 20:17) 

Да откуда такие нормы 75 литров на человека в сутки? Это наверное если с утра принимать душ а обед и вечером ванны!
На одну ванну уходит 150 литров горячей воды. Душ в сверхэкономном режиме "облился-выключил-намылился-смыл" это 25л/чел. Нормально постоять под душем - это и есть 75л/чел.
А вообще, гелиосистемы для летней базы отдыха - самое то. Добавляйте секции, глядишь, побольше денег будете брать за номер. Удачи!
 
 
 
 
  artinski
  20.9.2010, 20:18
  
 
  Цитата(Alex_ @ 20.9.2010, 20:33) 

Нет, это не Рио-де-Жанейро...  
 
  На одну ванну уходит 150 литров горячей воды. Душ в сверхэкономном режиме "облился-выключил-намылился-смыл" это 25л/чел. Нормально постоять под душем - это и есть 75л/чел.
А вообще, гелиосистемы для летней базы отдыха - самое то. Добавляйте секции, глядишь, побольше денег будете брать за номер. Удачи!
Короче говоря, на счет ванн- это шутка)). А работу в этом направлении продолжим.
 
 
 
 
  baniffaciy
  19.7.2011, 22:33
  
 
  Цитата(SolarVV @ 19.9.2010, 16:54) 

Ув. SolarVV!
Где можно посмотреть даную программу и вышеупомянутую книгу.
Спасибо!
 
 
 
 
 
  В программу ввожу ограничитель по времени использования. Пока рекомендую ознакомиться с сайтом
 http://solar-house.ucoz.com
  
 
 
  Программа расчёта инсоляции для ознакомления будет готова через неделю. После - на небольшой платной основе.
 
 
 
  anastasiagus
  6.9.2011, 22:48
  
 
  SolarVV 
А когда можно будет увидеть вашу программу расчёта инсоляции
 
 
 
 
  Цитата(anastasiagus @ 6.9.2011, 22:48) 

SolarVV 
А когда можно будет увидеть вашу программу расчёта инсоляции
В ближайшее время  (до месяца) он-лайн вариант опробуется на сайте 
http://solar-house.ucoz.com/
  
 
 
  anastasiagus
  7.9.2011, 18:52
  
 
  А офф-лайн будет?
 
 
 
 
  Цитата(anastasiagus @ 7.9.2011, 18:52) 

А офф-лайн будет?
Что по вашему офф-лайн?
 
 
 
 
 
  Офф-лайн версия по-нашему, это программа с базами по инсоляции "чистого" неба, действительных условий облачности, пиковыми приходами СИ в полдень и климатологией ключевых городов, которая в состоянии посчитать приход СИ на свободно ориентируемую поверхность. Желательно предложив сразу несколько методик расчета суммарного прихода прямой, диффузной и отраженной СИ.
На меньшее мы не согласны.
 
 
 
 
  SolarVV, а как Вы используете коэффициент облачности в расчетах ? Я смотрю данные по коэффициенту облачности, у Вас это коэффициент солнечного сияния  (от 0 до 1)  Вы берете исходя из значений метеобаллов (от 1 до 10). Насколько мне известно, данный коэффициент в контексте гелиорасчетов определяется как отношение диффузного излучения к суммарному. Нет ли ошибки и какой методикой Вы пользуетесь ?
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.