Ну допустим согласно требований раздела 2.9 ПБ 09-560-03. А еще есть глава 5 РД 12-331-99, но это для газоснабжения правда. Вот вам выдержка из РД
Цитата
5.2. Экспертиза нового оборудования (материалов), применяемого на объектах газоснабжения.
При экспертизе промышленной безопасности нового оборудования (газового и газоиспользующего), в том числе технологических линий и
агрегатов, использующих газовое топливо, газогорелочных устройств, емкостных и проточных водонагревателей и аппаратов, промышленных печей, газовых насосов, компрессоров, турбин, стационарно устанавливаемых двигателей внутреннего сгорания и другого оборудования, применяемого на объектах газоснабжения, проводится:
- анализ полноты содержания и правильности оформления протоколов сертификационных (приемочных) испытаний, проведенных органом по сертификации в присутствии эксперта, аттестованного порядком, предусмотренным в Системе экспертизы промышленной безопасности по объектам газоснабжения;
- проверка соблюдения заводом - изготовителем технических условий на изготовление соответствующего оборудования и внесения (при
необходимости) изменений в конструкцию и техдокументацию по результатам сертификационных испытаний (за исключением заводов, размещенных за рубежом);
- оценка правильности и полноты составления паспорта (формуляра) на изготовление соответствующего оборудования;
- проверка наличия (при необходимости) разрешений на применение Госгортехнадзора России на комплектующие изделия и материалы, входящие в состав изготавливаемого оборудования, и наличие у завода -
изготовителя, расположенного на территории Российской Федерации, лицензии Госгортехнадзора России на право изготовления газового
оборудования;
- анализ полноты охвата вопросов промышленной безопасности в Инструкции по эксплуатации оборудования (условий и требований
безопасной эксплуатации, методик проведения контрольных испытаний оборудования (материалов) и его основных узлов, ресурса и сроков службы, порядка технического обслуживания, ремонта и диагностирования);
- проверка характеристик газогорелочных устройств (номинальной мощности, диапазона устойчивой работы, параметров факела, расчетов соответствия горелочного устройства топочной камере, номинального давления и расхода газа, параметров автоматики безопасности и регулирования и т.д.);
- работоспособности схемы автоматического регулирования, контроля, управления, диспетчеризации, блокировок и защиты
газоиспользующего оборудования систем газоснабжения объекта;
- правильности компоновки газогорелочных устройств в газоиспользующем агрегате, соблюдение температурных параметров
изолирующих поверхностей и условий газовой плотности газоиспользующего оборудования.
Экспертиза технического устройства, предназначенного для промышленного применения в единичном экземпляре, проводится без
обследования условий изготовления этого устройства на заводе-изготовителе. При поставке потребителю для промышленного применения
более одного технического устройства обследование завода-изготовителя проводится комиссией, состав которой согласовывается с
Отделом газового надзора Госгортехнадзора России (для импортных и отечественных производителей) или с территориальным органом
Госгортехнадзора России (для отечественных производителей), и проводится в порядке, установленном настоящими правилами.
Экспертиза газового оборудования, находящегося в эксплуатации, проводится по завершении срока его службы, устанавливаемого нормативом завода - изготовителя или другим нормативным документом и периодически в соответствии с результатами экспертизы.