Анюта vk
Сделала проект дома 17 эт. Проверять и наставлять не кому, кроме экспертизы. Этот проект не видел ни один ВК-ник biggrin.gif ...кроме меня. С удовольствием выслушаю вашу критику (надеюсь шрифты откроются нормально).
MegaVert
у Вас системы противопожарного водопровода отдельная от хозпитьевого, поэтому объединять их перемычками на верхнем этаже не стоит.
Владимир Борисович
Не только не стоит. Немедлено убрать любые перемычки,в стояках пожаротушения полный застой.Представляете какую воду Вы обьеденяете с питьевой.
Анюта vk
Вычитала в Староверове, часть 2, стр.23: "Стояки самостоятельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять перемычками с другими системами водопроводов при условии возможного соединения систем." .....Поэтому соединила smile.gif
ира
Цитата(Анюта vk @ 10.7.2009, 22:00) [snapback]410508[/snapback]
Вычитала в Староверове, часть 2, стр.23: "Стояки самостоятельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять перемычками с другими системами водопроводов при условии возможного соединения систем." .....Поэтому соединила smile.gif

Совершенно верно - СНиП п.6.11
Владимир Борисович
При условии присоединения в проточном варианте,а не тупиковом.
Анюта vk
А у нас вроде и не тупик, вода в хол. стояках постоянно разбирается, то есть ветка проточная (и по подвалу закольцовка). И чем тогда СНиП думает, когда рекомендует подсоединять В2 к В1?
Young
Шрифт не читается sad.gif
Анюта vk
Цитата(Young @ 12.7.2009, 6:26) [snapback]410715[/snapback]
Шрифт не читается sad.gif

у мня тоже частенько такое бывает. На работе начерчу, приношу домой, а там абра-кадабра unsure.gif
Young
Может вы вложите вариант в PDFe? Так его смогут посмотреть даже те у кого акада нет. smile.gif
Алиса-X
канажку не смотрела, по воде только, на мой взгляд, самое важное:
1. нема принципиальной схемы, разнесчастный водопровод размазан по туевой хуче листов
чтобы уловить идею сидишь и как идиот втыкаешь в эти чертежи biggrin.gif
2. нет данных по гарантированному напору (!), нет данных на чертежах(или в записке, или в таблице) по напору насосных установок
только в спецификации обнаружился напор насосов, а эксперту спец-я обычно до лампочки
исходя из напора насосов гарантированный 50м ? 9 этажей можно запитать, а система-то однозонная sad.gif
3. регуляторы. блин, новой конструкции biggrin.gif
на 1 этаже вам 3кг надо погасить регулятором, а срок службы этого счастья пару лет
4. откуда берется Т3,Т4? ну хоть 2 слова там черкните что это теплопункт
помещение без названия и с В1 откуда?
5. зачем кольцо на В1? не уловила идею
и обозвали вы полукольца В1.1 и В1.2 - они разные? не может быть
а на В2 кольца почему-то нет, и инфы в заглавной таблице об этой системе тоже
6. перемычка между В2-В1 просто не будет работать, разница давлений не даст
открыться обратному клапану
7. счетчики в подвале дублирующие парикмахерскую, В1 еще ничего
а Т3 насчитает больше, если вы стремный полотенчик в парикмахерской переподключите smile.gif
и очень далеко она от врезки - циркуляцию надо тянуть
8. промелькнул ПК ф50 на трубе ф20 ?

.....
Grom
Помогите разобратся, возникли некоторые вопросы:
- у Вас местами трубопроводы прямочерез вент блок проходят, а местами оставлены зазоры
- разве стояки нельзя было в ниши спрятать, а то они местами прямо через жилые комнаты шуруют
- водонагреватель в парекмахерской подсоединен к канализации, это как
- в пар-кой не понятно как будет работать полотенцесушитель, нет ловушки для волос
- при пересечении диф шва вместо футляров лудше смотрелся бы канал
- в пар-кой на трубе 20 пожарный кран 50?
- маловато прочисток в подвале, надобудет с квартир 1-го этажа чистить
- у вас все стояки К1 отдельно выведены наружу может стоило объеденить
- у вас по отметкам К1 и другие сети либо пересекаются либо очень близко размещены
- ревизи лудше ставить через этаж, может стоит добавить компенсаторы и на К1, а также футляры для прохода К1 и К2, привязка стояков не мешала бы
- при составлении специкации может стоит выделить К2 и отделить центральные стояки от поквартирных
- метровые водомерные узлы за унитазом врятли нормально поместятся
- вам действительно нравятся полотенцесушители на Т3, он же на мести зеркала распологается, я предпочитаю на Т4 с замыкающим участком и два крана добавляю чтобы можно было заменить полотенечко
- про уплотнение вводов упомянуть не мешало бы
ssn
3. регуляторы. блин, новой конструкции
не совсем в тему разговора, но давно хотел спросить.
это такая арматурина, как крестовина?. А как она устроена? можно линк на это дело?
просто такое дело. приятель сделал ремонт, запитал колектор гор и холодной воды со стояка, а дальше, со своего колектора развёл все по квартире. практически вышло на каждый кран своя линия до коллектора. Линии Ду15 (металлопласт, прес), подвод до коллектора Ду20 (ну и колектор тоже Ду20).
дак вот, 16 этаж 25 этажного дома.
Открываешь один кран, в другом падает напор.
Стоит регулятор давления (как я думаю, эта крестовина). это наверно из за неё все происходит?
там есть винт настройки? просто не встречался с такими девайсами еще.
Алиса-X
мож расхода не хватает... вот эту темку почитайте
винт есть
клапан редукционный danfoss RP
инж323
Алиса, заинька и очарование, вы прелесть.Мне б так не смоглось. Спасибо вам.
ssn
инж323
по прежнему в каждую бочку... и все острите...
эх, такой потенциал и на мирные бы цели.