канажку не смотрела, по воде только, на мой взгляд, самое важное:
1. нема принципиальной схемы, разнесчастный водопровод размазан по туевой хуче листов
чтобы уловить идею сидишь и как идиот втыкаешь в эти чертежи
2. нет данных по гарантированному напору (!), нет данных на чертежах(или в записке, или в таблице) по напору насосных установок
только в спецификации обнаружился напор насосов, а эксперту спец-я обычно до лампочки
исходя из напора насосов гарантированный 50м ? 9 этажей можно запитать, а система-то однозонная
3. регуляторы. блин, новой конструкции
на 1 этаже вам 3кг надо погасить регулятором, а срок службы этого счастья пару лет
4. откуда берется Т3,Т4? ну хоть 2 слова там черкните что это теплопункт
помещение без названия и с В1 откуда?
5. зачем кольцо на В1? не уловила идею
и обозвали вы полукольца В1.1 и В1.2 - они разные? не может быть
а на В2 кольца почему-то нет, и инфы в заглавной таблице об этой системе тоже
6. перемычка между В2-В1 просто не будет работать, разница давлений не даст
открыться обратному клапану
7. счетчики в подвале дублирующие парикмахерскую, В1 еще ничего
а Т3 насчитает больше, если вы стремный полотенчик в парикмахерской переподключите
и очень далеко она от врезки - циркуляцию надо тянуть
8. промелькнул ПК ф50 на трубе ф20 ?
.....