Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отвод тепла от холодильного оборудования
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
TinaJazz
Проблема такая....В подвале продуктового магазина находится некая станция выносного холода. Соответственно в самом помещении магазина установлены холодильники для продуктов. В подвале температура около +28С. Устали уже вызывать ремонтников. Постоянно оборудование выходит из строя. Вот решили туда поставить кондиционер. Но встает вопрос сколько тепла необходимо отводить т.к нет никакой документации на само оборудование установленное в этом подвале. Нашли только шильдик на жидкостном ресивере. Суммарная холодопроизводительность холодильников 11,4 кВт. Вот как поступить в таком случае...
Aik
Если ничего кроме производительности не известно, то поступайте как на писано здесь
. С 271
sergey_1100
Там что конденсаторы воздушного охлаждения в подвале или только компрессоры? сколько потребляет компрессор узнать не долго - клещами.
JJJJ
Цитата(TinaJazz @ 13.7.2009, 8:32) [snapback]411060[/snapback]
Проблема такая....В подвале продуктового магазина находится некая станция выносного холода. Соответственно в самом помещении магазина установлены холодильники для продуктов. В подвале температура около +28С. Устали уже вызывать ремонтников. Постоянно оборудование выходит из строя. Вот решили туда поставить кондиционер. Но встает вопрос сколько тепла необходимо отводить т.к нет никакой документации на само оборудование установленное в этом подвале. Нашли только шильдик на жидкостном ресивере. Суммарная холодопроизводительность холодильников 11,4 кВт. Вот как поступить в таком случае...

Qк = Qи + Wэл.
Qк - теплоизбытки
Qи - холодопроизводительность
Wэл. - потребляемая компрессором эл. мощность
Помещение для ККБ лучше просто вентилировать, или вынести ККБ на фасад здания.
Aik
Цитата
Там что конденсаторы воздушного охлаждения в подвале или только компрессоры? сколько потребляет компрессор узнать не долго - клещами.


В предыдущем моем посте подразумевалось вентилирование компрессорной, т.е. естественно без теплоизбытков от конденсатора. Но сами подумайте если в подвале стоит конденсатор, то будет ГЛУПО ставить кондиционер для охлаждения подвала, то получится тепло от витрин продуктового магазина сбрасывается в подвал, а оттуда уже через кондиционер на улицу, проще конденсатор установки перенести на улицу...

Хочу еще заметить что тепловыделения от большинства компрессоров (герметики, полугерметики и т. д.) НЕ равны их электрической мощности т.к. электрические тепловыделения поглощаются всасываемым газом, который проходит через обмотку компрессора....
TinaJazz
Цитата(sergey_1100 @ 13.7.2009, 12:46) [snapback]411070[/snapback]
Там что конденсаторы воздушного охлаждения в подвале или только компрессоры? сколько потребляет компрессор узнать не долго - клещами.

Ну конденсатора я там точно не нашла.........
Akela
А я-то думал, что у Вас конденсаторы в подвале....Оказывается все гораздо проще.

Такая пришла мысль - если у Вас в подвале стоят только компрессора, то что Вы думаете - они ломаются из-за того, что там +28 град ? Очень вряд ли. Компрессор охлаждается всасываемым газом, а не окружающим воздухом.
sergey_1100
Цитата(TinaJazz @ 13.7.2009, 13:36) [snapback]411090[/snapback]
Ну конденсатора я там точно не нашла.........


тогда тепла там выделяется немного. И ставить кондиционер действительно глупо. Нужно попробовать решить вопрос кратностью вентиляции
TinaJazz
Не могу просто понять почему там так жарко. Прям ИТП какой то.


Такая пришла мысль - если у Вас в подвале стоят только компрессора, то что Вы думаете - они ломаются из-за того, что там +28 град ? Очень вряд ли. Компрессор охлаждается всасываемым газом, а не окружающим воздухом.
[/quote]

В том то и дело что компрессора не ломаются. Выходят из строя сами холодильники. А как сказал директор магазина, ремонтники все ругаются на этот подвал,где как рас и расположены компрессора.
TinaJazz
Цитата(sergey_1100 @ 13.7.2009, 13:46) [snapback]411096[/snapback]
тогда тепла там выделяется немного. И ставить кондиционер действительно глупо. Нужно попробовать решить вопрос кратностью вентиляции


А насчет кондиционера....дак это потому что здание старое и там такое нагорожено. В подвале есть вентиляция,но она не справляется. Это из-за того что изначально был достаточно не большой вентилятор.А впоследствии к нему начали цеплять все новые и новые ветки. Более того нам просто не дадут необходимых мощностей. Поэтому и решили остановится на кондиционере.
vnvik
То, что электродвигатели компрессоров охлаждаются холодным фреоном ещё не значит, что нет никаких теплопритоков от компрессоров. После сжатия температура фреона повышается и значит горячими становятся все поверхности с которыми контактирует сжатый фреон.
А насколько хороша теплоизоляция этих поверхностей и нагнетательного трубопровода?
Akela
Цитата(TinaJazz @ 13.7.2009, 14:02) [snapback]411099[/snapback]
....В том то и дело что компрессора не ломаются. Выходят из строя сами холодильники. А как сказал директор магазина, ремонтники все ругаются на этот подвал,где как рас и расположены компрессора.


Очень интересно. Значит компрессора не ломаются, но мы их будем охлаждать, чтобы сохранить "сами холодильники"...

Впрочем если заказчик хочет - ради Бога. Поставьте ему туда 3-х кВт кондиционер, температура в подвале упадет, но рискну предположить, что проблему это не решит. Придется ремонтникам искать настоящую причину неисправностей.

И вот вопрос - на вентилятор мощностей вам не дадут, а на кондиционер дадут ?
sergey_1100
Цитата(TinaJazz @ 13.7.2009, 14:11) [snapback]411103[/snapback]
А насчет кондиционера....дак это потому что здание старое и там такое нагорожено. В подвале есть вентиляция,но она не справляется. Это из-за того что изначально был достаточно не большой вентилятор.А впоследствии к нему начали цеплять все новые и новые ветки. Более того нам просто не дадут необходимых мощностей. Поэтому и решили остановится на кондиционере.


ну раз ломаются холодильники, то это такие холодильники. правильно ли я понял, что ремонтникам просто жарко в подвале - т.е. проблема не техническая, а гигиеническая smile.gif , хотя что им делать в подвале в котором стоят только компрессоры, если ломается холодильник, который в зале. Ну и - кондиционер элетрической мощности потребует никак не меньше чем дополнительные вентиляторы.

Цитата(vnvik @ 13.7.2009, 14:21) [snapback]411110[/snapback]
То, что электродвигатели компрессоров охлаждаются холодным фреоном ещё не значит, что нет никаких теплопритоков от компрессоров. После сжатия температура фреона повышается и значит горячими становятся все поверхности с которыми контактирует сжатый фреон.
А насколько хороша теплоизоляция этих поверхностей и нагнетательного трубопровода?


да ни изолируют их обычно - зачем?
TinaJazz
Цитата(sergey_1100 @ 13.7.2009, 14:27) [snapback]411117[/snapback]
ну раз ломаются холодильники, то это такие холодильники. правильно ли я понял, что ремонтникам просто жарко в подвале - т.е. проблема не техническая, а гигиеническая smile.gif , хотя что им делать в подвале в котором стоят только компрессоры, если ломается холодильник, который в зале. Ну и - кондиционер элетрической мощности потребует никак не меньше чем дополнительные вентиляторы.
да ни изолируют их обычно - зачем?

вентилятор...ммм...к сожалению его просто некуда там установить. А кондиционер возможно....а эл.мощность для него....директор даже готов пожертвовать холодильниками для напитков. Мясо дороже газ.воды
sergey_1100
на самом деле 28 С нормальная темпертура для холодильного оборудования.
kord
Цитата(TinaJazz @ 13.7.2009, 13:02) [snapback]411099[/snapback]
В том то и дело что компрессора не ломаются. Выходят из строя сами холодильники. А как сказал директор магазина, ремонтники все ругаются на этот подвал,где как рас и расположены компрессора.

Теперь вообще все стало непонятно....
TinaJazz разберитесь с терминами и с тем, что от Вас хотят!!!
Если централь стоит в подвале, конденсаторы ее на улице, а ломаются холодильные витрины, при чем здесь температура в подвале? Здесь скорее всего - некачественный монтаж или старое оборудование поставили...
А если ломаются холодильники, не подключенные к централи. то тогда вообще - при чем здесь подвал?
А если компрессора централи перегреваются и не выдерживают режим, то действительно надо вентиляцию делать, хотя бы естественную... как минимум два отверстия - на приток и на вытяжку...
Михаил
Akela
Цитата(vnvik @ 13.7.2009, 14:21) [snapback]411110[/snapback]
То, что электродвигатели компрессоров охлаждаются холодным фреоном ещё не значит, что нет никаких теплопритоков от компрессоров. После сжатия температура фреона повышается и значит горячими становятся все поверхности с которыми контактирует сжатый фреон.
А насколько хороша теплоизоляция этих поверхностей и нагнетательного трубопровода?


Вы не поняли мою мысль. Конечно компрессора и нагнетательные требопроводы в процессе работы нагреваются и нагревают воздух в помещении - это совершенно нормально. Я говорил о том, что +28 град в помещении никак не должно влиять на работоспособность компрессоров.


А трубороводы нагнетательные изолируют, чтобы никто за них случайно не схватился и не обжегся.
Aik
Ну напостили за последний час мама не горюй rolleyes.gif

Цитата
То, что электродвигатели компрессоров охлаждаются холодным фреоном ещё не значит, что нет никаких теплопритоков от компрессоров. После сжатия температура фреона повышается и значит горячими становятся все поверхности с которыми контактирует сжатый фреон.


Никто и не писал что нету теплоизбытков от компрессоров, просто потребляемая электрическая мощность не будет равна максимальным теплопритокам от компрессора.
На самом деле основной теплоприток идет от головки блока цилиндров компрессора т.к. она является наиболее горячей. У Битцера даже есть методика расчета тепловыделений от компрессора См. сюда

Если не позволяет вентиляция, то размещение кондиционера вполне приемлимо, иногда даже вешают воздухоохладитель в компрессорной и подключают его к самой холодильной системе.
Мой Вам совет сходите в подвал и обмерейте площади повехности головок блоков цилиндров, а дальше расчет по методике Битцера...
Akela
Цитата(Val @ 13.7.2009, 14:53) [snapback]411143[/snapback]
Ну напостили за последний час мама не горюй rolleyes.gif


Кризис...Своих объектов нет, занимаемся чужими... rolleyes.gif
sergey_1100
почему бы не пообсуждать там где есть повод пофлудить smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.