Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Бойлер
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Нетрадиционные возобновляемые источники энергии
Boris Blade
Все ли используют фабричные бойлеры для тепловых насосов/солнечных нагревателей или где можно увидеть самодельные конструкции?
Alex_

Безнапорные самодельные - сколько угодно. Но они не очень-то подходят для ТН.
Напорные???
Зачем пытаться подменить завод? В итоге получится хуже и дороже.
Boris Blade
Идея бюджетно изготовить эксперементальную установку использующую 3 источника энергии Сонце, (тепло и электричестов), ТН (воздушный) + резервный (электро или газ или другое), нужна конструкция бойлера. Фабричный будет явно дороже. Если я правильно понял информацию в теме , он должен быть с тремя контурами.
Майкл
Цитата(Boris Blade @ 16.7.2009, 20:02) [snapback]412652[/snapback]
нужна конструкция бойлера. Фабричный будет явно дороже.

Что значит "явно", если Вы его даже обсчитать не можете? Это интуитивная оценка? Тогда она у Вас будет меняться по мере изготовления. Процесс эксплуатации добавит свой поправочный коэффициент.
Alex_
Цитата(Boris Blade @ 16.7.2009, 20:02) [snapback]412652[/snapback]
нужна конструкция бойлера. Фабричный будет явно дороже. Если я правильно понял информацию в теме , он должен быть с тремя контурами.

Подойдет обычный бойлер для ГВС с одним змеевиком. В него вставляете электроТЭН, по змеевику течет антифриз гелиоколлектора, все остальные источники и потребители тепла используют теплоноситель, залитый в бойлер.
Цена 500л. емкости - 45000р.
1000л. - 75000р.

За эти деньги Вы и близко не подойдете к заводскому качеству сварки, изготовления змееевика и эмалировки.
kord
Цитата(Alex_ @ 17.7.2009, 8:59) [snapback]412767[/snapback]
За эти деньги Вы и близко не подойдете к заводскому качеству сварки, изготовления змееевика и эмалировки.

Вопрос ведь был не о качестве, а о деньгах.
И если отвечать честно, то действительно, самодельный бойлер будет намного дешевле заводского. А ежели на чермете найдете кусок старой трубы Ф800мм, то вполне реально изготовить бойлер самому.
А все рассуждения о эмалировке, магниевых анодах и т.п - чисто манагерский подход.
А конструкция бойлера проста: кусок трубы с приваренными днищами. Прежде, чем вварить нижнее днище, вставляете внутрь змеевик. Желательно медный. В днище вмонтируете ТЭН. Ввариваете штуцера. Днища желательно эллиптические или с усилением, чтобы выдержали давление испытания 8Бар.
И все.
Два дня работы хорошему сварщику.
Материалы расцениваете сами. исходя из местных условий.
Зы: у меня в качестве бойлера для гелиоколлектора работает пивная бочка 100л.
Михаил
Alex_
Цитата(kord @ 17.7.2009, 10:16) [snapback]412777[/snapback]
Вопрос ведь был не о качестве, а о деньгах.

Качество - это тоже деньги, которые придется потратить потом, когда бойлер прохудится.
Цитата
... рассуждения о эмалировке, магниевых анодах и т.п - чисто манагерский подход.

Эмаль еще никому не мешала - идеального удаления воздуха в малых системах не бывает.
Цитата
А конструкция бойлера проста: кусок трубы с приваренными днищами.

Только днища имеют сферическую форму, а не плоские.
Цитата
...вставляете внутрь змеевик. Желательно медный...

И как Вы себе представляете узел прохода медной трубоы через стену бойлера?
Цитата
Два дня работы хорошему сварщику.

Хороший сварщик за изготовление подобного изделия хочет тысяч 20 рубликов минимум, обычно 30...40. Проверяли

Трубу большого диаметра купи, привези сварщику. Днища, всевозможные патрубки, ножки, медную трубу змеевика (узел сопряжения) - то же самое. Потом надо изготовить какой-никакой, а чертеж. Готовое изделие надо забрать, отвезти, качественно обернуть в теплоизоляцию.

Я к тому, что в инивидуальном порядке имеет смысл изготавливать вещи редкие, представляющие ноу-хау, если хотите.
А браться за изготовление того, что давным-давно освоено массовой промышленностью, с целью сэкономить денег - тупик чистой воды.
Abysmo
Цитата
Цена 500л. емкости - 45000р.
1000л. - 75000р.


Однако! Сейчас то же вопрос встал по поводу бойлера. Это розница или со всеми скидками? wink.gif
kord
Цитата(Alex_ @ 17.7.2009, 13:33) [snapback]412915[/snapback]
Трубу большого диаметра купи, привези сварщику. Днища, всевозможные патрубки, ножки, медную трубу змеевика (узел сопряжения) - то же самое. Потом надо изготовить какой-никакой, а чертеж. Готовое изделие надо забрать, отвезти, качественно обернуть в теплоизоляцию.

Эти рассуждения хороши, когда рассматривается выпуск продукции, а когда для себя один штук надо сделать - все выглядит совсем иначе....
У меня был такой случай, когда я на монтаже работал: на крупном объекте надо было металлоконструкцию сварить для теплообменников. По расчету нужен был 12 швеллер. А хозяин говорит: "на складе лежит 24 швеллер - бери его, я новый покупать не буду"
Я и сварил из 24 швеллера этажерку.
Пришел проверяющий из надзора - увидел это и потом меня два года склонял за перерасход металла и отсутствие инженерного образования.
А в практике часто получается, что многие материалы бесплатно можно взять, и потому сделать самому - в несколько раз дешевле, чем купить в магазине.
просто берешь в руки сварку и ... работаешь.
Только надо инженером быть. Тогда не возникнет вопрос об узле прохода змеевика через стенку бойлера.
Михаил
Бойко
А почему бак не из пластика?
GeoTeplo
Цитата(Boris Blade @ 16.7.2009, 19:02) [snapback]412652[/snapback]
Идея бюджетно изготовить эксперементальную установку использующую 3 источника энергии Сонце, (тепло и электричестов), ТН (воздушный) + резервный (электро или газ или другое), нужна конструкция бойлера. Фабричный будет явно дороже. Если я правильно понял информацию в теме , он должен быть с тремя контурами.

Лучше купить готовый, иначе потом замучаетесь

Вот Вам схемка. Как один из многих вариантов реализации задуманного.
Бойко
А из бетона?
kord
Из дерева?
Японцы изготавливают....
Фуро называется..
Михаил
Alex_
Цитата
Сейчас то же вопрос встал по поводу бойлера. Это розница или со всеми скидками?

Цена типична для бойлеров восточно-европейского производсва. С теми скидками, что дают направо и налево, надо только чуть надуть щеки и поторговаться.
Цитата
А в практике часто получается, что многие материалы бесплатно можно взять
biggrin.gif
Без комментариев.
Цитата
Тогда не возникнет вопрос об узле прохода змеевика через стенку бойлера.

И все же, опишите, как сдалать этот узел из подручных материалов. Проходим медной трубой через стальную стенку.
Цитата(Бойко @ 17.7.2009, 18:27) [snapback]412996[/snapback]
А почему бак не из пластика?

Потому что обсуждаем напорные баки.
Цитата
А из бетона?

Бетон не течет по трубам. smile.gif
AKN
На ТН воздух-вода ставлю AKU-танк 600 л, 200 л технич. спирт+400 л вода. Сверху через фланец вставлена теплообменная медная спираль с глубокой накаткой, скручена в виде цилиндра. Служит для предв. подогрева пользовательской воды, суммарная площадь теплообмена прибл. 3 м². Из цельного листа сворачивают цилиндр Ø700 мм, один продольный сварочный шов. Торцевые крышки давят пуансонами на матрицах, + 2 шва по окружности, + ниппеля : вход-выход ТН, отопит. контур, подпитка-слив, манометр-термометр, темп. датчик, 2 или 3 ступени бивалента (ТЭНы), блокировочный термостат бивалента, группа безопасности. На месте ставим пенопласт 50 мм, щели запениваем, зачищаем. Сверху клеится фольгированная подложка. Для сельской местности сойдет. Бюджет: танк 4000 ЕЕК (прибл. 8000 руб), спираль столько же (финская), ТЭНы, пенопласт, фольга-еще 2000 ЕЕК (4000 руб). Всего 20000 руб. Время изготовления: утром отсылаю
DWG файл с нужным расположением основных вварных ниппелей (смотрю по месту монтажа, чтобы удобнее было потом обвязку делать) и вечером забираю готовый. Если надо, заварят любые змеевики. Через 2 года вскрыл фланец на одной системе. Ни коррозии внутри танка, ни отложения солей в спирали и на ней практически не было. Макс Т-ра в танке 50°С, ограничена блокировочным термостатом для бивалента и контроллером для ТН.
Это, конечно, все не фирменное, но работает. Там и теплоизоляции абалденной красоты и эмали всякие внутрях напылены, но и ценники другие. Кстати, при большом желании внутрь можно делать полимерное покрытие, есть такая технология. Под большим давлением напыляется двухкомпонентный полимер, проникает в структуру металла, адгезия идеальная, к стоимости добавится незначительно.
Boris Blade
Уважаемый AKN, если я правильно понял Вы сами их изготавливаите?
AKN
Не я лично, по моим чертежам.
alsem
Это случайно не "сосуд под давлением", объёмом более 500л? cool.gif
Alex_
Он самый, только установлен в частном доме и не в России
AKN
Alex, если не секрет, как узнали и о том, и о другом? biggrin.gif Устройство "узла прохода" еще интересует?
Alex_
Цитата(AKN @ 22.7.2009, 0:00) [snapback]414076[/snapback]
Alex, если не секрет, как узнали и о том, и о другом? biggrin.gif

География - из профиля, дом - из фото...
Цитата
Устройство "узла прохода" еще интересует?
Да.
AKN
Как один из вариантов. В стальной фланец вставлены латунные втулки через фторопластовые прокладки, соответственно обжаты гайками. К втулкам приварена медная спираль. Фланец через фторопл. прокладку - к горловине.
Бойко
Цитата(Alex_ @ 18.7.2009, 0:11) [snapback]413093[/snapback]
Потому что обсуждаем напорные баки.

Бетон не течет по трубам. smile.gif

Первые бетонные резервуары использовали французы в 1838 году.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Из пластика.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Гибкие.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Всевозможные комбинации
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Варианты
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И комбинации
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Из стеклопластика
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
БЕТОНЫ они разные бывают.
А как работает это? Черненькие - солнечные коллектора.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Alex_
Тепловые насосы "вода-вода" уже имеют два теплообменника и выдают "на-гора" теплоноситель масимум 60С (работая при этом далеко не в экономичном режиме, де еще и на грани остановки компрессора по перегреву или высокому давлению). Любой дополнительный теплообмен резко увеличивает количество проблем, связанных с низкой температурой теплоносителя.

Та что если мы говорим об аккумуляторах тепла применительно к ТН, то здесь только емкости с теплоносителем, непосредственно прошедшим через кондесатор ТН и идущим на отопление. Стало быть они или напорные, или должны располагаться не ниже самого высокого отопительного прибора. biggrin.gif Второй вариант на практике не реализуем.
Бойко
Цитата(Alex_ @ 31.7.2009, 17:21) [snapback]417936[/snapback]
Тепловые насосы "вода-вода" уже имеют два теплообменника и выдают "на-гора" теплоноситель масимум 60С (работая при этом далеко не в экономичном режиме, де еще и на грани остановки компрессора по перегреву или высокому давлению). Любой дополнительный теплообмен резко увеличивает количество проблем, связанных с низкой температурой теплоносителя.


Согласен, но какое это имеет отношение к материалу резервуара?

Цитата(Alex_ @ 31.7.2009, 17:21) [snapback]417936[/snapback]
Та что если мы говорим об аккумуляторах тепла применительно к ТН, то здесь только емкости с теплоносителем, непосредственно прошедшим через кондесатор ТН и идущим на отопление. Стало быть они или напорные, или должны располагаться не ниже самого высокого отопительного прибора..


Почти согласен. Что мешает установить насос всасом в емкость, а нагнетанием в отопительные приборы. Но это детали.
Опять непонятно причем здесь материал емкости.
Сам бетон при таких размерах выдерживает приличные давления. С вкладышами из пластика еще больше. Обваловочного или заглубленного типа - пределов не ощущаю. И бетон и пластик тогда работает, как камера футбольного мяча с покрышкой.

Цитата(Alex_ @ 31.7.2009, 17:21) [snapback]417936[/snapback]
biggrin.gif Второй вариант на практике не реализуем.

ПОЧЕМУ?
Alex_
Цитата(Бойко @ 31.7.2009, 17:43) [snapback]417946[/snapback]
Согласен, но какое это имеет отношение к материалу резервуара?

Сорри, я подумал, что в качестве аккумулятора используется бетонная чушка, с погруженными в нее трубами-теплоообменниками.
Как материал для стенок емкости бетон хорош при объемах больше нескольких тонн. Есть два нюансика: как поведет себя бетон при повышенных температурах и давлениях (в смысле гигроскопичности - про прочность сомнений нет) ? Я не бетонщик, и ответить на эти вопросы не могу.
Майкл
Цитата(Alex_ @ 31.7.2009, 22:28) [snapback]418023[/snapback]
Как материал для стенок емкости бетон хорош при объемах больше нескольких тонн. Есть два нюансика: как поведет себя бетон при повышенных температурах и давлениях (в смысле гигроскопичности - про прочность сомнений нет) ? Я не бетонщик, и ответить на эти вопросы не могу.

Масса специализированных пропиток типа "Аквастоп". Весьма просты в применении. Для больших емкостей - стандартное торкретирование, железнение. В общем - не проблема, все отработано в этом плане. Стоила бы овчинка выделки.
GeoTeplo
Цитата(Alex_ @ 31.7.2009, 16:21) [snapback]417936[/snapback]
Тепловые насосы "вода-вода" уже имеют два теплообменника и выдают "на-гора" теплоноситель масимум 60С (работая при этом далеко не в экономичном режиме, де еще и на грани остановки компрессора по перегреву или высокому давлению). Любой дополнительный теплообмен резко увеличивает количество проблем, связанных с низкой температурой теплоносителя.


Не согласен. t на выходе до 65 С. Это максимальный режим работы, но никак не критический.
Дополнительный теплообмен / теплообменник даст потерю в 2-4 С это не есть куча проблем.

Майкл
Цитата(GeoTeplo @ 1.8.2009, 19:22) [snapback]418138[/snapback]
Не согласен. t на выходе до 65 С. Это максимальный режим работы, но никак не критический.
Дополнительный теплообмен / теплообменник даст потерю в 2-4 С это не есть куча проблем.

Не могли бы Вы пояснить свое утверждение?
GeoTeplo
Цитата(Майкл @ 1.8.2009, 21:31) [snapback]418174[/snapback]
Не могли бы Вы пояснить свое утверждение?

Пояснить что? Про:
Температуру в 65С
Про максимальный и не критический режим работы?
Про теплообменник и отсутствие проблем?
Майкл
Цитата(GeoTeplo @ 3.8.2009, 10:35) [snapback]418443[/snapback]
Пояснить что? Про:
Температуру в 65С
Про максимальный и не критический режим работы?
Про теплообменник и отсутствие проблем?

Ну да, именно про все это.
Alex_
Во-первых: да, возможно и 65С получить на подаче ТН, но это будет совсем неэкономичный режим, с этим ведь Вы не спОрите? Опять-таки компрессор будет нагружен, мягко говоря, по-полной, что ресурса ему не прибавит.

Во-вторых: Во всех предлагаемых недорогих устройствах накопления тепла типа бетонных чушек и безнапорных емкостей с водой речь о 2..4С не идет. Там 10...15С, и это еще надо постараться...
Бойко
Цитата(Alex_ @ 4.8.2009, 9:11) [snapback]418848[/snapback]
...Во-вторых: Во всех предлагаемых недорогих устройствах накопления тепла типа бетонных чушек и безнапорных емкостей с водой речь о 2..4С не идет. Там 10...15С, и это еще надо постараться...

"Накопитель" тепла имеет смысл "маленький" - пики ГВС.
"Большой" - на двое суток (два дня холодных - два дня потеплее, два дня солнечных - два дня пасмурно.
Так вроде признано оптимальным. Тогда баками из металла в самом здании не обойдешся. Это около 10 м3 для "среднего" домика. Опять приходим к бетону.
Аккумулятор тепла должен быть низкотемпрературным по многим причинам.
Alex_
Цитата(Бойко @ 6.8.2009, 14:16) [snapback]420105[/snapback]
Аккумулятор тепла должен быть низкотемпрературным по многим причинам.

Верно. И чтобы "выкачиватьть" из него тепло, нужен тепловой насос. А тогда смысл связываться с бетоном? Достаточно должным образом подготовить (обводнить, теплоизолировать по-возможности) пласт грунта во дворе. К чему и пришли.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.