Цитата(smart-admin @ 17.7.2009, 17:47) [snapback]413002[/snapback]
Люди, подскажите какие сигналы необходимо использовать для управления фреоновым охладителем и какое оборудование, а то в интернете не нашел ничего стоящего, только структурные схемы приточной вентиляции с таким охладителем.
не там ищите. и совсем не то. и вовсе не так.
Фреоновым охладителем никто и нигде не управляет.
управляют ККБ.
На контроллер ККБ от внешней системы управления можно подавать сигналы 0...10В, можно 4...20 мА, можно резистивные - нужно 10 сухих контактов.
Необходимо разработать алгоритмы управления. Проконсультируйтесь у специалистов, которые понимают тему.
Оборудование:
ККБ - PUHZ-RP...
контроллер - PAC-IF011
Михаил