Добрый день уважаемые специалисты,
Есть такой вопрос. У нас есть 4 здания. В одном из них расположена РТП которая запитывает все остальные по высокой стороне. В каждом здании есть 4 лифта в том числе из них 1 противопожарный. В каждом здании своя ТП которая и запитывает лифты своего здания. В расчете каждого здания фигурирует коэффициент спроса 0,7 по СП, а в расчете всего комлекса стоит коэффициент спроса 0,5 потому что в целом комплексе число лифтов 16 из них 4 противопожарных. (изходя из большего числа лифтов коеффициент спроса меньше). Изходя из меньшего коеффициента спроса 0,5 посчитана расчетная мощность для всего комплекса. Подскажите пожалуйста правомерен ли это расчет или нужно считать на коэффициент 0,7 для каждого комплекса а потом получившуюся расчетную мощность для одного комплекса умножить на 4? И получить таким образом общую расчетную мощность лифтов для всего комплекса? есть ли регламентирующий документ для таких случаев? Когда необходимо считать на комлекс состаящий из отдельных зданий?
Дайте ссылочку пожалуйста. Извините за обобщенное описание в но общем оно отражает суть вопроса. Если непонятно объяснил-задавайте вопросы. Спасибо