Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Опрокидывание вентиляции в комнате
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Владимир Борисович
Уважаемые господа проектировщики! Обратил внимание на следующий факт,при проветривании комнаты путем щелевого открытия пластикого окна в помещение не поступает свежий воздух, а появляется обратная тяга. Т.е. воздух из помещения удаляется на на улицу и проветривания помещения не получается. Духота как была так и есть.Обьясните это явление.Помогает проветриванию только сквозное открытие окон и дверей во всей квартире.
Егор
поднесите зажженую сигарету к вент. решеткам в ванной и на кухне и напишите куда дым идёт в комнату или в вент шахту
какой этаж?
сколькиэтажный дом?
Владимир Борисович
Дым от сигареты на вытяжке на кухне колеблется ,то туда ,то обратно. 1этаж 2х этажного котеджа.
Julia_L
Наверно в теплую погоду и при низкой высоте вытяжки это нормально.
izKLD
Нет! Просто, у кого-то этажом ниже принудительная вентиляция.
Владимир Борисович
2й этаж мансардного типа,там еще хуже чем на первом,а зимой нормально все было.
izKLD
Цитата(izKLD @ 26.7.2009, 18:22) [snapback]415582[/snapback]
Нет! Просто, у кого-то этажом ниже принудительная вентиляция.

Ой!
Как насчёт ветра, проблема и в без ветреную погоду?
Владимир Борисович
Похоже эта проблема в безветреную и жаркую погоду.
Litvinov
все правильно.
у вас нехватает гравитационного напора.
летом естественная вентиляция работать не будет.
какое сечение вентканала? выста его? какой расход?
ставте бытовой вентилятор.
Владимир Борисович
Вентканал кирпичный 140 на 140мм переходящий в асбестоцементную трубу диам.150мм. над кровлей в кожухе с тепловой изоляцией.Воможно высота маловата. От вент. решетки 1го этажа до края вытяжной части 4,9м ,от вент.решетки 2го этажа до края вытяжки 2,4м.
Julia_L
Цитата(izKLD @ 26.7.2009, 20:22) [snapback]415582[/snapback]
Нет! Просто, у кого-то этажом ниже принудительная вентиляция.

Речь идет о первом этаже коттеджа biggrin.gif Внимательней читайте.
izKLD
Цитата(Julia_L @ 26.7.2009, 20:35) [snapback]415604[/snapback]
Речь идет о первом этаже коттеджа biggrin.gif Внимательней читайте.

Я заметил, что Вы заметили и до Вашего замечания я написал "Ой!" в 18.50. biggrin.gif
Julia_L
Цитата(Litvinov @ 26.7.2009, 21:57) [snapback]415596[/snapback]
ставте бытовой вентилятор.

Я живу на 11-ом этаже 17-ти этажного дома. В Москве сейчас очень жарко и вентилятор в санузле работает вхолостую, ничего не вытягивает. Эти ветиляторы работают только тогда, когда есть тяга по вертикальному каналу.
Litvinov
Цитата(Владимир Борисович @ 26.7.2009, 22:23) [snapback]415600[/snapback]
Вентканал кирпичный 140 на 140мм...

маловато будет:) я имею ввиду для лето.
учитывая ваш регион (черноземье), то никакое увеличение сечения не поможет т.к.
расчет ВЕ ведется на +5С (по СНиПу)
а если посчитать на летний зной +30С и относительную прохладу в кирпичном доме +25С,
то получим -0,9Па
(4,9*9.80665*353*(1/(273.15++30)-1/(273.15++25))= -0.938359119513)
вот вам и опракидывание...
ставте бытовой осевичок на 5Па хотя бы
Evgesha
О в каком СНиПе есть формула для расчёта естественной вентиляции? huh.gif
vicsd-v
Цитата(Evgesha @ 27.7.2009, 0:22) [snapback]415633[/snapback]
О в каком СНиПе есть формула для расчёта естественной вентиляции? huh.gif


Вообщето В СНиПах нет форул, там есть только указания по требуемым параметрам воздуха, температуры, влажности и т.д. А формулы в институтах, справочниках, курсах и т.д.
Kult_Ra
Цитата(Владимир Борисович @ 26.7.2009, 17:44) [snapback]415547[/snapback]
Уважаемые господа проектировщики! Обратил внимание на следующий факт,при проветривании комнаты путем щелевого открытия пластикого окна в помещение не поступает свежий воздух, а появляется обратная тяга. Т.е. воздух из помещения удаляется на на улицу и проветривания помещения не получается. Духота как была так и есть.Обьясните это явление.Помогает проветриванию только сквозное открытие окон и дверей во всей квартире.
А если учесть, что
Подветренная и наветренная сторона здания часто меняются местами. Направление ветра вне здания ли его отсутствие существенно сказывается на "естественной вентиляции"

из помещения удаляется на на улицу - подветренняя сторона - вытяжка, наветренняя - приток в помещение

И ещё "казус" может делать момент, если когда за окном "зона аэродинамической тени" получается.
EJIEHA
Цитата(Julia_L @ 26.7.2009, 22:40) [snapback]415606[/snapback]
Я живу на 11-ом этаже 17-ти этажного дома. В Москве сейчас очень жарко и вентилятор в санузле работает вхолостую, ничего не вытягивает. Эти ветиляторы работают только тогда, когда есть тяга по вертикальному каналу.


Я живу на 12-м в 16-ти этажном. Всё нормально тянет в любую погоду.


Цитата(Evgesha @ 27.7.2009, 0:22) [snapback]415633[/snapback]
О в каком СНиПе есть формула для расчёта естественной вентиляции? huh.gif


В Справочнике проектировщика.
alem
В коттедже можно сделать хорошую приточно-вытяжную естественную вентиляцию, даже с небольшим охлаждением и очисткой притока. Но это штучная работа.
vicsd-v
Цитата(Kult_Ra @ 27.7.2009, 13:52) [snapback]415786[/snapback]
А если учесть, что
Подветренная и наветренная сторона здания часто меняются местами. Направление ветра вне здания ли его отсутствие существенно сказывается на "естественной вентиляции"

из помещения удаляется на на улицу - подветренняя сторона - вытяжка, наветренняя - приток в помещение

И ещё "казус" может делать момент, если когда за окном "зона аэродинамической тени" получается.


Столько оборудования сейчас есть, что б организовать нормальную механическую вентиляцию в квартире/ коттедже. Не надо жаться.
Владимир Борисович
Важно было понять причину недостатка воздухообмена,а механнику установить несложное дело.Хотелось обойтись без гудения вентилятора.
vicsd-v
Цитата(Владимир Борисович @ 28.7.2009, 10:19) [snapback]416090[/snapback]
Важно было понять причину недостатка воздухообмена,а механнику установить несложное дело.Хотелось обойтись без гудения вентилятора.


Причин недостатков воздухообмена может быть много. Их устранить практически бывает не возможно. А вот про гул вентиляторов - советские страшилки. Практически все устанавливаемые системы (квалифицированными специалистами) в квартиры, работают круглосуточно и круглогодично.
alem
Чем вам неочевидна причина? Нет баланса. Хотите с этим что-то сделать? Для безветренной погоды примените основное уравнение гидростатики, высоты у вас есть, температуры померьте, определите теоретический баланс (если он теоретически предусмотрен), промерьте и установите фактический, проанализируйте.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.