Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Уровень устойчивого снегового покрова
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Ingenerko
Уважаемые Коллеги!
Подскажите какой в Питере уровень этого несчастного снегового покрова, а то экспертиза требует доказать, что установка крышного вентилятора приточной противодымной вентиляции соответствует требованию 7.3.1 СНиП 41-01-2003 (Низ отверстия для приемного устройства следует размещать на высоте более 1м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным метеостанций или расчетом, но не ниже 2м от уровня земли). Поскольку вентилятор крышный, от уровня земли он уже на 50м выше, по его конструкции забор воздуха происходит на высоте более 1м, вопрос в том, насколько его надо ещё поднять, чтобы точно забор был выше на 1м снегового покрова, но не слишком задирать высоту шахты, на которой он установлен.
Serg Ivanov
Научно-прикладной справочник по климату СССР: Сер. 3: Многолетние данные. Вып. 3: Карельская АССР, Ленингр., Новгор., Псков. Калинин. и Смолен. обл. Л., 1988
Ingenerko
А случайно в наличии такого не имеется, а то даже не представляю где такой раритет искать... helpsmilie.gif
инж323
ПРимите 2 метра от поверхности кровли, как вариант. Хотя и на 50 метрах более сильные ветра и снег просто сдует, если у вас не в закутке каком либо аэроционном решетка воздухозабора.
Joshua
Расчет
СНиП "Нагрузки и воздействия", г. Москва III-я обл, 180 кгс/м2.
Sнорм=0,7*Sполн=0,7*180=126 кгс/м2, по пункту 5.7 СНиПа.
Sдлит=0,5*Sнорм=0,5*126=63кгс/м2=630Па.
h=S/(9,81*ro)=630/(9,81*250)=260мм

или смотри тут (г.Москва) /высота снега по данным снегосъемки
http://www.ecomos.ru/kadr22/nowostBlank.as...new21.10.09.htm
250-350мм

Если кровлю чистят от снега то можно взять и 1м wink.gif

По аналогии - Питер V зона, см. также питерские гидрометеостанции.
Ingenerko
Спасибо за информацию, коллеги, в итоге "отбодался" от экспертизы, нарисовав принципиальную схему (стадия П) с высотой низа приемного устройства 2м от поверхности кровли, архитекторы не против построить мне опорную шахту нужной высоты:), так что проще принять эти несчастные 2м чем искать всякие многолетние наблюдения и проч.... wink.gif
Phenomen_ON
Цитата(Joshua @ 25.11.2009, 19:58) *
h=S/(9,81*ro)=630/(9,81*250)=260мм


ДЛя менее просветленных поясните подалуйста формулу, интересует её происхождение или хотя бы что такое ro-?

Joshua
Избыточное давление на поверхность определяется по формуле: p=ro*g*h, физика, кажется 8 класс.
ro - средняя плотность,
g - уск.св. падения,
h - высота столба жидкости или газа.
Отсюда получается высота h.

Снег я посчитал как слой жидкости с одинаковой плотностью.