Как правильно подобрать сифон секции охлаждения приточной установки?
LordN
расчитать
mik29
Расчет гидравлического затвора

При отводе конденсата от установки и применении гидравлического затвора (сифона) для предотвращения засасывания воздуха из системы дренажа, необходимо учитывать разрежение, возникающее на входе в вентилятор. На рис. 1 показана минимальная высота вертикального участка перед сифоном, Р - разрежение перед вентилятором, мм водяного столба.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
виктор
Видел и такое... если это не удовлетворит можно поискать еще.
С уважением Виктор
Phenomen_ON
Цитата(mik29 @ 7.8.2009, 16:05) *
Расчет гидравлического затвора

При отводе конденсата от установки и применении гидравлического затвора (сифона) для предотвращения засасывания воздуха из системы дренажа, необходимо учитывать разрежение, возникающее на входе в вентилятор. На рис. 1 показана минимальная высота вертикального участка перед сифоном, Р - разрежение перед вентилятором, мм водяного столба.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Я видел эту картинку на сайте, вижу её и сейчас на АВОКе, но не вижу ни одной формулы....Может кто-нибудь формулу написать или расчет выложить, или за расчетом послать куда-нибудь??? Посмотрел , вник...И все?? перевести давление вентилятора из Па в мм вод.ст.???
Volander
Выложил файлик с примером расчета.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
alixan
насчёт запаха из канализации не беспокоюсь, но вот будет-ли вода уходить из приточек без сифона? Через дренаж воздух подсасывает, боюсь что он летом не позволит конденсату уходить через дренажную систему. Установка расположена очень низко, близко к полу...
LordN
10мм водяного столба это примерно 100Па. сколько ваша приточка может создать разряжение? вот примерно так можно оценить необходимый перепад для гидрозатвора. если не входит - только поднимать приточку или ставить насос
Blade runner
Цитата(alixan @ 29.3.2016, 21:05) *
насчёт запаха из канализации не беспокоюсь, но вот будет-ли вода уходить из приточек без сифона? Через дренаж воздух подсасывает, боюсь что он летом не позволит конденсату уходить через дренажную систему. Установка расположена очень низко, близко к полу...

нАСОС ПОСТАВЬТЕ.
MehMeg
А я в своём хозяйстве такое вот сотворил rolleyes.gif
Yuri 87
Какой должен быть уклон ванны для сбора конденсата? И где должно находиться отверстие под слив в этой ванне. Сифон мы рассчитали, сделали, а вода собирается в центре ванны, при рабочем вентиляторе и прижимается к краю, ближнему к вентилятору и переливается через него, когда выключаешь, вода распределяется по ванне и уходит через слив. Думаем может ошибка в геометрии рамы или в расположении отверстия?