Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Датчики для вент.систем, обслуживающих взрывоопасные помещения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
sovransky
Уважаемые коллеги!

Подскажите, пожалуйса, предъявляются ли какие нибудь требования к датчикам давления и температуры воздуха, для вент.установок, обслуживающих помещение с категорией взрыво-пожароопасностью "А", "В"?
ganz72
Если не расположены в этих помещениях то:
1. Для приточных систем нет доп. требований при наличии отсекающих клапанов на входе в помещение.
2. Для вытяжных систем - тот же класс взрыво-пожароопасности, как и для помещения. И датчики соответствующие.
ПУЭ гл.7.3.50, 7.3.51
libra
А помещения вентустановок категорированы?
sovransky
В задании нет категории для вент.камер, но из пунктов ПУЭ гл.7.3.50, 7.3.51 следует, что для вытяжной таже категория.
Интересно, а кто в такой ситуации должен присвоить категорию помещению?

PS. Есть кнопка "Жалоба", а кнопки "Благодарность" нет. 2 ganz72 спасибо.
ganz72
Полагаю, что категория определяется в стадии "П" в разделе "Противопожарные мероприятия". Может, кто поправит?
sovransky
Предлагаю вернуться к вопросу о датчиках.
Какое реле перепада давления поставить на вытяжку из взрывоопасной зоны категории А?
Подойдет ли обычный перепадник с подключением через барьер искробезопасности,
или необходимо подбирать взрывобезопасное исполнение датчика?