Коллеги подскажите с точки зрения практиков наладки - где в системе вентиляции необходимо ставить лючки замера параметров воздуха
http://www.tdlis.ru/catalogue/systems/hatch/hatch_46.html (раньше кажется пирометрические назывались)?
Есть ли нормативка по этому поводу или в каком справочнике почитать или пособие, ну и по опыту где надо ставить?
Мне тут озвучили мнение, что переходников на решетки и диффузоры у нынешних наладчиков не бывает и надо лючки ставить перед каждым воздухораспределителем.
В старых документах они обычно назывались питометражными. Ставятся на магистральные участки и на все ветки, на прямых длинных участках, посередине или на 2/3 во ходу воздуха. Минимальное количество такое, что расход в магистральном участке, обычно у вентилятора, должен соответствовать сумме расходов по основным веткам. Если ветки разветвлёные, то в начале ветки и на ответвлениях, тоже чтобы можно было выявить баланс по ветке.
На каждый воздухораспределитель ставятся только в промышленности, где есть доступ, на опусках к ВР. Во всех остальный случаях замеры на ВР всё равно необходимы, и лючки в общем не нужны.
Правила размещения описаны в ГОСТе на сети вентиляционные, методы испытаний.
AAANTOXA
11.8.2009, 15:04
на обьектах не видел и не вижу ни одного лючка
дрель и скотч ...
или мы о разном?
или ещё лучше...
просто дрель

тоже хорошо
по факту... если система более ли менее сжата внешними факторами, то обычно бывает и лючок воткнуть правильно некуда.
Alem большое спасибо за консультацию, да питометражные - давно не ставили в проектах и название забывается.
Цитата(Vano @ 11.8.2009, 22:25) [snapback]422145[/snapback]
...давно не ставили в проектах...
Давно - это слабо сказано...10 лет назад точно в проекте реконструкции стартового комплекса на Байконуре - ни одного лючка замеров, а то и реле потока поставят так что лопатка колбасица неподеЦки (на дистанционном пульте лампа мигает)...иди гадай работает вентилятор иль нет...тока дрель и болт - три гидравлических диаметра от любого местного сопротивления.
Цитата(AAANTOXA @ 11.8.2009, 16:04) [snapback]421980[/snapback]
на обьектах не видел и не вижу ни одного лючка
дрель и скотч ...
или мы о разном?
Об одном наша Раша.
Поясню откуда вопрос, в соседней теме я писал о том, что просили не ставить фильтры в потолке операционной, так каких замену не доверяют двум узбекам слесарям (хорошие слесари к нам за такую зарплату не пойдут), а операционные сестры плохо лазеют по стремянкам. Это из той же оперы - наладчики, которых нам нанимают отказываются проводить замеры где мы считаем нужным (Вы инженеры отуда Вы знаете где нужно мерить) -поэтому напишите в проекте где должны быть лючки или места измерений, а мы проекту будем требовать измерений в этих местах. Это просьбы санитарной службы ЛПУ.
Подводные камни тут есть: действительно хорошее место для замеров на стадии проекта определить трудно, обычно места уточнялись уже после монтажа.
Спасибо за ответы, внес в общие данные требования по размещению точек, сослался на
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
МЕТОДЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ГОСТ 12.3.018-79
Подниму старую тему. Чем регламентирована необходимость в питометражном лючке? Поискал норму, которая заставляет их устанавливать. Найти не смог. Скотчем можно заклеивать?
Skaramush
9.3.2023, 15:57
Цитата(abыrvalg @ 9.3.2023, 16:00)

Подниму старую тему. Чем регламентирована необходимость в питометражном лючке? Поискал норму, которая заставляет их устанавливать. Найти не смог. Скотчем можно заклеивать?
Нельзя. Отвалится. Можете поставить заплатку, можете лючок своей конструкции.
Регламентирована плотность воздуховодов.
Цитата(Skaramush @ 9.3.2023, 15:57)

Нельзя. Отвалится. Можете поставить заплатку, можете лючок своей конструкции.
Регламентирована плотность воздуховодов.
даже класс герметичности А подразумевает, что скотч оторвется?
Skaramush
9.3.2023, 19:30
Если найдёте и укажете скотч, как материал допустимый, для герметизации в СП73, вперёд и с песней. Это первое.
Второе - приходилось отверстия для замеров закрывать самому?
abыrvalg
13.3.2023, 21:55
Цитата(Skaramush @ 9.3.2023, 19:30)

Если найдёте и укажете скотч, как материал допустимый, для герметизации в СП73, вперёд и с песней. Это первое.
Второе - приходилось отверстия для замеров закрывать самому?
1)указаний про силиконовый герметик и заплатки из жести там тоже нет 2)да, питометрическими лючками, скотчем и жевачкой. Чаще оставлял дырки
Skaramush
14.3.2023, 5:13
1. Силиконовый отваливается.
2. Оцинкованный металл это материал изготовления воздуховодов.
3. Скотч на свежей оцинковке, на запылённой поверхности - не держится. Остальное - на вашей совести, если таковая есть при таком отношении к своей работе.
видел пару раз как ставили резиновые (или пластиковые) затычки
хотя тоже может быть суррогат
Skaramush
14.3.2023, 12:48
Делали в своё время "многоразовый" лючок. Отверстие закрывалось резиновым диском с крестообразной прорезью, крепили диск прижимом большой шайбой, саморезами. Муторнее чем поставить типовую заглушку. Удобнее при многократных замерах в этой точке.
Все заклеивания - не надолго. Чтобы алюминиевый скотч хорошо держался он должен клеиться на чистую (без пыли) и обезжиренную поверхность. И не должно быть возможностей механического повреждения.
Вообще, что остаётся за наладчиком неплохо его характеризует. И если "залепили жевачкой", то ... В общем, понятно.
Цитата(Skaramush @ 14.3.2023, 12:48)

Делали в своё время "многоразовый" лючок. Отверстие закрывалось резиновым диском с крестообразной прорезью, крепили диск прижимом большой шайбой, саморезами. Муторнее чем поставить типовую заглушку. Удобнее при многократных замерах в этой точке.
Все заклеивания - не надолго. Чтобы алюминиевый скотч хорошо держался он должен клеиться на чистую (без пыли) и обезжиренную поверхность. И не должно быть возможностей механического повреждения.
Вообще, что остаётся за наладчиком неплохо его характеризует. И если "залепили жевачкой", то ... В общем, понятно.
Наши хитрили- сперва на саму дырочку алюм. скотч, а сверху уже обычным прозрачным для усиления. Алюминиевый дает визуальность отверстия и контроль неповрежденности, а прозрачный просто добавляет защищенности алюмяшки и не даст отлипнуть(вкруг мотают обычно.)
Skaramush
14.3.2023, 18:58
Ну, чисто из разной практики, прозрачный держится лучше, чем алюминиевый. Понятно, что дешевле. Пока доступность заглушек была похуже, понятно. Но когда заглушек как грязи... Не солидно, что ли.
тут как бы- да, их сперва как грязи и наставят чуть ли не от балды и потом нет их, а замер и лючек нужен вот прям сейчас и показания с него как раз критичны и для зака и для наладчика(один доказал правильность в его наладке, а второй по чесноку убедился что не лапшу вешают и вот циферки).
Ну прозрачный да, покрепче, но сволочь не видно его. А люминиевый отсвечивает иным оттенком на воздуховоде и отверстие найти можно, это не считая, что можно и синим и красным скотчем намотать, типа вытяжной и приточный так промаркировали.

ну не сымать же не там установленные заглушки на лючки и лючки.