Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Источник бесперебойного питания и бензогенератор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Botva
Добрый день. На одном объекте в качестве резервного источника питания для серверов и компьютерных станций используется бензиновый однофазный генератор 5000 ВА (с ослидным запасом по мощности). В качестве источников бесперебойного питания используется Smart APC. Складывается следующая ситуация: при питании нагрузки от генератора происходит постоянное переключение источников бесперебойного питания на питание от аккумуляторных батарей. При этом выходное напряжение на генераторе в пределах нормы. Такая же ситуация складывается при подключении только одного компьютера с ИБП 700ВА. Возможно данная ситуация складывается из-за наличия больших амплитуд гармонических составляющих в выходном напряжении генератора вследствие питания нелинейной нагрузки. Каким образом можно устранить данную проблему.
comings
а при подключении какой-нибудь другой нагрузки? например, чайник от агрегата греется?
andrey357
1. может частота генератора гуляет?
2. Может несинусоидальное напряжение и ИБП глючит?
Shura_with_KINEF
Генератор генератору - рознь. ИБС ИБСу тоже. Между генератором и ИБС надо поставить стабилизатор напряжения типа "Штиль", LIDER и др., аналогичные, линейка мощностей достаточная для подбора и по мощности и по цене.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.