Уважаемые коллеги. По каким нормативам осуществляется проектирование системы отопления из пластиковых труб?
drmind
имеется ввиду металопласт и полимерные трубы? по нашему снипу... - там регламентируется температра теплоносителя, и говорится что любие полимерные трубопроводы должны прокладываться скрыто. Ну и из условий эксплуатации - типа никакого ультрафиолета, исключение доступа для любых механич. повреждений, если под стяжку - то только в гофре....
Sotochnik
Посмотри СП 41-102-98
Alex_77
Цитата(drmind @ 2.9.2009, 12:10) [snapback]430293[/snapback]
имеется ввиду металопласт и полимерные трубы? по нашему снипу... - там регламентируется температра теплоносителя, и говорится что любие полимерные трубопроводы должны прокладываться скрыто. Ну и из условий эксплуатации - типа никакого ультрафиолета, исключение доступа для любых механич. повреждений, если под стяжку - то только в гофре....


Наш СНИП это имеется в виду 41-01-2003? Я там что то не нашел пункта, где регламентируется температура теплоносителя
lecha
Цитата(Alex_77 @ 2.9.2009, 11:37) [snapback]430268[/snapback]
... По каким нормативам осуществляется проектирование системы отопления из пластиковых труб?

Вы спросите корректней. Что это за пластиковые трубы. Металлопластик? Сшитый полиэтилен? Полипропилен? dry.gif Для каждого из этих материалов есть свои нормы.
demon185
Внимательней смотрим. п.6.1.2, по прокладке п.6.4.3, ну и СП 41-102-98, 41-109-2005
Alex_77
ОК, большое спасибо
Daymonic
Цитата(lecha @ 2.9.2009, 14:49) [snapback]430361[/snapback]
Вы спросите корректней. Что это за пластиковые трубы. Металлопластик? Сшитый полиэтилен? Полипропилен? dry.gif Для каждого из этих материалов есть свои нормы.

есть одна и единая норма на полимерные трубы - температура теплоносителя не больше 90 градусов, плюс все пластики обязаны работать либо на автономном источнике тепла либо на независимом подключении к централке.
До сих пор поражаюсь на дома с пластиковыми системами отопления с запиткой от элеватора центрального теплоснабжения. Как пролезли?
Alex_
Цитата(Daymonic @ 2.9.2009, 16:04) [snapback]430403[/snapback]
есть одна и единая норма на полимерные трубы - температура теплоносителя не больше 90 градусов

НЕТ ТАКОЙ НОРМЫ. Регламентирется срок службы трубопроводов, а температурный график определяет проектировщик, исходя, в том числе, и из данных производителей трубопроводов (и их материалов). Другое дело, что, действительно, никакой пластик долго не простоИт при регулярном превышении Т более 90С... А про элеваторы и пластик - это да, во всех СНиПах и СП есть.
Daymonic
Цитата(Alex_ @ 2.9.2009, 16:55) [snapback]430428[/snapback]
НЕТ ТАКОЙ НОРМЫ. Регламентирется срок службы трубопроводов, а температурный график определяет проектировщик, исходя, в том числе, и из данных производителей трубопроводов (и их материалов). Другое дело, что, действительно, никакой пластик долго не простоИт при регулярном превышении Т более 90С... А про элеваторы и пластик - это да, во всех СНиПах и СП есть.

СНиП 41-01-2003
6.1.2 Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
drmind
Цитата(Alex_77 @ 2.9.2009, 11:23) [snapback]430350[/snapback]
Наш СНИП это имеется в виду 41-01-2003? Я там что то не нашел пункта, где регламентируется температура теплоносителя


Я возможно погорячился про российский снип - не смотрел, но в белорусском чётко прописано - НЕ БОЛЕЕ 90 ГРАДУСОВ. Несмотря на то что некоторые типы труб позволяют использовать тмпературу 110 градусов, это ограничение существует и портит нам жизнь )))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.