Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газовая труба и свечка вытяжки от кухни по фасаду
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Александр Васильев
Господа, приветствую!
Вот такая штука, подскажите, кто что знает на это счет?

Тянем свечку по фасаду здания, 6 этажей (собираемся тянуть). В нижней части дома, 2 этажа вертикально идет газовая труба, см рисунок.
У на есть 2 варианта - либо пустить воздуховод справа от водосточной трубы (непрерывная линия), в этом случае возникнут траблы с инсоляцией - жильцы пожалуются, и будут правы. Слева от водосточной трубы (вариант с пунктирной линией) есть побольше места, но там газовая труба.

Что говорит ЗАКОН об этом? bestbook.gif То, что сначала нужно согласование, а потом строительсво, знаю. Но Заказчик готов поставить свою подпись и согласовывать параллельно.. бред, конечно, но таковы реалии. Хочется понять, что хуже, из вариантов. Из 2х зол, как говорится ..

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Pitya
Прокладывать воздуховоды по фасадам жилых зданий - запрещено!
Ссылки в соот. норматив. документах.

А так - если договориться с СЭС и грозными жильцами - второй вариант, чтобы расстояние до газ.трубы было не менее 5см.
Александр Васильев
Цитата(Pitya @ 8.9.2009, 16:22) [snapback]432362[/snapback]
Прокладывать воздуховоды по фасадам жилых зданий - запрещено!
Ссылки в соот. норматив. документах.

А так - если договориться с СЭС и грозными жильцами - второй вариант, чтобы расстояние до газ.трубы было не менее 5см.



Откуда инфа про 5 см, не подскажете? mellow.gif

Цитата(Pitya @ 8.9.2009, 16:22) [snapback]432362[/snapback]
Прокладывать воздуховоды по фасадам жилых зданий - запрещено!
Ссылки в соот. норматив. документах.



Любопытно, где написано что НЕЛЬЗЯ по фасадам жилых зданий?
Странная Белка
Есть нормы по расстояниям между газопроводом и эл. кабелями, теплотрассами и водопроводами. Про воздуховоды ни слова не нашла. Про фасады жилых домов - это как договоришься, в нормах запрета нет.
Зольников Михаил
А это точно фасад? На подъезд похоже... И газопроводы обычно с тыльной стороны здания разводят, со стороны подъезда.
Про расстояние от газопровода я тоже что-то слышал, но источник вспомнить не могу.
Заказчик пусть обязательно расписывается!!!

Нашел!
СНиП - 41-01-2003 - отопление, вентиляция, кондиционирование
7.11.16 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.

Пособие 13.91 (к СНиП 2.04.05-91)
6.24. Внутри воздуховодов и на расстоянии 50 мм от наружной поверхности их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями (4.130).
Александр Васильев
МИХАИЛ, СПАСИБО!!))
фасад внутренний, в-д между окон кухонь
Зольников Михаил
Александр, хорошему человеку всегда готов помочь :-))

А какого сечения воздуховод, что закроет инсоляцию?

Может быть, если он сильно здоровый, по квартирам пройтись и за денежку с жильцами, около окон которых пройдет воздуховод, пусть Заказчик договорится, под их роспись, что они не возражают?
Я, правда, не знаю, насколько это фешенебельный район и какие там цены... Просто, как вариант.
Чтобы потом СЭС каждую неделю не приезжало на этот объект, как на работу, по жалобам бабушек.
А то у нас таких объектов парочку было. СЭС приедет, замеряет - все нормально, но не приехать на вызов не может... А у бабушек скоро дачи закончатся, им надо как-то развлекаться.
Странная Белка
Заработалась я на стройке, СНиПы начинаю забывать. ph34r.gif
Pitya
Цитата(Зольников Михаил @ 8.9.2009, 18:11) [snapback]432429[/snapback]
Пособие 13.91 (к СНиП 2.04.05-91)
6.24. Внутри воздуховодов и на расстоянии 50 мм от наружной поверхности их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями (4.130).


Это - что касается расстояние до газопроводов.

А по прокладке - это только для Украины существует нормативный документ, который не разрешает прокладывать в-ды по фасадам зданий.
Vano
Цитата(Pitya @ 9.9.2009, 18:55) [snapback]432905[/snapback]
А по прокладке - это только для Украины существует нормативный документ, который не разрешает прокладывать в-ды по фасадам зданий.

А как же Вы живете, где ж их прокладывать в существующем здании, как не по фасадам?
Pitya
Как в песне: Мани, мани, мани, мани...))
Просто это новая норма, которая была прописана для новых зданий, но указать это забыли и таким образом теперь превратилась в очередную статью расходов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.