Murka
Добрый день всем!
Помогите, пожалуйста. Объект находится в ненецком автономном округе. Проектируем противопожарный водопровод. Труба идет в лотке на сваях над землей. К установке принимаем гидрант конструкции Дорошевского. Можно ли установить ПГ на трубе в лотке или необходимо опускать гидрант на землю? Заранее всем спасибо.
Vict
даже и нужно.
как вы себе представляете его на земле? rolleyes.gif
Murka
Спасибо. Т.е. ставим гидрант на подставку в лоток. rolleyes.gif
А на земле я представляла его (правда очень смутно), как пожарный кран во внутрянке. Где то видела такое решение. tomato.gif
Vict
Цитата(Murka @ 10.9.2009, 13:54) [snapback]433212[/snapback]
Спасибо. Т.е. ставим гидрант на подставку в лоток. rolleyes.gif
нет. гидрант прямо на трубу, вертикально. гидрант должен быт незамерзающим.
Где то видел нормы, напрягаю память... smile.gif
OlgaO
Цитата(Vict @ 10.9.2009, 14:59) [snapback]433217[/snapback]
нет. гидрант прямо на трубу, вертикально. гидрант должен быт незамерзающим.

в укрытие его надо все равно.
Сюда звонила как то раз, консультировалась:
http://www.omsklitprom.ru/?id=212
Vict
Murka, норму то я вспомнил(вернее мой сотрудник), но норма сия запоролена... а ключ к паролю должен быть здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833 в виде вашего фото smile.gif

Цитата(OlgaO @ 10.9.2009, 14:26) [snapback]433228[/snapback]
в укрытие его надо все равно.
укрытие то не от холода, а от несанкционированного доступа, и как противопожарная мера... как то так smile.gif
OlgaO
Цитата(Vict @ 10.9.2009, 15:29) [snapback]433229[/snapback]
укрытие то не от холода...

по телефону прозвучало: +5 градусов
Vict
Цитата(OlgaO @ 10.9.2009, 15:08) [snapback]433252[/snapback]
по телефону прозвучало: +5 градусов
дык то ж менагер Вам ответил biggrin.gif
Vict
То Murka, и не только...
СН 510-78 Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов
Murka
rolleyes.gif Спасибище огромное!
OlgaO
Цитата(Vict @ 10.9.2009, 16:17) [snapback]433255[/snapback]
дык то ж менагер Вам ответил biggrin.gif

Угу, и посеял смуту и волнение в мое трепетное сердце biggrin.gif
Vict
Цитата(OlgaO @ 11.9.2009, 12:59) [snapback]433683[/snapback]
Угу, и посеял смуту и волнение в мое трепетное сердце biggrin.gif
а вы близко к сердцу не принимайте smile.gif
OlgaO
Цитата(Vict @ 11.9.2009, 14:44) [snapback]433710[/snapback]
а вы близко к сердцу не принимайте smile.gif

Ок. Постараюсь smile.gif
Vict
Не, я имел ввиду менагера близко к сердцу не принимать....
А меня можно biggrin.gif
OlgaO
Цитата(Vict @ 11.9.2009, 15:09) [snapback]433731[/snapback]
А меня можно biggrin.gif

biggrin.gif biggrin.gif Завсегда! smile.gif
Irgosha
Цитата(Vict @ 10.9.2009, 13:59) *
нет. гидрант прямо на трубу, вертикально. гидрант должен быт незамерзающим.
Где то видел нормы, напрягаю память... smile.gif

А можно чуть подробнее, про установку наземного гидранта? rolleyes.gif Насколько я понимаю, уважаемый Vict, то гидрант надо ставить на фланцевую подставку или этот тип гидрантов вваривается прямо в трубу? Первый раз приходится применять, вот и не могу толком представить как это монтируется. bang.gif


Цитата(OlgaO @ 10.9.2009, 14:26) *
в укрытие его надо все равно.
Сюда звонила как то раз, консультировалась:
http://www.omsklitprom.ru/?id=212

И если можно, что представляет собой укрытие? Металлического ящика запирающегося достаточно будет?
Vict
Цитата(Irgosha @ 15.11.2010, 23:18) *
или этот тип гидрантов вваривается прямо в трубу?
вваривается

Цитата
Металлического ящика запирающегося достаточно будет?
будет если еще обеспечите температуру плюс 3 гр.
Irgosha
Цитата(Vict @ 16.11.2010, 7:42) *
вваривается

будет если еще обеспечите температуру плюс 3 гр.

Спасибо. Ну насчет постоянных +3 очень даже может быть, у нас зимы бывают и вовсе без минусовой температуры, но все-таки какое-то утепление нужно будет предусмотреть, всякое бывает - иногда таки расчетные -13 случаются. rolleyes.gif
SweetDream
скажите, пожалуйста, если глубина заложения трубы 0,8 м, сухотруб, какой лучше гидрант поставить? надземный или подземный?
для наглядности прикладываю профиль
cinderellla
Кстати, пожарные гидранты бля бесколодезной и колодезной установки AVK по ГОСТу 8220-85
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Gidrant
Здравствуйте! Напишу тут. Получил замечание от экспертизы о невозможности обслуживания гидранта установленного на глубине 5,7 метра. Беда в том, что глубина промерзания 4,1 м. Получается трубы придется подводить к гидранту выше глубины промерзания. Как в таком случае поступают, устраивают обогрев чтоб питающие трубопроводы не замерзли? Просветите пожалуйста.
nagger
Невозможно обслуживать такой гидрант? Почему?
Ігор
Цитата(Gidrant @ 4.4.2013, 9:38) *
Здравствуйте! Напишу тут. Получил замечание от экспертизы о невозможности обслуживания гидранта установленного на глубине 5,7 метра. Беда в том, что глубина промерзания 4,1 м. Получается трубы придется подводить к гидранту выше глубины промерзания. Как в таком случае поступают, устраивают обогрев чтоб питающие трубопроводы не замерзли? Просветите пожалуйста.

мы в таком случае весь водопровод делаем на эстакаде и ставим "Блок-боксы пожарных гидрантов"
Gidrant
Цитата(nagger @ 4.4.2013, 16:41) *
Невозможно обслуживать такой гидрант? Почему?


Пишут высота ПГ максимальная 3,5, т.е. слишком сильно заглублен будет- навинчивать пожарную колонку невозможно будет со слов эксперта.
Gidrant
Цитата(Ігор @ 4.4.2013, 16:57) *
мы в таком случае весь водопровод делаем на эстакаде и ставим "Блок-боксы пожарных гидрантов"


Интересное решение, спасибо.
Elenk_@
Добрый день! Очень нужен сертификат соответствия для гидранта Дорошевского (сталь). Пожалуйста поделитесь, если у кого есть ! helpsmilie.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.