Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Электрика в складах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Электрик Волк
Подскажите пожалуйста, можно ли разместить в Складе Масел щит электропитания Типа НКУ?????
zerk
в складах даже выключатели не ставлю, все снаружи. Нормы не читал но думаю нужно поставить вне склада, тем более что масло ой как хорошо горит.
Электрик Волк
Спасибо учту
andrey357
ПУЭ
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.

Склад масла - пожароопасный по сути своей.
В приниципе выношу выключатели из склада всегда.
Alex395
Цитата(andrey357 @ 15.9.2009, 9:04) [snapback]434877[/snapback]
ПУЭ
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.

.В приниципе выношу выключатели из склада всегда.


А розетки?
Электрик Волк
А розетки тем более
*Эн*
Да и транзит, через пожароопасные помещения запрещен!
Не раз приходилось из-за таких помещений делать огромные петли, иногда даже через этаж
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.