Полная версия этой страницы:
Электрика в складах
Электрик Волк
11.9.2009, 8:03
Подскажите пожалуйста, можно ли разместить в Складе Масел щит электропитания Типа НКУ?????
в складах даже выключатели не ставлю, все снаружи. Нормы не читал но думаю нужно поставить вне склада, тем более что масло ой как хорошо горит.
Электрик Волк
15.9.2009, 5:02
Спасибо учту
andrey357
15.9.2009, 9:04
ПУЭ
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
Склад масла - пожароопасный по сути своей.
В приниципе выношу выключатели из склада всегда.
Цитата(andrey357 @ 15.9.2009, 9:04) [snapback]434877[/snapback]
ПУЭ
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
.В приниципе выношу выключатели из склада всегда.
А розетки?
Электрик Волк
21.9.2009, 4:56
А розетки тем более
Да и транзит, через пожароопасные помещения запрещен!
Не раз приходилось из-за таких помещений делать огромные петли, иногда даже через этаж
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,