Denver
Добрый день, уважаемые коллеги!
Суть проблемы в следующем- нужны результаты "из жизни" при нарушении двух (не связанных между собой) пунктов норм, в частности
1)
ВСН 21-77
п. 7.2. Электропомещения (подстанции, РУ, РП), расположенные на территории технологической установки с категорией производства А, Б или в пристройке к помещениям со взрывоопасными производствами с горючими газами с удельным весом более удельного веса воздуха, со сжиженными газами и легковоспламеняющимися жидкостями, должны иметь подпор воздуха с кратностью обмена не менее пяти.
Приточная система, обеспечивающая подпор, должна быть постоянно действующей и может обслуживать несколько электропомещений и помещения КИП.
Для обеспечения подпора воздухом в электропомещениях в строительной части проекта должны быть обеспечены специальные мероприятия по герметизации помещения.

если, в таких помещениях была по факту естественная вытяжка... были ли преценденты?.. нужны примеры, случаи.. все что хоть как то близко к этой теме...

2)
СНиП 41-01-2033
п. 12.4 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников систем воздушного отопления, кроме воздушно-тепловых завес вентиляции, кондиционирования (далее - системы вентиляции), с электроприемниками систем противодымной защиты для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А и Б. Отключение может производиться:
- централизованно прекращением подачи электропитания на распределительные щиты систем вентиляции;
- индивидуально для каждой системы.
При использовании оборудования и средств автоматизации, комплектно поставляемых с оборудованием систем вентиляции, отключение приточных систем при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. При невозможности сохранения питания цепей защиты от замораживания допускается отключение систем подачей сигналов от системы пожарной сигнализации в цепь дистанционного управления системой.

если не было сделано отключение с сохранением цепей электропитания защиты от замораживания... наружний воздух допустим -30 гр. С - в течение какого времени разморозится теплообменник? были случаи на практике?

Заранее спасибо тем кто откликнется.

ArFey
По первому вопросу четкого ответа не дам, не сталкивался. Хотя, на мой взгляд, никто не мешает, даже при наличии естественной вытяжки, которая обычно осуществляет 1-1,5 кратный воздухообмен сделать механический приток 6-6,5 крат. С другой стороны, не совсем понятно, как будет работать естественная вытяжка при наличии подпора (м.б. будет удалять не 1-1,5 крата, а 2-3). Наверное, все это можно посчитать, но лично мне лениво biggrin.gif. По второму вопросу: это как повезет. В том смысле, что в каком положении в момент отключения эл. энергии окажется регулирующий клапан на теплоснабжении и какой напор в тепловых сетях. Если в открытом (частично открытом) и напора сетей хватит, чтобы "продавить" систему - ничего не случится. Если в закрытом, либо не хватит напора в сетях - беда! По времени разморозки - никто таких экспериментов не производил, бо дорого! biggrin.gif Обычно, приходят поутру, а за ночь все и замерзло. Поэтому, на практике, грамотные эксплуатационники выставляют клапан так, чтобы до конца он никогда не закрывался. Да, ухудшается регулирование, увеличивается расход тепла, но система остается живой! Раньше (в прошлом веке, при совдепии) в конструкции обвязки регулирующего клапана предусматривался байпас с фланцем, куда вставляли шайбу с отверстием 5-8 мм для обеспечения постоянного протока воды через калорифер. И калориферы тогда были "дубовее" нынешних (из стальных труб, не то что нынешние, из тонких медных!) Аркадий