78857885
Доброе время суток. У меня такая проблема, есть секция охлаждения (фреон) в составе установки центрального кондиционера. Как поддерживать работоспособность секции в режиме охлаждения понимаю, для этого необходимо сделать линию перепуска "горячего холодоносителя" с соотв. обвязкой. Хочу в переходный период подогревать воздух при помощи этой секции, насколько я понимаю, для того что бы все работало, мне надо, просто, продублировать линию перепуска на другом трубопроводе, который становится жидким. Я прав или нет??
С уважением.
Рекуператор
Ну практически всё верно.......... выложи фото результата.
daddym
Вообщето чтобы греть, нужно полностью переключить местами испаритель и конденсатор.
Рекуператор
верно,частично переключить очень сложно,думаю стоит попробовать сначала полностью переключать.