Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выбор между паровым котлом и парогенератором
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Zulus1965
Сегодня получили предварительное задание
Технологическое потребление пара на предпологаемом производстве- 1установка - 750 кг/ч при давлении 6-8 бар
3 установки - по 330 кг/ч каждая при давлении 8 бар
цикл работы каждой установки
1.забор пара на вспенивание в пресс-форме 10-15 сек.
2.охлаждение и выход готового изделия 160-180 сек.
все установки могут работать и синхронно,и с режимом простоя.
Исходя из вышеозначенных параметров прошу Вас , кому интересна эта тема исходя из своего опыта
сделать выбор между парогенератором (Заказчик склоняет к обор.Certuss либо AlbaMakina) и паровым котлом
(предложение I-VAR серия BHP).Опыт предыдущей работы есть,но в конечном определении волнует импульсность пароразбора. Да,дополнительно ,рассматривается одновременная реконструкция автономной котельной с полной заменой оборудования .Отопление корпусов и цехов.Возможно применить либо водогрейный режим ,либо паровой.
Заранее благодарен.
Patorok
А какая разница между парогенератором и паровым котлом?
zeman
А паропотребление правильно посчитано?
Цитата(Zulus1965 @ 21.10.2009, 14:18) *
1установка - 750 кг/ч при давлении 6-8 бар
...
3 установки - по 330 кг/ч каждая при давлении 8 бар
цикл работы каждой установки
1.забор пара на вспенивание в пресс-форме 10-15 сек.

Получается, что если случится чудо и все установки будут принимать пар одновременно, то их потребление будет (750+ 3*330)*15/3600 = 7,25 кг пара. (15 сек - взято по максимуму). Время на выработку такого количества будет равно промежутку между потреблением. Возьмем по минимуму - 160 сек. Итого паропроизводительность котла должна быть 7,25*3600/160=163 кг/ч. Но чтобы эта установка работала в ней должен быть паровой аккумулятор, так как мгновенное потребление пара больше паропроизводительности установки. И парогенератор подбирать нужно в большую сторону по типоряду от указанной производительности .
StasVasilev456
Упаковочное оборудование можно сделать на заказ. фасовочное оборудование
corner
Поделитесь информацией, если выбрали оборудоваие. Какие котлы решили ставить в конечном итоге?
Роман5000
бывает на котел с диатермическим сверху надевают парогенератор. но я честно говоря незнаю плюсов и минусов такого тандема
и параметры пара неуказаны, а по котлам мне лень искать
ILG
Доброго вечера. Не знаю что собой представляет предлагаемый котёл, но "парогенераторы" работать в таких условиях не будут. Судя по описанию - это производство изделий из пенопласта или что-то подобное. Чтобы всё было хорошо в проекте необходимо предусмотреть аккумулятор пара. Если будет такая штука, то источником пара может быть и "парогенератор". С уважением.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.