bykashka
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, надо ли ставить колодец, если у меня от насосной станции шло 2 напорных канализационныхх трубопровода и ими надо потом повернуть на 90 град.? И еще вопрос: в колодец-гаситель заходит 2 этих же трубы 300 диаметром, почему выходящая труба должна быть большего диаметра и на сколько?
даниил01
1. читайте СНиП на наружние сети водоснабжения.
2. сами то как думаете ? а на сколько надо считать, либо типовой смотрите.
bykashka
1. Я знаю что на поворотах канализации надо ставить колодцы, но тут же бред будет, смысл какой в этом колодце?
2. Я считаю надо большего диаметра, а мне говорят, мол зачем, у тебя одна труба же на случай аварии, значит такого же и выпустить.

СНиП прочитала, ответ нашла на первый вопрос:) Буду ставить:)
даниил01
Цитата(bykashka @ 21.10.2009, 22:12) *
1. Я знаю что на поворотах канализации надо ставить колодцы, но тут же бред будет, смысл какой в этом колодце?
2. Я считаю надо большего диаметра, а мне говорят, мол зачем, у тебя одна труба же на случай аварии, значит такого же и выпустить.

СНиП прочитала, ответ нашла на первый вопрос:) Буду ставить:)



2. логически подумайте. под напором и безнапорная.
Spok_only
bykashka. Вы, наверно, не изучали водоотведение?
Цитата(bykashka @ 21.10.2009, 17:12) *
1. Я знаю что на поворотах канализации надо ставить колодцы, но тут же бред будет, смысл какой в этом колодце?
СНиП прочитала, ответ нашла на первый вопрос:) Буду ставить:)

Это Вы пошутили?

Цитата(bykashka @ 21.10.2009, 17:12) *
2. Я считаю надо большего диаметра, а мне говорят, мол зачем, у тебя одна труба же на случай аварии, значит такого же и выпустить.

Диаметр отводящей трубы принимается в зависимости от уклона (этой трубы) и расчетного расхода.
bykashka
Ок, спасибо большое, а как посчитать тогда диаметр выходящей трубы в гасителе? Смотрела пример найденый на форуме, две 150 вошли и 300 вышла. У меня с таким же успехом 600 выйдет?
Spok_only
Цитата(bykashka @ 21.10.2009, 17:28) *
а как посчитать тогда диаметр выходящей трубы в гасителе?

Диаметр отводящей трубы принимается в зависимости от уклона (этой трубы) и расчетного расхода.
Miss Yana
Цитата(bykashka @ 21.10.2009, 18:12) *
СНиП прочитала, ответ нашла на первый вопрос:) Буду ставить:)

Дык СНиП на наружный водопровод почитайте...
bykashka
Ну прочитала же, написано: смотровые колодцы на канализацыонных сетях всех систем надлежит предусматривать в местах изменения направления.... На поворотах напорных трубопроводов, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры... ЧТО НЕ ТАК? Запутали вы меня уже надо или не надо.
даниил01
надо
Spok_only
Цитата(bykashka @ 21.10.2009, 17:59) *
Ну прочитала же, написано: смотровые колодцы на канализацыонных сетях всех систем надлежит предусматривать в местах изменения направления.... На поворотах напорных трубопроводов, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры... ЧТО НЕ ТАК? Запутали вы меня уже надо или не надо.

Обязательный элемент смотровых колодцев - это лоток! И как Вы на напорке собираеетесь устроить лоток?
Виды систем: дождевая, хозпитьевая, общесплавная и т.д., а не напорная и самотечная!

Цитата(bykashka @ 21.10.2009, 17:59) *
На поворотах напорных трубопроводов, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры...

Если действительно нужны упоры, то для этого необязательно устраивать колодцы.
aleksey_v
Осмотр состояния упоров - обязательное звено в цепи мер при эксплуатации напорки! (гыгы)
Может, стоит почитать это? Свеженькое же.
Young
Нужны ли там вообще упоры? Из чего сеть и на каких соединения?
Цитата
8.62. На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.
На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30° и более.

по серии 3.001.1-3 упоры можно просто в землю зарыть, без всяких колодцев.
bykashka
"Обязательный элемент смотровых колодцев - это лоток! И как Вы на напорке собираеетесь устроить лоток?
Виды систем: дождевая, хозпитьевая, общесплавная и т.д., а не напорная и самотечная!"


Исходя с этого я и не думала ставить там колодец, поетому решила уточнить на форуме, и у ВАС я смотрю мнения тоже разные, значит буду в Водоканале узнавать. Всем спасибо за ответы.
Young
Вы логически подумайте, зачем на повороте напорки колодец? Посмотреть как трубы вышли из одной стенки и ушли в другую? Лотка нет, труба напорная, зачем на повороте колодец? Вы на водопроводе на поворотах сети колодцы ставите?
lexa00
Это не мнения разные - это ваша невнимательность. Вам говорят посмотреть СНиП Водоснабжение, а Вы читаете Канализацию.
Vitalich
колодец на повороте не требуется.. ставьте только упор..
а в колодец-гаситель если заходит 2d300, то отводящий самотек делайте d400 думаю что это делается для избежания подтопления в аварийных ситуациях.. так сказать - с запасом..
даниил01
Цитата(Vitalich @ 22.10.2009, 16:15) *
колодец на повороте не требуется.. ставьте только упор..
а в колодец-гаситель если заходит 2d300, то отводящий самотек делайте d400 думаю что это делается для избежания подтопления в аварийных ситуациях.. так сказать - с запасом..



умно обосновали! ))))
lexa00
Цитата(Vitalich @ 22.10.2009, 12:15) *
колодец на повороте не требуется.. ставьте только упор..
а в колодец-гаситель если заходит 2d300, то отводящий самотек делайте d400 думаю что это делается для избежания подтопления в аварийных ситуациях.. так сказать - с запасом..

Вы правда так думаете?
Откройте таблицы Шевелева - посмотрите сколько будет расход при D300 и скорости 1м/с.
Узнали расход? Умножаем на 2.
Теперь откройте Лукиных и подберите трубу по расходу. Уклон примите ... скажем 0.003.
Vitalich
Цитата
умно обосновали! ))))

только ответил на вопросы..
Vitalich
Цитата
Умножаем на 2.


Это с чего это мы умножаем на 2, когда работает один трубопровод..?? d400 при скорости =1 с лихвой пропустит расход в 70 - 80 л/с
lexa00
Ну труб то напорных две приходит.
Но ваще смысл не в этом. Смысл - нада считать.
Здесь подошло.
А если взять 2 напорных линии D1400, то самотека хватит и D1600?
Vitalich
Цитата
Ну труб то напорных две приходит.


рабочий трубопровод один, второй - резервный..
lexa00
Это откуда у Вас такая информация?
Всяко бывает.
Vitalich
Цитата
Но ваще смысл не в этом. Смысл - нада считать.
Здесь подошло.
А если взять 2 напорных линии D1400, то самотека хватит и D1600?


Я ответил на вопросы в данном конкретном случае, а не отвечал за всю канализацию..))
Spok_only
bykashka. Откройте секрет, какая максимальная производительность КНС?
Vitalich
Цитата
Это откуда у Вас такая информация?
Всяко бывает.


из снипа.. в основном большинство кнс в москве первой категории соответственно всегда 1 трубопровод - раб. 1 резервный..
Всяко бывает - не знаю такого снипа..
Serg Ivanov
Цитата(Vitalich @ 22.10.2009, 11:39) *
Это с чего это мы умножаем на 2, когда работает один трубопровод..?? d400 при скорости =1 с лихвой пропустит расход в 70 - 80 л/с

Ага, с лихвой. 120л/с он пропустит. А при 70-80л/с не будет самоочищение.
Vitalich
Цитата(Serg Ivanov @ 22.10.2009, 13:20) *
Ага, с лихвой. 120л/с он пропустит. А при 70-80л/с не будет самоочищение.


Промывать трубопроводы когда это необходимо.. не думаю что в москве кто-то руководствуется самоочищением в САМОТЕЧНЫХ трубопроводах..
Vitalich
-
lexa00
Цитата(Vitalich @ 22.10.2009, 13:02) *
в основном большинство кнс в москве первой категории соответственно всегда 1 трубопровод - раб. 1 резервный..
Всяко бывает - не знаю такого снипа..

А Вы много КНС в Москве знаете?
Я видел например 4 напорных линии Филевской КНС. Может это не все. 3 линии рабочие - 1 запасная.
Vitalich
Цитата(lexa00 @ 22.10.2009, 13:51) *
А Вы много КНС в Москве знаете?
Я видел например 4 напорных линии Филевской КНС. Может это не все. 3 линии рабочие - 1 запасная.

может им больше и не надо, хватает одной резервной, это абсолютно другая схема работы..
да, знаю много КНС, сам много проектировал и реконструировал..
мы здесь не говорим кто чего видел, я много чего тоже из мира фантастики видел и в строительстве и в проектировании.. а говорим как надо делать и чем руководствоваться..
lexa00
Дык и я говорю чем руководствоваться.
Я считаю - расчетами.
Вы - исключением подтопления и аварийных ситуаций.
Vitalich
Цитата(lexa00 @ 22.10.2009, 14:46) *
Дык и я говорю чем руководствоваться.
Я считаю - расчетами.
Вы - исключением подтопления и аварийных ситуаций.


оно и видно - "всякое бывает"..
Spok_only
Цитата(bykashka @ 21.10.2009, 16:59) *
И еще вопрос: в колодец-гаситель заходит 2 этих же трубы 300 диаметром, почему выходящая труба должна быть большего диаметра и на сколько?

Допустим, что имеем один рабочий трубопровод.
Вариант1 – Q= 80л/с (при скорости в напорном V=1,05м/с)
При таком расходе диаметр отводящего:
1а) – труба а/ц Ø300 с уклоном i=0,015; v=1,75м/с; h/d=0,7
1б) - труба а/ц Ø400 с уклоном i=0,004; v=1,05м/с; h/d=0,7
Вариант2 – Q= 110л/с (при скорости в напорном V=1,5м/с)
При таком расходе диаметр отводящего:
2а) – труба а/ц Ø400 с уклоном i=0,007; v=1,40м/с; h/d=0,69
2б) - труба ж/б Ø500 с уклоном i=0,003; v=0,92м/с; h/d=0,59

bykashka
Сча не могу найти свои расчеты НС, по ТУ среднесуточный исток стоков 240 м3/добу, максимальный исток стоков - 0,2 л/с
Spok_only
Цитата(bykashka @ 22.10.2009, 15:58) *
Сча не могу найти свои расчеты НС, по ТУ среднесуточный исток стоков 240 м3/добу, максимальный исток стоков - 0,2 л/с

Если верить цифре «240», то Вы явно перемудрили с диаметром напорки.
А о второй цифире «0,2» – я лучше промолчу, чтобы Вас не обидеть.
bykashka
Считала по програмке университетской, ето все предварительно, у меня еще никаких даных нету, были даны только старые ТУ, с предыдущими значениями. Но получила 300 диаметр.
lexa00
bykashka
Вы уже всех запутали.
Как у Вас получается среднесут. расход 240м3/сут (добу пришлось в инете искать), если макс. сек расход 0.2л/с.
bykashka
Так ето не у меня, ето мне старые техусловия с такими значениями дали, я тут при чем? Сейчас на днях должны дать новые. НО, я считала сама, по количеству жителей, по модулю стока (блин перевожу с украинского так вы уж извените если что), потом считала расход сточных вод для квартала в л/с, а потом узнавала суточный расход, и получилось 217,73 м3/сутки. А 0,2 л/с у меня нигде не получалось.
Serg Ivanov
Цитата(Vitalich @ 22.10.2009, 12:33) *
Промывать трубопроводы когда это необходимо.. не думаю что в москве кто-то руководствуется самоочищением в САМОТЕЧНЫХ трубопроводах..

Речь о напорной.
Vitalich
Да где речь о напорной.. читайте внимательнее.. напорный d300, отводящий 400.. речь шла о 400-ке.. САМОТЁК..!!

Да где речь о напорной..?? blink.gif читайте внимательнее.. напорный d300, отводящий 400.. речь шла о 400-ке.. САМОТЁК..!!
Vitalich
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2009, 0:09) *
Речь о напорной.


Да где речь о напорной..?? blink.gif читайте внимательнее.. напорный d300, отводящий 400.. речь шла о 400-ке.. САМОТЁК..!!