Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, надо ли ставить колодец, если у меня от насосной станции шло 2 напорных канализационныхх трубопровода и ими надо потом повернуть на 90 град.? И еще вопрос: в колодец-гаситель заходит 2 этих же трубы 300 диаметром, почему выходящая труба должна быть большего диаметра и на сколько?
даниил01
21.10.2009, 17:03
1. читайте СНиП на наружние сети водоснабжения.
2. сами то как думаете ? а на сколько надо считать, либо типовой смотрите.
bykashka
21.10.2009, 17:12
1. Я знаю что на поворотах канализации надо ставить колодцы, но тут же бред будет, смысл какой в этом колодце?
2. Я считаю надо большего диаметра, а мне говорят, мол зачем, у тебя одна труба же на случай аварии, значит такого же и выпустить.
СНиП прочитала, ответ нашла на первый вопрос:) Буду ставить:)
даниил01
21.10.2009, 17:16
Цитата(bykashka @ 21.10.2009, 22:12)

1. Я знаю что на поворотах канализации надо ставить колодцы, но тут же бред будет, смысл какой в этом колодце?
2. Я считаю надо большего диаметра, а мне говорят, мол зачем, у тебя одна труба же на случай аварии, значит такого же и выпустить.
СНиП прочитала, ответ нашла на первый вопрос:) Буду ставить:)
2. логически подумайте. под напором и безнапорная.
Spok_only
21.10.2009, 17:25
bykashka. Вы, наверно, не изучали водоотведение?
Цитата(bykashka @ 21.10.2009, 17:12)

1. Я знаю что на поворотах канализации надо ставить колодцы, но тут же бред будет, смысл какой в этом колодце?
СНиП прочитала, ответ нашла на первый вопрос:) Буду ставить:)
Это Вы пошутили?
Цитата(bykashka @ 21.10.2009, 17:12)

2. Я считаю надо большего диаметра, а мне говорят, мол зачем, у тебя одна труба же на случай аварии, значит такого же и выпустить.
Диаметр отводящей трубы принимается в зависимости от уклона (этой трубы) и расчетного расхода.
bykashka
21.10.2009, 17:28
Ок, спасибо большое, а как посчитать тогда диаметр выходящей трубы в гасителе? Смотрела пример найденый на форуме, две 150 вошли и 300 вышла. У меня с таким же успехом 600 выйдет?
Spok_only
21.10.2009, 17:33
Цитата(bykashka @ 21.10.2009, 17:28)

а как посчитать тогда диаметр выходящей трубы в гасителе?
Диаметр отводящей трубы принимается в зависимости от уклона (этой трубы) и расчетного расхода.
Miss Yana
21.10.2009, 17:35
Цитата(bykashka @ 21.10.2009, 18:12)

СНиП прочитала, ответ нашла на первый вопрос:) Буду ставить:)
Дык СНиП на наружный водопровод почитайте...
bykashka
21.10.2009, 17:59
Ну прочитала же, написано: смотровые колодцы на канализацыонных сетях всех систем надлежит предусматривать в местах изменения направления.... На поворотах напорных трубопроводов, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры... ЧТО НЕ ТАК? Запутали вы меня уже надо или не надо.
даниил01
21.10.2009, 18:07
надо
Spok_only
21.10.2009, 18:24
Цитата(bykashka @ 21.10.2009, 17:59)

Ну прочитала же, написано: смотровые колодцы на канализацыонных сетях всех систем надлежит предусматривать в местах изменения направления.... На поворотах напорных трубопроводов, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры... ЧТО НЕ ТАК? Запутали вы меня уже надо или не надо.
Обязательный элемент
смотровых колодцев - это лоток! И как Вы на напорке собираеетесь устроить лоток?
Виды систем: дождевая, хозпитьевая, общесплавная и т.д., а не напорная и самотечная!
Цитата(bykashka @ 21.10.2009, 17:59)

На поворотах напорных трубопроводов, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры...
Если действительно нужны упоры, то для этого необязательно устраивать колодцы.
aleksey_v
22.10.2009, 8:49
Осмотр состояния упоров - обязательное звено в цепи мер при эксплуатации напорки! (гыгы)
Может, стоит почитать
это? Свеженькое же.
Нужны ли там вообще упоры? Из чего сеть и на каких соединения?
Цитата
8.62. На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.
На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30° и более.
по серии 3.001.1-3 упоры можно просто в землю зарыть, без всяких колодцев.
bykashka
22.10.2009, 10:07
"Обязательный элемент смотровых колодцев - это лоток! И как Вы на напорке собираеетесь устроить лоток?
Виды систем: дождевая, хозпитьевая, общесплавная и т.д., а не напорная и самотечная!"
Исходя с этого я и не думала ставить там колодец, поетому решила уточнить на форуме, и у ВАС я смотрю мнения тоже разные, значит буду в Водоканале узнавать. Всем спасибо за ответы.
Вы логически подумайте, зачем на повороте напорки колодец? Посмотреть как трубы вышли из одной стенки и ушли в другую? Лотка нет, труба напорная, зачем на повороте колодец? Вы на водопроводе на поворотах сети колодцы ставите?
Это не мнения разные - это ваша невнимательность. Вам говорят посмотреть СНиП Водоснабжение, а Вы читаете Канализацию.
Vitalich
22.10.2009, 11:15
колодец на повороте не требуется.. ставьте только упор..
а в колодец-гаситель если заходит 2d300, то отводящий самотек делайте d400 думаю что это делается для избежания подтопления в аварийных ситуациях.. так сказать - с запасом..
даниил01
22.10.2009, 11:24
Цитата(Vitalich @ 22.10.2009, 16:15)

колодец на повороте не требуется.. ставьте только упор..
а в колодец-гаситель если заходит 2d300, то отводящий самотек делайте d400 думаю что это делается для избежания подтопления в аварийных ситуациях.. так сказать - с запасом..
умно обосновали! ))))
Цитата(Vitalich @ 22.10.2009, 12:15)

колодец на повороте не требуется.. ставьте только упор..
а в колодец-гаситель если заходит 2d300, то отводящий самотек делайте d400 думаю что это делается для избежания подтопления в аварийных ситуациях.. так сказать - с запасом..
Вы правда так думаете?
Откройте таблицы Шевелева - посмотрите сколько будет расход при D300 и скорости 1м/с.
Узнали расход? Умножаем на 2.
Теперь откройте Лукиных и подберите трубу по расходу. Уклон примите ... скажем 0.003.
Vitalich
22.10.2009, 11:28
Цитата
умно обосновали! ))))
только ответил на вопросы..
Vitalich
22.10.2009, 11:39
Цитата
Умножаем на 2.
Это с чего это мы умножаем на 2, когда работает один трубопровод..?? d400 при скорости =1 с лихвой пропустит расход в 70 - 80 л/с
Ну труб то напорных две приходит.
Но ваще смысл не в этом. Смысл - нада считать.
Здесь подошло.
А если взять 2 напорных линии D1400, то самотека хватит и D1600?
Vitalich
22.10.2009, 11:44
Цитата
Ну труб то напорных две приходит.
рабочий трубопровод один, второй - резервный..
Это откуда у Вас такая информация?
Всяко бывает.
Vitalich
22.10.2009, 11:50
Цитата
Но ваще смысл не в этом. Смысл - нада считать.
Здесь подошло.
А если взять 2 напорных линии D1400, то самотека хватит и D1600?
Я ответил на вопросы в данном конкретном случае, а не отвечал за всю канализацию..))
Spok_only
22.10.2009, 11:53
bykashka. Откройте секрет, какая максимальная производительность КНС?
Vitalich
22.10.2009, 12:02
Цитата
Это откуда у Вас такая информация?
Всяко бывает.
из снипа.. в основном большинство кнс в москве первой категории соответственно всегда 1 трубопровод - раб. 1 резервный..
Всяко бывает - не знаю такого снипа..
Serg Ivanov
22.10.2009, 12:20
Цитата(Vitalich @ 22.10.2009, 11:39)

Это с чего это мы умножаем на 2, когда работает один трубопровод..?? d400 при скорости =1 с лихвой пропустит расход в 70 - 80 л/с
Ага, с лихвой. 120л/с он пропустит. А при 70-80л/с не будет самоочищение.
Vitalich
22.10.2009, 12:33
Цитата(Serg Ivanov @ 22.10.2009, 13:20)

Ага, с лихвой. 120л/с он пропустит. А при 70-80л/с не будет самоочищение.
Промывать трубопроводы когда это необходимо.. не думаю что в москве кто-то руководствуется самоочищением в САМОТЕЧНЫХ трубопроводах..
Vitalich
22.10.2009, 12:41
-
Цитата(Vitalich @ 22.10.2009, 13:02)

в основном большинство кнс в москве первой категории соответственно всегда 1 трубопровод - раб. 1 резервный..
Всяко бывает - не знаю такого снипа..
А Вы много КНС в Москве знаете?
Я видел например 4 напорных линии Филевской КНС. Может это не все. 3 линии рабочие - 1 запасная.
Vitalich
22.10.2009, 12:59
Цитата(lexa00 @ 22.10.2009, 13:51)

А Вы много КНС в Москве знаете?
Я видел например 4 напорных линии Филевской КНС. Может это не все. 3 линии рабочие - 1 запасная.
может им больше и не надо, хватает одной резервной, это абсолютно другая схема работы..
да, знаю много КНС, сам много проектировал и реконструировал..
мы здесь не говорим кто чего видел, я много чего тоже из мира фантастики видел и в строительстве и в проектировании.. а говорим как надо делать и чем руководствоваться..
Дык и я говорю чем руководствоваться.
Я считаю - расчетами.
Вы - исключением подтопления и аварийных ситуаций.
Vitalich
22.10.2009, 14:17
Цитата(lexa00 @ 22.10.2009, 14:46)

Дык и я говорю чем руководствоваться.
Я считаю - расчетами.
Вы - исключением подтопления и аварийных ситуаций.
оно и видно - "всякое бывает"..
Spok_only
22.10.2009, 15:04
Цитата(bykashka @ 21.10.2009, 16:59)

И еще вопрос: в колодец-гаситель заходит 2 этих же трубы 300 диаметром, почему выходящая труба должна быть большего диаметра и на сколько?
Допустим, что имеем
один рабочий трубопровод.
Вариант1 – Q= 80л/с (при скорости в напорном V=1,05м/с)
При таком расходе диаметр отводящего:
1а) – труба а/ц Ø300 с уклоном i=0,015; v=1,75м/с; h/d=0,7
1б) - труба а/ц Ø400 с уклоном i=0,004; v=1,05м/с; h/d=0,7
Вариант2 – Q= 110л/с (при скорости в напорном V=1,5м/с)
При таком расходе диаметр отводящего:
2а) – труба а/ц Ø400 с уклоном i=0,007; v=1,40м/с; h/d=0,69
2б) - труба ж/б Ø500 с уклоном i=0,003; v=0,92м/с; h/d=0,59
bykashka
22.10.2009, 15:58
Сча не могу найти свои расчеты НС, по ТУ среднесуточный исток стоков 240 м3/добу, максимальный исток стоков - 0,2 л/с
Spok_only
22.10.2009, 16:24
Цитата(bykashka @ 22.10.2009, 15:58)

Сча не могу найти свои расчеты НС, по ТУ среднесуточный исток стоков 240 м3/добу, максимальный исток стоков - 0,2 л/с
Если верить цифре «240», то Вы явно перемудрили с диаметром напорки.
А о второй цифире «0,2» – я лучше промолчу, чтобы Вас не обидеть.
bykashka
22.10.2009, 16:47
Считала по програмке университетской, ето все предварительно, у меня еще никаких даных нету, были даны только старые ТУ, с предыдущими значениями. Но получила 300 диаметр.
bykashka
Вы уже всех запутали.
Как у Вас получается среднесут. расход 240м3/сут (добу пришлось в инете искать), если макс. сек расход 0.2л/с.
bykashka
22.10.2009, 17:29
Так ето не у меня, ето мне старые техусловия с такими значениями дали, я тут при чем? Сейчас на днях должны дать новые. НО, я считала сама, по количеству жителей, по модулю стока (блин перевожу с украинского так вы уж извените если что), потом считала расход сточных вод для квартала в л/с, а потом узнавала суточный расход, и получилось 217,73 м3/сутки. А 0,2 л/с у меня нигде не получалось.
Serg Ivanov
22.10.2009, 23:09
Цитата(Vitalich @ 22.10.2009, 12:33)

Промывать трубопроводы когда это необходимо.. не думаю что в москве кто-то руководствуется самоочищением в САМОТЕЧНЫХ трубопроводах..
Речь о напорной.
Vitalich
23.10.2009, 9:53
Да где речь о напорной.. читайте внимательнее.. напорный d300, отводящий 400.. речь шла о 400-ке.. САМОТЁК..!!
Да где речь о напорной..??

читайте внимательнее.. напорный d300, отводящий 400.. речь шла о 400-ке.. САМОТЁК..!!
Vitalich
23.10.2009, 10:15
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2009, 0:09)

Речь о напорной.
Да где речь о напорной..??

читайте внимательнее.. напорный d300, отводящий 400.. речь шла о 400-ке.. САМОТЁК..!!