Полная версия этой страницы:
Циркуляция коттеджа
Здравствуйте, вопрос в следующем: в коттедже (2 этажа) нужна циркуляция горячей воды. ГВС предусмотрено от двух газовых настенных котлов. Но в котлах не предусмотрен вход циркуляционного трубопровода. Как можно обеспечить циркуляцию в данном случаи? Нужен ли насос на циркуляционном трубопроводе? Вообще куда можно привести обратку (циркуляцию), обратно в систему ГВС? За ранее благодарю!
Водяной
29.10.2009, 13:57
а что, в коттедже обязательно делать обратку?
Hiro Nakamura
29.10.2009, 14:09
Цитата
а что, в коттедже обязательно делать обратку?
ну и вопрос...
Никитос
29.10.2009, 14:13
На самом деле вопрос хороший потому как если ГВС от 2-х ктлов,то имеет ли смысл вообще проектировать систему Т4? Может там удаленность потребителей от котлов макс 3 м. Смысл какой в Т4?
Hiro Nakamura
29.10.2009, 14:19
Сколько коттеджей вы видели с максимальной удаленностью потребителей 3 м? Я ни одного...
krizhevskyval
29.10.2009, 14:45
Вопрос правильный.Мы неоднократно проектировали "коттеджи",площадью до 800-1000 м.кв. и с 5-6 санузлами.
А по сути можно по двум вариантам:
1.если есть бак-аккумулятор ГВС - направить в него. На сборном Т4 установить насос (расход~20% от расчетного, напор - сопротивление кольца ГВС при этом расходе+10-15%запаса)
2.если бака нет - то же с насосом и расходом, но подключить в В1 перед котлами,после обратного клапана. В напоре насоса нужно учесть сопротивление теплообменника котла.
Неоднократно так проектировали-нареканий от "олигархов" не последовало, иначе не смог бы ответить
Вообщем стоят в подвале два газовых котла, от них идет горячая вода (от отдого и другого). Котлы между собой объеденены. Заказчик хочет циркуляцию. Коттедж - это 2 этажа + подвал. На первом и втором расположено по туалету (унитаз + умывальник) и все больше ничего нет. Это типа офисное здание. Больше ничего нет. Длина от котлов до умывальника на втором этаже примерно 18 метров. В котле есть только пять выходов (2 для отопления, 1 для холодной воды, 1 для горячей воды и 1 для газа). Вопрос КАК ОСУЩЕСТВИТЬ ЦИРКУЛЯЦИЮ В ЭТОМ СЛУЧАИ? Куда присоединить обратку (циркуляц. трубопровод)? ЗАКАЗЧИК УПЕРСЯ. НАДО ЕМУ И ВСЕ!!!
Hiro Nakamura
29.10.2009, 15:01
Вопрос немного не в тему, но все же, а бойлер вы почему не поставили?
По теме: вам уже ответил человек с непроизносимым именем ))
Цитата
2.если бака нет - то же с насосом..........
Цитата(Марыся @ 29.10.2009, 13:53)

Вообщем стоят в подвале два газовых котла, от них идет горячая вода (от отдого и другого). Котлы между собой объеденены. Заказчик хочет циркуляцию. Вопрос КАК ОСУЩЕСТВИТЬ ЦИРКУЛЯЦИЮ В ЭТОМ СЛУЧАИ? Куда присоединить обратку (циркуляц. трубопровод)? ЗАКАЗЧИК УПЕРСЯ. НАДО ЕМУ И ВСЕ!!!
У вас там собрана котельная на двух настенных котлах.... по какому принципу собрана: каскад, параллельно или резервирование - не знаете.
У этих котлов есть внутренние проточные теплообменники для ГВ и приоритет подготовки горячей воды - т.е. как только начинается проток ГВ, останавливается отопление и переключается на ГВ. Поэтому в таких котлах циркуляция ГВ невозможна по принципу действия.... Это котлы экономкласса......
Такие котлы для нормальной работы по обеспечению ГВ должны работать с буферной ёмкостью или аккумулятором - это условие обеспечения небольших расходов в летнее время и циркуляции ГВ.
Есть несколько решений в схемах котельных, я размещал посты - сейчас уже не упомню где - ищите.....
Для квалифицированного ответа нужна схема вашей котельной....
У вас стоят 2 двухконтурных котла, работают по принципу: пошел запрос на воду теплообменник котла работает на подгрев ГВС. Если нужна циркуляция ГВС, ставьте одноконтурные котлы с емкостным водонагревателем, и через него осуществите Т4.
Цитата(seff @ 29.10.2009, 23:37)

У вас стоят 2 двухконтурных котла, работают по принципу: пошел запрос на воду теплообменник котла работает на подгрев ГВС. Если нужна циркуляция ГВС, ставьте одноконтурные котлы с емкостным водонагревателем, и через него осуществите Т4.
если там стоят только 2 унитаза и 3 умывальника, то циркуляцию делать не экономично. если котлы уже куплены двухконтурные, то тем более....
если врежетесь в В1 с установкой циркуляционного насоса- котёл посадите....
Если ему очень хочется, ставте дополнительный накопительный водонагреватель специально для циркуляции...
PS: хотя, это требование к комфорту людей и заку виднее, что он хочет получить в результате...Если ему нужна вода горячая с первых секунд, значит надо делать с первых секунд...
Спасибо большое за советы! Котлы присоединены параллельно. Буду уговаривать на бак-аккумулятор
Водяной
30.10.2009, 15:25
вам нужен не столько бак-аккумулятор, сколько ёмкостной водонагреватель....это большая разница...
причём водонагреватель можно поставить самый маленький, т.к. объём системы минимален...
Настенные котлы бывают по конструкции очень разные. Советую для начала внимательно почитать инструкцию на котел.
Совершенно верное замечание водяного
емкостной водонагреватель косвенного нагрева
Цитата(Водяной @ 30.10.2009, 14:25)

вам нужен не столько бак-аккумулятор, сколько ёмкостной водонагреватель....это большая разница...
Цитата(seff @ 30.10.2009, 20:08)

Совершенно верное замечание водяного
емкостной водонагреватель косвенного нагрева
Коллеги, не будьте такими самоуверенными. Можно и с ёмкостными бойлерами, но если в котле есть уже подогреватель ГВ,
можно обойтись просто аккумулятором. Причём качество горячего водоснабжения будет значительно выше - не будет колебаний температуры в зависимости от протока, что часто бывает в прямоточном нагревателе....
схема больно сложная....для двух умывальников....
Делали такую порнографию, ставили в линию обратки мощный (относительно, что-бы включил котел на производство горячей воды) насос и термостат на трубу обратки с большим дифференциалом (чтобы реже включался насос) вкл 30 откл 50.
Пару тройку лет работает.
Ситуация возникает у е....тых заказчиков - дайте дешевую смету и обеспечьте комфортом....
Цитата(jota @ 30.10.2009, 23:45)

Коллеги, не будьте такими самоуверенными. Можно и с ёмкостными бойлерами, но если в котле есть уже подогреватель ГВ, можно обойтись просто аккумулятором. Причём качество горячего водоснабжения будет значительно выше - не будет колебаний температуры в зависимости от протока, что часто бывает в прямоточном нагревателе....
+5 Jota. Где такую схему взял?
Мне тоже приходилось подобное делать, когда знакомому надоело под контрастным душем мыться. Только я схему псевдоциркуляцией обозвал.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаА вообще, если трубопровод циркуляции есть, то лучше такую схему поставить:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаМожно ещё таймер день/ночь поставит, чтобы ночью насос котел “не будил”.
volk35-72
21.11.2009, 21:56
Вот вам схемы причём от производителя котлов
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.