Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема настройки Lenze 9300 Vector
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
jgarin
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой при настройке сабжа через GDC:

1. Устанавливаю в С0005 = 1010 (Speed Mode, внутренний источник питания 24В).
2. Вбиваю параметры двигателя.
3. Подаю сигнал пуска.

В итоге получаю:
1. Статус ОК
2. В меню диагностики частота растет (MCTRL-NSET2, MCTRL-NACT, Actual inverter frequency), Actual motor voltage - тоже.
3. Ошибок нет.
4. Напряжения на выходе инвертора нет.
5. Тока нет, двигатель не вращается.

В чем может быть проблема? Чем лечить?
MASTAK
Цитата(jgarin @ 29.10.2009, 13:15) *
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой при настройке сабжа через GDC:

1. Устанавливаю в С0005 = 1010 (Speed Mode, внутренний источник питания 24В).
2. Вбиваю параметры двигателя.
3. Подаю сигнал пуска.

В итоге получаю:
1. Статус ОК
2. В меню диагностики частота растет (MCTRL-NSET2, MCTRL-NACT, Actual inverter frequency), Actual motor voltage - тоже.
3. Ошибок нет.
4. Напряжения на выходе инвертора нет.
5. Тока нет, двигатель не вращается.

В чем может быть проблема? Чем лечить?

клемма 28 разъём А5 измени уровень. А вообще лензе такая гидота!!!! Привода дрянь самая настоящая!!!
Pawel
На счет серии 9300 это Вы зря так, хорошие привода в хороших руках.
pirat-b
В частном случае, при заводских настройках (C005=1010), управление скоростью вращения осуществляется изменением напряжения на контакте 1 разъема X6. Будут проблемы - пишите в личку, постараюсь помочь!