Планируется установка чиллеров на уровне 1-го этажа, на землю же не поставишь, надо ставить на металло- конструкцию. Так как ее считать или подобрать? поделитесь опытом кто сталкивался с таким делом на практике.
AAANTOXA
9.11.2009, 12:45
какой чиллер ? габариты ? Вес ?
если маленький то просто рама под негова рится . сверху лист металла. на него чиллер и крепится.
Если большой - тоже самое только на всякий случай схему отдать любому кто понимает в конструктиве чтобы не получилось так что рама деформируется под весом чиллера ))))
Странная Белка
9.11.2009, 13:46
На улице под оборудование бетонируют площадку, заказывают чиллер с рамой и устанавливают на эту площадку, огораживают сеткой и всё.
AAANTOXA
9.11.2009, 15:11
если чиллер не большой (может и если большой тоже)(зависит от грунтов видимо-способны ли они выдержать вес) то можно площадку не бетонировать а раму поставить на "сваях" - вкопаные в землю опоры.
вес двух чиллеров 4,5 тонны , габариты всей установки 4х2,5 м
Даже при установке на "землю", вам необходима площадка вокруг него для обслуживания.Шириной около метра(ТБ требует 0.7 ширину прохода), а со стороны щита около 2-х метров.Это забетонировать, что ходить не по раскисшему газону, а по нормальной поверхности. Второе, сам Чиллер на высоту приподнять, зависит от высоты снегового покрова- вам зачем снегом заваленный аппарат, который солнышко греет а снег подтаивает и жрет как кариес прибор такой? Но высоты около 0.5 метров хватает(снег сдувает), поскольку чиллер не в закуток непродуваемый ставят.В подготовку эту бетонную и загоняется низ рамы для чиллера, либо монолитный постамент отливают( что проще, да и миксер привезет порцию в 4-6-8 кубов и тогда всю её целесообразней использовать.) Чиллер же к постаменту этому не крепиться, он стоит на своих штатных или взятых со стороны пружинных виброизоляторах(они разные и ставятся по схеме, под компрессорную часть более жесткие, там он тяжелее).Для установки их сперва чиллер ставят на подкладки(бревна, брус),но вот тут очень мелкий ,но весьма значимый ньюанс- опускать в зависимости от крановщика- сумеет он плавно? Ударить чиллером запросто и затем разгерметизация и комплект удовольствий.
А потом оградить чиллер заборчиком из рабицы, дабы ретивые не писали монеткой на конденсаторах про спартак и ЦСКА и про Люську местную красавицу.Даже защиту лучше не снимать до появления забора этого- они очень оперативны , писатели эти.
Lufttechniker
11.11.2009, 18:10
Также не забывайте обеспечить минимальные расстояния до преград, стен, козырьков и т.п. указанные в мануале, чтобы теплообменники нормально омывались воздухом.
P.S. Бедный инженер Карл Рабитц, угораздило его сетку изобрести... вот и склоняют его по всякому.
Если наследников Карла Рабитца коробит произношение и написание его фамилии на русском языке, то мы готовы применять другие сетки для таких целей.
Выбор есть:
http://www.vsegost.com/Catalog/47/475.shtml
...Вот например рама под чиллеры (3 шт. по 2750кг)
Зольников Михаил
12.11.2009, 22:11
Тоже фото выложу, вдруг что полезное будет. Тут. правда, на кровле только сухие градирни, чиллера внутри помещений.
Лучше всего дать задание инженеру-строителю. Он все просчитает и разработает. И ответственность на нем будет, как на специалисте.
Я так и сказал своему гл. инженеру! Он посмеялсяи сказал читай книжки! Ха ха ха! Нехороший человек!
Странная Белка
16.11.2009, 15:11
В главные инженеры последнее время берут кого попало.
У меня пока чиллеры не установили, только вентустановки. А то бы тоже фотки выложила.
MAverick
16.11.2009, 15:23
ГИП: вещь субъективная, денег получаю много, а рубят порой мало(по своему бывшему сужу)
Если расматривать опоры, то по опыту работы, могу сказать что у нас, Чиллера ставили на металический профиль, который варили теже сварщики которые варили обвязку. Установить надо действительно это на какое-то основание, но тут уже вопрос наверное к ГАПу где оно и как оно будет. А так варить, варить и ещё раз варить. Самое респектное!
Что б что то варить,нужно этот объем материала в смете увидеть и спецификации. А в спецификацию "не нарисованое" в чертеже не попадает.
Как вбить в спецификацию необходимый объем работ, что осметить могли в дальнейшем?
Появляется исполнитель чертежа и его з\п. А уж монтажеры КВ и чиллера сварят что угодно и не рухнет.Было б оплачиваемо.
Зольников Михаил
17.11.2009, 19:03
Проектировщик, когда ваяет, должен постараться учесть многие нюансы проекта и монтажа, а не думать в рабочее время о том, когда и где проведет отпуск...
Отсюда вывод - чаще проектировщику бывать на стройке до монтажа, во время монтажа и после монтажа, а еще лучше - какое-то время поработать на монтаже ручками (если он мужчина).
TGV_KHV
30.11.2009, 10:00
Эта я тоже так думаю, со стройки сейчас практически не вылазию)) Многое узнал, что в книжках долго искать пришлось бы

)