Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: на какие конструкции ставятся чиллера?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
TGV_KHV
Планируется установка чиллеров на уровне 1-го этажа, на землю же не поставишь, надо ставить на металло- конструкцию. Так как ее считать или подобрать? поделитесь опытом кто сталкивался с таким делом на практике.
AAANTOXA
какой чиллер ? габариты ? Вес ?
если маленький то просто рама под негова рится . сверху лист металла. на него чиллер и крепится.
Если большой - тоже самое только на всякий случай схему отдать любому кто понимает в конструктиве чтобы не получилось так что рама деформируется под весом чиллера ))))
Странная Белка
На улице под оборудование бетонируют площадку, заказывают чиллер с рамой и устанавливают на эту площадку, огораживают сеткой и всё.
AAANTOXA
если чиллер не большой (может и если большой тоже)(зависит от грунтов видимо-способны ли они выдержать вес) то можно площадку не бетонировать а раму поставить на "сваях" - вкопаные в землю опоры.
TGV_KHV
вес двух чиллеров 4,5 тонны , габариты всей установки 4х2,5 м
инж323
Даже при установке на "землю", вам необходима площадка вокруг него для обслуживания.Шириной около метра(ТБ требует 0.7 ширину прохода), а со стороны щита около 2-х метров.Это забетонировать, что ходить не по раскисшему газону, а по нормальной поверхности. Второе, сам Чиллер на высоту приподнять, зависит от высоты снегового покрова- вам зачем снегом заваленный аппарат, который солнышко греет а снег подтаивает и жрет как кариес прибор такой? Но высоты около 0.5 метров хватает(снег сдувает), поскольку чиллер не в закуток непродуваемый ставят.В подготовку эту бетонную и загоняется низ рамы для чиллера, либо монолитный постамент отливают( что проще, да и миксер привезет порцию в 4-6-8 кубов и тогда всю её целесообразней использовать.) Чиллер же к постаменту этому не крепиться, он стоит на своих штатных или взятых со стороны пружинных виброизоляторах(они разные и ставятся по схеме, под компрессорную часть более жесткие, там он тяжелее).Для установки их сперва чиллер ставят на подкладки(бревна, брус),но вот тут очень мелкий ,но весьма значимый ньюанс- опускать в зависимости от крановщика- сумеет он плавно? Ударить чиллером запросто и затем разгерметизация и комплект удовольствий.
А потом оградить чиллер заборчиком из рабицы, дабы ретивые не писали монеткой на конденсаторах про спартак и ЦСКА и про Люську местную красавицу.Даже защиту лучше не снимать до появления забора этого- они очень оперативны , писатели эти.
Lufttechniker
Также не забывайте обеспечить минимальные расстояния до преград, стен, козырьков и т.п. указанные в мануале, чтобы теплообменники нормально омывались воздухом.

P.S. Бедный инженер Карл Рабитц, угораздило его сетку изобрести... вот и склоняют его по всякому.
инж323
Если наследников Карла Рабитца коробит произношение и написание его фамилии на русском языке, то мы готовы применять другие сетки для таких целей. biggrin.gif
Выбор есть:
http://www.vsegost.com/Catalog/47/475.shtml
-MG-
...Вот например рама под чиллеры (3 шт. по 2750кг)
Зольников Михаил
Тоже фото выложу, вдруг что полезное будет. Тут. правда, на кровле только сухие градирни, чиллера внутри помещений.
koja
Лучше всего дать задание инженеру-строителю. Он все просчитает и разработает. И ответственность на нем будет, как на специалисте.
TGV_KHV
Я так и сказал своему гл. инженеру! Он посмеялсяи сказал читай книжки! Ха ха ха! Нехороший человек! dry.gif
Странная Белка
В главные инженеры последнее время берут кого попало. dry.gif
У меня пока чиллеры не установили, только вентустановки. А то бы тоже фотки выложила.
MAverick
ГИП: вещь субъективная, денег получаю много, а рубят порой мало(по своему бывшему сужу)
Если расматривать опоры, то по опыту работы, могу сказать что у нас, Чиллера ставили на металический профиль, который варили теже сварщики которые варили обвязку. Установить надо действительно это на какое-то основание, но тут уже вопрос наверное к ГАПу где оно и как оно будет. А так варить, варить и ещё раз варить. Самое респектное!
инж323
Что б что то варить,нужно этот объем материала в смете увидеть и спецификации. А в спецификацию "не нарисованое" в чертеже не попадает.
Как вбить в спецификацию необходимый объем работ, что осметить могли в дальнейшем? biggrin.gif
Появляется исполнитель чертежа и его з\п. А уж монтажеры КВ и чиллера сварят что угодно и не рухнет.Было б оплачиваемо.
Зольников Михаил
Проектировщик, когда ваяет, должен постараться учесть многие нюансы проекта и монтажа, а не думать в рабочее время о том, когда и где проведет отпуск...
Отсюда вывод - чаще проектировщику бывать на стройке до монтажа, во время монтажа и после монтажа, а еще лучше - какое-то время поработать на монтаже ручками (если он мужчина).
TGV_KHV
Эта я тоже так думаю, со стройки сейчас практически не вылазию)) Многое узнал, что в книжках долго искать пришлось бы rolleyes.gif )