Полная версия этой страницы:
Узел учета на котельной
Пожалуйста порассуждайте на тему Узла учета на котельной. Не согласна по следующим вопросам:
1.Установлен узел 2 класса взамен первого,
2.Не согласны на выгрузку из вычислителя сведений по двум частям формулы 3.1. МКУ 99пр,только общий итог,
3.Не вычитают собственные нужды котельной утверждая что узел установлен- приближен к стене,
4. Ручной перерасчет по формуле по данным вычислителя меньше на 9 Гкал в месяц чем выгруженный итог с вычислителя. это для нас это много всего 5 МКД и это сверхнормативные потери,
5. Не дают карту программирования.,
6. Вычислитель СПГ 944,настроечна карта предусматривает константы по холодной воде 3С
3. Собственные нужды котельной учтены в тарифе на Гкал.
В целом, у вас на каждом потребителе свой УУТЭ должон быть.
Цитата(Юлиана @ 6.5.2026, 11:12)

6. Вычислитель СПГ 944,настроечна карта предусматривает константы по холодной воде 3С
Для поставщика это выгодно.
По узлу учета котельной нельзя вести коммерческий учет аж на 5 МКД. Либо должно быть очень веское обоснование в проекте.
Разница масс по УУ составляет 1342 т ,а подпитка 157 куб.м Так может быть? За счет чего может восполняться невозвращенный теплоноситель?
"Невозвращённый теплоноситель" восполняется погрешностью приборов учёта)))
Цитата(Юлиана @ 7.5.2026, 9:55)

Разница масс по УУ составляет 1342 т ,а подпитка 157 куб.м Так может быть? За счет чего может восполняться невозвращенный теплоноситель?
За счёт тёмной материи, бозоны Хигса там и прочее.
Мы так однажды ещё один бассейн чуть не залили в подвале школы. Правда, тогда была стадия заполнения контуров, узел учёта тепла ещё не был сконфигурирован, смотрели только на водосчётчик.
погрешность всего 0,35% по данным котельной против5% согласно МКУ99/пр п.115 для второго класса прибора
Ответ не поняла. Это квартал- блочная котельная .5 МКД ,у каждого МКД узел учета. Продажа по УУ у МКД, Разница УУ на котельной и УУ в МКД разоряет сетевую организацию
Хитрый Лис
7.5.2026, 13:38
Цитата(Юлиана @ 7.5.2026, 15:55)

Ответ не поняла. Это квартал- блочная котельная .5 МКД ,у каждого МКД узел учета. Продажа по УУ у МКД, Разница УУ на котельной и УУ в МКД разоряет сетевую организацию
Так и вопросы никто тут не понимает. Вы сами то попробуйте перечитать что написали в первом сообщении. Вот что значит "Не дают карту программирования.,"? Кто не дает? Кому не дают? Всю не дают или частично?
Цитата
Разница УУ на котельной и УУ в МКД разоряет сетевую организацию
А как устанавливался тариф по оплате?
Цитата(Юлиана @ 7.5.2026, 12:55)

погрешность всего 0,35% по данным котельной против5% согласно МКУ99/пр п.115 для второго класса прибора
Ответ не поняла. Это квартал- блочная котельная .5 МКД ,у каждого МКД узел учета. Продажа по УУ у МКД, Разница УУ на котельной и УУ в МКД разоряет сетевую организацию
А вы пересчитайте по расходу газа, и сравните Гкал по расчету, с учетом КПД котельной, и всевозможных счетчиков.
Спасибо за ответы. Мои вопросы это разногласия с котельной по приёмке УУ. Попробую посчитать по газу, если найду расход газа.
Если "Разница масс по УУ составляет 1342 т ,а подпитка 157 куб.м", то откуда "погрешность всего 0,35% по данным котельной"?
Вообще, Вы как-то точнее сообщите вводные данные, для начала: система открытая или закрытая?
Приложите к примеру месячный отчёт, если считаете, что "по формуле по данным вычислителя меньше на 9 Гкал в месяц чем выгруженный итог с вычислителя".
А то получается игра в загадки.
[Ведомость за месяц и перерасчет по формуле. Система закрытая зависимая
Зависимая и подпитка есть ?
Цитата(Юлиана @ 12.5.2026, 7:54)

[Ведомость за месяц и перерасчет по формуле. Система закрытая зависимая
Кроме кавычки ничего не загрузилось.
Тепловед
22.5.2026, 18:15
расход газа можно узнать у владельца блочной котельной. Но этого мало. Надо знать калорийность газа. Поэтому нужна копия паспорта газа. У владельца котельной он тоже должен быть. Если откажут- обратитесь в межрайгаз, там Вы можете узнать и расход газа и его калорийность.
Разница масс М1 и М2 определяется в основном погрешностью приборов учёта, установленных на трубопроводах циркуляции. Поскольку месячная циркуляция теплоносителя порядка 100 тысяч тонн, то разница в 2 тыс. тонн за месяц вполне соответствует нормативной погрешности приборов учёта, даже если фактически никакой разницы между М1 и М2 вообще нет.
Масса М3 измеряется расходомером (водосчётчиком), установленным на линии подпитки. Поскольку месячный расход на линии подпитки порядка 150 тн, то при той же паспортной погрешности приборов точность измерения М3 составит в тысячу раз меньше, т.е. на три порядка выше.
Что касается ведомости, то по какой формуле произведён расчёт Q (столбец I), не совсем понятно.
А вот ПодпQг (столбец J) однозначно определён по формуле Qг=М3*(T3-Тх.в.)=М3*Т3=H5*(E5-0)/1000 (принята константа холодной воды 0 гр.).
Необходимо уточнить у владельца узла учёта, какая схема потребления и какие формулы заложены в настройках прибора.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.