Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Утилизация тепла, тепловые помпы за и против
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Lourens
Просьба не ругать что создаю новую тему... )) rolleyes.gif
Такая вот ситуация:
На 1 этаже нет вентиляции и много холодильников от которых все тепло идет в помещение, на втором этаже есть вентиляция но стоит очень слабый котел и когда вся мощность котла идет на подогрев горячей воды на мытье посуды - на отопление не хватает и холодно... так же вент установка работает на городской воде.. где температура не поднимается выше 60-70 при том что нужно 90, так что воздух так же подается холодный...
проблема - как то утилизировать теплоизбытки на 1 этаже и использовать тепло на нужды второго этажа - отопление, теплоснабжение установки и подогрев горячей воды.
Один субьект сомнительной компетентности хочет использовать тепловой насос, но для теплового насоса достаточно низкотемпературного источника теплоты да и они очень дорогие... Думаю утилизировать тепло от холодильной техники можно каким то более дешевым методом? Да и то этот субьект хочет все обеспечить тепловыми насосами - отопление, теплоснабжение и горячую воду... нужно как то убедить хозяев что игра не стоит свеч и что дешевле поставить какую то систему рекуперации воздух-вода и еще один котел на догрев в случае необходимости...
может у кого то было что то подобное... поделитесь опытом
Alex_
Задача решается совместными усилиями "холодильщиков" и "отопленцев". Штатные конденсаторы холодильников отсоединяются и меняются на два больших: внешний "воздушный" + внутренний "водяной", который интегрируется в инженерные системы здания. Заодно решается проблема жары в помещении летом.

Дешево не получится. Зато грамотно и без лишних затрат электроэнергии.
Lourens
Цитата(Alex_ @ 29.11.2009, 0:01) *
Задача решается совместными усилиями "холодильщиков" и "отопленцев". Штатные конденсаторы холодильников меняются на один большой внешний конденсатор + водяной, который интегрируется в инженерные системы здания. Заодно решается проблема жары в помещении летом.

проблема в том что меняться ничего не будет... то есть можно только доставлять оборудование
Alex_
Тогда горячий воздух с первого этажа напрямую подаем на второй. И всех делов.
jota
Alex выдал грамотное решение в общем. (в первом посте), а вот подавать воздух со склада не стоит.... Если только наоборот - сверху воздух вытягивать через 1 этаж и рекуператор. Тогда догреет воздух на вентиляцию....
Вопрос в количестве энергии и стоит ли.
А также мощности или объёмы на отопление, вентиляцию и ГВ
Lourens
Цитата(Alex_ @ 29.11.2009, 0:11) *
Тогда горячий воздух с первого этажа напрямую подаем на второй. И всех делов.

на 1 етаже магазин а на втором ресторан... сомневаюсь что горячий воздух с возможными запахами из магазина можно подать в ресторан... проблему воздушного отопления это как то решит а проблему теплоснабжения установки и горячий воды не очень... хочется все таки какое то решение по отбору тепла из воздуха первого этажа и передача его воде...

Цитата(jota @ 29.11.2009, 0:12) *
Alex выдал грамотное решение в общем. (в первом посте), а вот подавать воздух со склада не стоит.... Если только наоборот - сверху воздух вытягивать через 1 этаж и рекуператор. Тогда догреет воздух на вентиляцию....
Вопрос в количестве энергии и стоит ли.
А также мощности или объёмы на отопление, вентиляцию и ГВ

мощности уточним с дня на день...
jota
Цитата(Lourens @ 29.11.2009, 0:16) *
хочется все таки какое то решение по отбору тепла из воздуха первого этажа и передача его воде...

Тогда тепловой насос воздух вода, только ККБ не на улице, а в помещении...... только будет шум и ветер... laugh.gif
Lourens
Цитата(jota @ 29.11.2009, 0:19) *
Тогда тепловой насос воздух вода, только ККБ не на улице, а в помещении...... только будет шум и ветер... laugh.gif

а вот допустим если насос на 50 кВт стоит на улице и отбирает тепло от уличного воздуха +10 С, и его поставить в помещении где воздух +25 С допустим.. он будет отбирать те же 50 кВт?
Еще можно было бы сделать вытяжку с 1 этажа и вывести на крышу вытяжку и поставить на крышу ККБ насоса и присоеденить к нему как то этот теплый вытяжной воздух...
Alex_
Цитата(Lourens @ 29.11.2009, 1:23) *
а вот допустим если насос на 50 кВт стоит на улице и отбирает тепло от уличного воздуха +10 С, и его поставить в помещении где воздух +25 С допустим.. он будет отбирать те же 50 кВт?
Нет, побольше.
Цитата
Еще можно было бы сделать вытяжку с 1 этажа и вывести на крышу вытяжку и поставить на крышу ККБ насоса и присоеденить к нему как то этот теплый вытяжной воздух...
Вы посмотрИте на требуемый расход воздуха через испаритель теплового насоса, и сразу все поймете.
Slava1
Здравствуйте...
Если хотите обойтись "малыми жертвами", то рассмотрите вопрос утилизации с помощью промежуточного теплоносителя. Затраты небольшие, два теплообменника, насос и несложная автоматика.

На тепловой насос понадобится 1/3 электроэнергии, от количества вырабатываемого тепла. Если есть дополнительные мощности то это, в принципе, неплохой вариант.
Boris Blade
г все это, сделайте так назавываемый выносной холд, создали проблему а потом героичеси ее решаем гыыыы
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.