Здравствуйте, коллеги! Проектируется установка ГРПШ со среднего на низкое давление для котельной. Внутри ГРПШ две нитки, на входе и выходе с каждой нитки установлены краны. Перед ГРПШ устанавливается кран на среднем давлении. Надо ли устанавливать кран на выходе снаружи ГРПШ внутри ограждения, если через 10м установлен кран на входе в котельную? Мне кажется он лишний!?
GASPAR
По моему мнению в данном случае кран не нужен. А почему коллега не поставить ГРПШ на стене котельной?
Гризли
Ограждение ГРПШ закрывается на замок и входить туда посторонние, в т.ч. оператор котельной, не должны. Это отдельный объект, он подпадает под 3 класс ОПО. Задвижка устанавливается согласно требованиям.

Для аварийного отключения котельной как раз и ставится задвижка на вводе в здание для оператора.