Дмитрий ВРН
12.12.2025, 10:13
Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт. Мы строим дом на 26 квартир с поквартирным отоплением, на лестничных клетках запроектировали электроконвекторы. Но столкнулись, что согласно СП256.1325800-2016 " п.16.12 Электронагревательные приборы должны быть оборудованы устройствами для защиты от сверхтока и перегрева". От перегрева все защищены, но есть ли конвекторы с встроенным предохранителем либо тепловым расцепителем? как на практике выполняется данное требование СП?
Также есть Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), согласно п. 35 "Запрещается: и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя". То есть в паспорте электроконвектора должно быть написано, что он может работать круглосуточно. С этим что делать? или не обращать внимания?
dmchehow
12.12.2025, 13:23
Цитата(Дмитрий ВРН @ 12.12.2025, 10:13)

Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт. Мы строим дом на 26 квартир с поквартирным отоплением, на лестничных клетках запроектировали электроконвекторы. Но столкнулись, что согласно СП256.1325800-2016 " п.16.12 Электронагревательные приборы должны быть оборудованы устройствами для защиты от сверхтока и перегрева". От перегрева все защищены, но есть ли конвекторы с встроенным предохранителем либо тепловым расцепителем? как на практике выполняется данное требование СП?
Также есть Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), согласно п. 35 "Запрещается: и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя". То есть в паспорте электроконвектора должно быть написано, что он может работать круглосуточно. С этим что делать? или не обращать внимания?
У вас их сопрут уже в первый день)). Ставьте обычные батареи и не мудрите с электрообогревателяии.
Дмитрий ВРН
12.12.2025, 16:20
Да не можем мы водяные поставить. У нас поквартирные газовые котлы отопления, для ещё одного котла, обогревающего МОПы, нет помещения.
Цитата(Дмитрий ВРН @ 12.12.2025, 12:13)

Пообщайтесь с изготовителем сделают с защитой и круглосуточно.
VadGKorn
12.12.2025, 16:46
А что если сделать рециркуляционную вентиляцию с эл. калориферами ?
Дмитрий ВРН
12.12.2025, 17:19
Это можно было бы сделать на этапе проектирования, сейчас уже невозможно, 2 этажа залито с проёмами под венткороба. В общем, прихожу к выводу, при желании электроконвекторы можно поставить в МОПах, предохранители чтоб в них были, и их так к стене приделать, чтобы спереть было невозможно. Так наверно.
Цитата(Дмитрий ВРН @ 12.12.2025, 10:13)

Мы строим дом на 26 квартир с поквартирным отоплением, на лестничных клетках запроектировали электроконвекторы.
Это не соответствует п. Б.12 прилож. "Б" СП 60...2020
Интересно, а когда возьмут за шкирку этих проектировщиков лепящих на объектах площадью менее1500 квадратов идиотские решения? И их заказчиков тоже.
Цитата(инж323 @ 12.12.2025, 17:42)

Интересно, а когда возьмут за шкирку этих проектировщиков лепящих на объектах площадью менее1500 квадратов идиотские решения? И их заказчиков тоже.
Если придёт грамотный пожинспектор, то заставит выдернуть
намертво приделанные к стене в ЛК (по выражению ТС) электроконвекторы.
Если пожинспектор будет малоквалифицированным, но будет пожар в ЛК с пострадавшими или даже с жертвами, то на скамье подсудимых он будет сидеть в компании с проектировщиком и Застройщиком.
Дмитрий ВРН
12.12.2025, 17:53
Цитата(ИОВ @ 12.12.2025, 17:37)

Это не соответствует п. Б.12 прилож. "Б" СП 60...2020
Так СП60 же носит рекомендательный характер
Ну и будут сидеть и вон как зимневишневские( некоторые вышли уже) но погорельцам от этого не легче, а погибшим все равно.
dmchehow
12.12.2025, 18:03
Цитата(Дмитрий ВРН @ 12.12.2025, 16:20)

Да не можем мы водяные поставить. У нас поквартирные газовые котлы отопления, для ещё одного котла, обогревающего МОПы, нет помещения.
А как вы планируете отапливать подвал, входные группы? Как вариант сделате вентиляцию с подогревом от электро. Но жильцы будут явно не довольны счетам))
Цитата(Дмитрий ВРН @ 12.12.2025, 17:53)

Так СП60 же носит рекомендательный характер
Т.е. Вы
совсем не знакомы с № 384-ФЗ ?
Почитайте ст. 5 и 6 этого ФЗ - узнаете, что Ваше здание при игнорировании СП
не соответствует требованиям безопасности.
Я даже немного завис... А разве есть электрические обогреватели / конвекторы (кроме промышленных) без встроенных устройств защиты от сверхтока? Почти все бытовые электроприёмники имеют встроенную защиту, поскольку автоматические выключатели в электрощитах защищают только отходящие кабельные линии.
А вот на установку УЗО на щите на питание конвекторов придётся потратиться.
И разумеется, что ваши конвекторы должны быть заявлены производителем для непрерывной работы в необслуживаемом режиме. И иметь соответствующий класс защиты от поражения электрическим током. И соответствовать характеристикам помещения, в котором устанавливаются (диапазон температур окружающей среды, влажность, защита IP).
Ну то есть, абы какие не поставишь.
Тут ещё с пожарными надо проконсультироваться, ибо это всё будет на путях эвакуации.
А, прошу пардону, Б.12 СП60 не допускает электрический обогрев.
А какой регион (какие зимние температуры)? Воздушный тепловой насос не впишется?
kosmos440o
13.12.2025, 13:23
Везде, где электроотопление, надо ставить асики. Хватит сжигать народные деньги в пустоту. Вон, в финляндиях всяких целые города на криптовалютном отоплении. Жильцам - бесплатное отопление подъезда, управляющей компании - профит.
Шумобокс металлический негорючий антивандальный, там и свои автоматы защиты можно разместить для требовательных комиссий.
Дмитрий ВРН
15.12.2025, 9:18
Коллеги, спасибо за ссылки. Буду изучать.
Хитрый Лис
15.12.2025, 10:51
А подвал есть в этом доме? Трубы ВК же где-то разводили? Поставьте в подвале электрокотел и от него сделайте водяное отопление ЛК.
Поставить, сдать и отключить навсегда.
novichok
15.12.2025, 15:45
Цитата(ИОВ @ 12.12.2025, 18:10)

Т.е. Вы
совсем не знакомы с № 384-ФЗ ?
Почитайте ст. 5 и 6 этого ФЗ - узнаете, что Ваше здание при игнорировании СП
не соответствует требованиям безопасности.
Но статья 15, часть 6, предусматривает и иной способ обоснования принятого решения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.