Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Общий воздухозабор в стоянке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
niko2105
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Ситуация следующая - в подземном паркинге(кат. В1) под жилым домом для приточной установки паркинга и приточного вентилятора компенсации системы дымоудаления паркинга предусмотрена общая венткамера. Воздухозабор соответственно также общий.
Согласно п.7.5.3. в пределах одного пожарного отсека общие приемные устройства наружного воздуха допускается предусматривать для систем приточной общеобменной вентиляции, включая подземные стоянки автомобилей (кроме систем, обслуживающих помещения категорий А, Б и В1, склады категорий А, Б, В1 и В2, а также помещения с оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.13) и для систем приточной противодымной вентиляции...
Правильно ли я понимаю, что перечисленные в скобках исключения к стоянкам уже не относятся, так как стоянки выделены ранее и упомянуты отдельно. Иначе смысла бы в их отдельном упоминании не было бы в принципе.
Соответственно стоянка категории В1 может иметь одно воздухоприемное устройство для своих приточных общеобменной и противодымной систем?
Заранее благодарен.
Jan28
Да
ИОВ
Нет.
В п. 7.5.3 нет указаний о подз. автостоянках любых категорий пож. опасности. По перечню "кроме" для стоянки кат. В1 или В2 - нельзя общий воздухозабор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.