Здравствуйте, такая проблема в детском саду недавно сделали капитальный ремонт. Заменили систему вентиляции. На воздуховоде в детских сан. узлах образуется наледь. Система вентиляции естесственная. Подскажите из-за чего это может происходить? Воздуводы утеплены.
Зольников Михаил
16.12.2009, 9:34
Здравствуйте.
Скорее всего, в детском саду нет приточки и мощная вытяжка в пищеблоке. Естественная тяга в санузлах "опрокидывается", по воздуховодам идет холодный воздух, образуется наледь.
Есле есть возможность, надо организовать приточку или отделить пищеблок от корпуса герметичной перегородкой.
В сан.узлах сделана отдельная естесственная вентиляция. Сан. узлы на 2 этаже. Замерзает воздуховод, который идет на кровлю. Установлен дефлектор.
Т.е. обмерзает уже на кровле?
Зольников Михаил
16.12.2009, 13:14
Значит, недостаточно хорошо изолировали, увеличьте слой изоляции.
Андрей 113
17.12.2009, 8:56
По всей видимости скорость движения воздуха в вытяжном воздуховоде маленькая и воздух остужается в самом воздуховоде (0 градусов гдето в воздуховоде) в данном месте образуется конденсат который стекает и замерзает на стенках воздуховода. Посмотрите есть ли возможномть притока (решетка или щель под дверью), можно попробовать утеплить воздуховод. Поставте дефлектор, если его нет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.